Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчет шпунта

Расчет шпунта

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.12.2003, 09:18
Расчет шпунта
Romanich
 
Robot и Хобот
 
Abu Dhabi
Регистрация: 29.08.2003
Сообщений: 940

Комрады!
У кого есть программа для расчета шпунта?
Киньте на ящик [email protected]
Буду безмерно благодарен!!!!
Просмотров: 207909
 
Непрочитано 05.03.2014, 19:26
#261
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,666


Цитата:
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
Принимайте 4 т\м2 эквивалентную нагрузку по всей ширине призмы обрушения и на 1 пм вдоль стенки. На 4 т считают тонкие стенки от портальных кранов 8 колес в одной тележке по 30 т каждое и 8 в другой (сближенная работа двух кранов) + железная дорога. Переход от полосовой нагрузки под шпалой к эквивалентной (размазанной) по всей территории только по графикам.
Мне бы нормативы. Пускай даже на портальные краны с итд.

Цитата:
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
Нет ничего, как было определено 50 лет назад так и осталось.
Пусть гнется на сколько хочет лишь бы не падала? У меня пример под рукой другой стенки (с анкераными сваями) для котлована глубиной 11м - там горизонтальные перемещения верха стенки 10 см. Прошла экспертизу, построена.

Цитата:
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
Делайте по всей длине стенки
Армировать коснтруктивно от балды почти как в каком нить примере. Так?

В другом примере у меня 0,75 сваи идут с шагом 0,8 м. Это обязательный технологический отступ? Т.е. у меня вроде проходят сваи 0,4 с шагом 0,45 - так и закладывать?
Wall-3 дает при котловане 5,3м требуемое заглубление 3,9м. Если такую же стену задать как сплошную - то 2,9м!

Последний раз редактировалось Poreth, 05.03.2014 в 19:33.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2014, 20:40
#262
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,818
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Хм, для безанкерной стенки обычно получается заглубление в 2/3 глубины котлована
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2014, 08:40
#263
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,660


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Хм, для безанкерной стенки обычно получается заглубление в 2/3 глубины котлована
в зависимости от грунтов заглубление может быть от 0.5 до 2 глубин.
Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Wall-3 дает при котловане 5,3м требуемое заглубление 3,9м. Если такую же стену задать как сплошную - то 2,9м!
не надо переоценивать wall-3. с требуемой величиной заглубления он часто косячит. проверяйте.
Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Пусть гнется на сколько хочет лишь бы не падала? У меня пример под рукой другой стенки (с анкераными сваями) для котлована глубиной 11м - там горизонтальные перемещения верха стенки 10 см.
про величину допустимого отклонения шпунта под нагрузкой я встречал только один документ: СН-РФ 54.1-85, там табличка есть - см.прицепленную к сообщению. Если у вас высота безанкерной стенки 5,3м, то предельное отклонение по ЭТОМУ документу (не имеющему никакого отношения к вашему сооружению) будет 10,6см.
С другой стороны ваша шпунтовая стенка - временное сооружение? Тогда кому какая разница, на сколько она накренится? - Главное чтоб не упала. Но нужно учитывать сопутствующие факторы: значительные деформации шпунтовой стенки неизбежно ведут к осадкам поверхности. Если там существующая застройка - здания потрескаются, а могут и обрушиться. Если там на бровке кран - ближний к бровке котлована рельс просядет, последствия - думайте сами.
Сколько я с ограждениями котлованов работал, в 90% случаев предельные деформации шпунта ограничивались не напрямую, а косвенно - допустимыми деформациями соседствующих зданий, дорожного полотна и т.п.
Цитата:
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
Принимайте 4 т\м2 эквивалентную нагрузку по всей ширине призмы обрушения и на 1 пм вдоль стенки. На 4 т считают тонкие стенки от портальных кранов 8 колес в одной тележке по 30 т каждое и 8 в другой (сближенная работа двух кранов) + железная дорога.
рубите с плеча... портальные краны специально проектируются на многоосных тележках, чтобы максимально размазать давление по длине и облегчить тем самым работу причальной стенки. у башенных кранов совсем другая концепция

