| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
10.08.2017, 10:45 | #1 | |
Должны ли быть в проектной документации расчеты осадки насыпей по времени
Регистрация: 21.12.2010
Сообщений: 29
|
||
Просмотров: 2413
|
|
||||
Регистрация: 20.09.2013
Нск - Кргск
Сообщений: 51
|
Обычно в проектах указывают время консолидации (осадки) насыпи. Этот срок позволяет определить когда можно устраивать дорожную одежду. Согласно п.7.31 СП 34.13330.2012 капитальный тип покрытия следует устраивать при интенсивности осадки не более 2см/год или 90%-ной консолидации основания, облегченный тип - не более 5см/год или 80%.
Другое дело, что срок консолидации насыпи рассчитывается только специализированными программами, если вручную считать, то можно сойти с ума, особенно по существующим нормативным документам. Как вариант сокращения осадки и срока консолидации - это применение геосинтетики или выторфовка |
|||
|
||||
наши часто расчеты пихают как приложения в том 1. по 87-му расчеты вроде как не требуются в проектах, их чаще прикладывают для экспертизы. Если такие расчеты вообще проводились, где то должно быть упоминание хотя бы о конечном времени осадки. Если ни слова нет - вероятнее всего расчет не выполнялся.
__________________
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы... |
||||
|
||||
Инженер-геотехник Регистрация: 06.07.2017
Москва
Сообщений: 3
|
Уважаемый Сергей, расчет на определение осадки во времени (по теории консолидации) необходимо производить для слабонесущих грунтов, которые так же обладают очень низкими фильтрационными свойствами. Если такие грунты присутствуют на вашем участке строительства, то расчеты необходимы производить согласно "ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ
ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НА СЛАБЫХ ГРУНТАХ. Москва 2004 г. При этом необходимо иметь коэффициент фильтрации, коэффициент консолидации и модуль деформации данных грунтов. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Почему в ГОСТ Р 21.1101 в базовом обозначении проектной документации нет номера здания по генеральному плану? | Un_Known | Организация проектирования и оформление документации | 30 | 13.02.2017 10:12 |
Раздел проектной документации - "Охрана окружающей сред | alle | Прочее. Архитектура и строительство | 38 | 22.10.2015 08:55 |
Материалы содержащиеся в проектной документации для получения разрешения на строительство. | Lsnmar | Прочее. Архитектура и строительство | 12 | 01.12.2011 09:49 |
нормативный документ, регламентирующий наличие проектной документации на реконструкцию кровли | varpet | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.09.2011 01:06 |