Какой выборать типа фундамента на текучих грунтах.
L`esprit
 
Регистрация: 14.08.2008
Сообщений: 66

Привет всем!
Прошу помочь советом, в следующей ситуации.
Проектирую общ. здание 36х19,5м, два этажа с подвалом. Каркас по серии 1.020-1/87. Шаг колонн 6,0х6,5м. Максимальная нагрузка на колонну N=140т. Простое здание, но сложность в том, что геология хреновая, по крайней мере для меня, т.к. сталкиваюсь с такими грунтами в первый раз.

Инженерно-геологический разрез прилагаю.
ИГЭ-1 Глина озерно-болотная мягкопластичная. По относительному содержанию органических веществ0,234-0,290 глина является от слабо- до среднезаторфованной. Хар-ки: ρ=1,88т/м3; φ=14 град.; с=0,029 МПа; E=8,0 МПа; IL=0,72 д.ед.; Jp=20,5%; e=0,54 д.ед; Ro=10т/м2

ИГЭ-2 Суглинок аллювиальный текучепластичный. Пылеватый и песчанистый. Участками слабозаторфованный. Хар-ки: ρ=1,76т/м3; φ=12 град.; с=0,013 МПа; E=7,0 МПа; IL=0,76 д.ед.; Jp=14,0%; e=0,97 д.ед. Ro=10т/м2.

ИГЭ-3 Супесь аллювиальная текучая. Песчанистый. Хар-ки: ρ=1,70т/м3; φ=11 град.; с=0,007 МПа; E=5,0 МПа; IL=3,19 д.ед.; Jp=6,3%; e=0,759 д.ед. Ro=10т/м2

ИГЭ-4 Глина диатомовая. Пылеватый. Хар-ки: ρ=1,51т/м3; φ=23 град.; с=0,036 МПа; E=10,0 МПа; IL=0,69 д.ед.; Jp=25,4%; e=1,71 д.ед. Ro=10т/м2

Предполагаемая отметка фундамента 62,00- абсолютная отметка, т.е. здание встает частично на ИГЭ-1 и ИГЭ-2, но их общая мощность максимум 1,0м и поэтому условно считаю что фундамент встает на ИГЭ-3. Самый хреновый грунт т.к. текучесть-IL=3,19 д.ед!!!!
Уровень грунтовых вод 1,30м от поверхности земли. В связи с этим планируется подвал полностью монолитный.

Рассматривались варианты на висячих сваях, под каждую колонну куст свай или фундаментная плита на сваях. НО согласно СНиП 2.02.03-85 «СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ» п. 4.3. Для забивных свай, опирающихся нижним концом на рыхлые песчаные грунты или на пылевато-глинистые грунты с показателем текучести IL > 0,6, несущую способность следует определять по результатам статических испытаний свай.
Таким образом, сваи отпадают. Остается вариант фундаментная плита. Максимальное давление под подошвой фундаментной плиты 6,5т/м2, что по сути не превышает расчетного (Ro=10т/м2), но пугает ИГЭ-3, т.к. IL=3,19 д.ед. Как себя будет вести плита на таком грунте.

Вопрос: 1. Можно ли проектировать на таких грунтах только фундаментную плиту????
2. Если запроектировать только фун. плиту на ИГЭ-3, как себя она будет вести под нагрузкой?
3. Может кто-то сталкивался с таким грунтами и поделиться опытом или подскажет какой-то другой тип фундамента, или даст ссылку на толковую литературу??

