Непрочитано 03.12.2018, 14:17 #1
Можно ли сверлить подкрановую колонну?
Pafka880
 
Регистрация: 14.10.2013
Сообщений: 20

Добрый день!
Необходимо доделать перегородку между цехами (навесить с уровня 3м до потолка) из сендвич-панелей.
Делема заключается в способе закрепления уголка, к которому будет крепиться сендвич-панель: либо делать хомут по колонне (типа обоймы), либо сверлиться в колонну.
Документа, по которому говорилось, что нельзя сверлиться я не нашел.
__________________
Наступило лето!!!! Почему бы не поработать?!
Просмотров: 2740
 
Непрочитано 03.12.2018, 15:14
1 | #2
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Если колонна ветвевая (сквозная, рамная), то нельзя.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2018, 15:21
#3
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 821


конечно можно
bigden вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2021, 11:25
#4
Артур1985


 
Регистрация: 29.01.2017
Сообщений: 151


Нельзя, можно? Чем аргументировать? Документальное подтверждение есть?
Артур1985 вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2021, 13:41
1 | #5
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,919


Цитата:
Сообщение от Артур1985 Посмотреть сообщение
Нельзя, можно? Чем аргументировать? Документальное подтверждение есть?
Пониманием работы конструкций, учётом всех местных обстоятельств и способом восстановления полноценной работы повреждённой конструкции.
"Общих" рекомендаций быть не может. Колонна 500х500 мм с отверстием в 5х50 мм немножко отличается от такой же, сечением 200х200 мм с отверстием 50х100, растянутое от сжатого и т.д....
Offtop: Вам и на таблицу умножения СП нужен? Знания нужны, с этим напряжённо сейчас. Нельзя извлечь из головы то, чего туда не попадало
Бим вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли сверлить подкрановую колонну?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли демонтировать колонну на фасаде? Okneschef Прочее. Архитектура и строительство 3 11.04.2014 21:29
Можно ли размещать отделения лучевой диагностики и терапии в подвальных и цокольных этажах? NVN Технологические решения (ТХ) 9 25.01.2014 12:25
Можно ли ж/б колонну спроектировать на ж/б ригель? DWG2004 Железобетонные конструкции 2 08.10.2013 06:40
Какую версию ObjectARX с каким AutoCAD можно можно использовать? nav3000 Программирование 3 01.12.2012 21:37