| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Как проверить кабель на нагрев и на пожарку?

Как проверить кабель на нагрев и на пожарку?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.01.2015, 15:44 #1
Как проверить кабель на нагрев и на пожарку?
Tsura
 
Регистрация: 31.10.2014
Сообщений: 21

Здравствуйте интересует вопрос, как проверить кабель на нагрев и на пожарку? Сечение 2 кабеля 2х4х240, заявитель 630кВ, длинна трассы 700 метров, кабель в земле медный напряжение 0,4 подскажите?
Просмотров: 1866
 
Непрочитано 16.01.2015, 20:40 Проверка кабеля
#2
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


Циркуляр Ц-02-98
Вложения
Тип файла: djvu Ц-02-98(Э).djvu (160.7 Кб, 80 просмотров)
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2015, 21:16
#3
mak#

СМР
 
Регистрация: 02.09.2007
Саратов
Сообщений: 387


Нечего ещё тут проверять, кабели по потерям напряжения не проходят.
mak# вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2015, 22:02
#4
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


Речь то не о потерях в кабеле, а о его нагреве
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.01.2015, 12:16
#5
Tsura


 
Регистрация: 31.10.2014
Сообщений: 21


Спасибо

Последний раз редактировалось Tsura, 23.01.2015 в 14:18.
Tsura вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Как проверить кабель на нагрев и на пожарку?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Линии электрических соединений Shoorup Программирование 23 07.02.2015 15:13
Покупка подержанной иномарки Dinar^^ Разное 83 19.10.2011 14:11
AUDIT / проверить Ddjo Справочник команд 1 14.07.2008 16:04