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Графика-3-3.jpg
Просмотров: 242
Размер:	274.1 Кб
ID:	91675  

__________________
чтобы иметь хорошее будущее – нужно иметь хорошее настоящее
Просмотров: 4391
 
Непрочитано 03.12.2012, 14:57
#2
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Offtop: "Долбанные" сваи
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2012, 15:14
#3
L`esprit


 
Регистрация: 14.08.2008
Сообщений: 66


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Offtop: "Долбанные" сваи
Т.е. вы считаете, что нужно проектировать висячие сваи с проведением статических испытаний свай??
__________________
чтобы иметь хорошее будущее – нужно иметь хорошее настоящее
L`esprit вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2012, 15:15
#4
koster

инженер-строитель
 
Регистрация: 21.04.2006
Сообщений: 166


Сваи, конечно.
Попробуйте прикинуть осадку фундамента (плиты) по углам и разность осадок. Не сползёт здание-то?
Заказывайте зондирование. Делайте по нему, а в примечаниях укажите про необходимость статического испытания свай.
Как-то так навскидку.

Это, конечно, если нет возможности сделать стат. испытания.

Последний раз редактировалось koster, 03.12.2012 в 15:22.
koster вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2012, 15:27
#5
L`esprit


 
Регистрация: 14.08.2008
Сообщений: 66


Цитата:
Сообщение от koster Посмотреть сообщение
Сваи, конечно.
Попробуйте прикинуть осадку фундамента (плиты) по углам и разность осадок. Не сползёт здание-то?
Заказывайте зондирование. Делайте по нему, а в примечаниях укажите про необходимость статического испытания свай.
Как-то так навскидку.

Это, конечно, если нет возможности сделать стат. испытания.
Куст свай под каждую колонну или фундаментную плиту на сваях??
__________________
чтобы иметь хорошее будущее – нужно иметь хорошее настоящее
L`esprit вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2012, 16:18
#6
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от L`esprit Посмотреть сообщение
Т.е. вы считаете, что нужно проектировать висячие сваи с проведением статических испытаний свай??
Считаю это лучше, чем прогнозировать крены и устойчивость ф-тов в "водяных" условиях.
Offtop: У нас, вон, и 70 лет зданиям, а осадка еще и не стабилизировалась, трещинки растут и растут
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2012, 16:24
#7
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 896
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


А коэффициенты консолидации какие?

Offtop: В Галиче (Костромская область) один богатый мужик построл на фундаментной плите толщиной 60 см. одноэтажный кирпичный сарай 6х18 м. Основание заторфованные пески или подобное. Сарай весь в трещинах, несмотря на то что на плите видимых повреждений нет.

Последний раз редактировалось ltnchik1405, 03.12.2012 в 16:30.
ltnchik1405 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2012, 16:50
#8
L`esprit


 
Регистрация: 14.08.2008
Сообщений: 66


Цитата:
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
А коэффициенты консолидации какие?
Не считал.
__________________
чтобы иметь хорошее будущее – нужно иметь хорошее настоящее
L`esprit вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2012, 16:53
#9
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 896
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


В отчёте должны быть.
ltnchik1405 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2012, 17:44
#10
L`esprit


 
Регистрация: 14.08.2008
Сообщений: 66


Цитата:
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
В отчёте должны быть.
В отчете не написано ничего.
__________________
чтобы иметь хорошее будущее – нужно иметь хорошее настоящее

Последний раз редактировалось L`esprit, 03.12.2012 в 17:50.
L`esprit вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2012, 18:09
#11
koster

инженер-строитель
 
Регистрация: 21.04.2006
Сообщений: 166


Цитата:
Сообщение от L`esprit Посмотреть сообщение
Куст свай под каждую колонну или фундаментную плиту на сваях??
Это уж вам решать - считайте какие кусты получатся.
koster вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2012, 19:38
#12
L`esprit


 
Регистрация: 14.08.2008
Сообщений: 66


Цитата:
Сообщение от koster Посмотреть сообщение
Это уж вам решать - считайте какие кусты получатся.
Уже прикидывал. В кусте 6шт. свай L=12м, 0,35х0,35м- сечение.
__________________
чтобы иметь хорошее будущее – нужно иметь хорошее настоящее
L`esprit вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какой выборать типа фундамента на текучих грунтах.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Выбор типа фундамента Клименко Ярослав Основания и фундаменты 27 16.12.2011 14:47
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? зщцук? Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.05.2005 06:53