Про распредпояса (кто-то их обвязочными балками называет) вот кусок из книжки прицепил. Не совсем в тему (т.к. про заанкерованный шпунт), но кому-нибудь может пригодится.
Изображения
Тип файла: jpg Деформации.JPG (86.1 Кб, 1330 просмотров)
Тип файла: jpg рис.3.JPG (87.3 Кб, 1194 просмотров)

Последний раз редактировалось Сергей Юрьевич, 06.03.2014 в 09:04.
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 06.03.2014, 10:02
#264
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,666


Обрадовался уже что подобрал хотя бы на ненагруженную часть сваи - рано. 0,4 свая с 0,45 шагом - принимает максимальный момент 228,8 т*м/м и поперечку 90т/м. Заармировать под такую нагрузку 40 сваю нереально.
Для себя тоже принял ограничение около 10см. Вроде рядом ничего сверх критичного к осадкам нет. Кран с другой стороны.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2014, 10:09
#265
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,660


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Для себя тоже принял ограничение около 10см. Вроде рядом ничего сверх критичного к осадкам нет. Кран с другой стороны.
тогда вопрос глупый позвольте:
если там ничего нет, зачем шпунтовая стенка? почему откос не сделать? 5.3 с заложением 1:1.5 получится 8м в плане
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 06.03.2014, 13:31
#266
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,666


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
тогда вопрос глупый позвольте:
если там ничего нет, зачем шпунтовая стенка? почему откос не сделать? 5.3 с заложением 1:1.5 получится 8м в плане
граница участка. зеленые насаждения. тротуар... по которому иногда ездят легковушки и газели.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2014, 18:28
#267
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
по ЭТОМУ документу (не имеющему никакого отношения к вашему сооружению)
Ах, Сергей Юрьевич! Вам ли не знать, что в пособии к ЭТОМУ документу есть норма 1/75 от длины консоли из общечеловеческих (визуальных) требований, как прогиб для балки. А 10 см для территории, где ездят газельки вполне.
Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
с 0,45 шагом - принимает максимальный момент 228,8 т*м/м и поперечку 90т/м
на 1 пм: 500 т*м и 200 т поперечной силы???
Возвращайтесь к началу расчета. Если нагрузка не определена хватит 1 т\м2, от газелек 2 т\м2 по уши. Если совсем плохо почитайте ВСН 136-78 (Ваш случай 100%).
__________________
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2014, 00:08
#268
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,666


Цитата:
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
на 1 пм: 500 т*м и 200 т поперечной силы???
Возвращайтесь к началу расчета. Если нагрузка не определена хватит 1 т\м2, от газелек 2 т\м2 по уши. Если совсем плохо почитайте ВСН 136-78 (Ваш случай 100%).
Привык работать с тоннами, а программа выдает в кН. Так что усилия делим на 10. Вроде всё сделал, а беспокойство какое то. Толи ошибся, толи слишком "тонко" где то сделал.

Т.к. про нагрузку заказчик ничего не сказал - в описание исходных данных указал что расчет велся исходя из условия отсутствия на бровке котлован нагрузок от складируемых материалов и машин.

Программа "Фундамент" выдает в 2 раза большую глубину заглубления.

Последний раз редактировалось Poreth, 11.03.2014 в 00:50.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2014, 18:44
#269
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
усилия делим на 10
Итого на 0.45 м
М=228 кН*м и Q=90 кН. Вполне похоже (может быть).



Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Wall-3 дает при котловане 5,3м требуемое заглубление 3,9м.
Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
обычно получается заглубление в 2/3 глубины котлована
Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
заглубление может быть от 0.5 до 2 глубин
Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
выдает в 2 раза большую глубину заглубления
Для безанкерной стенки заглубления много не бывает. Если грунты _реновые, может лимитировать проверка поворота вокруг низа шпунта (если программа сравнивает)
Я за 1,5-2.0 глубины котлована, тем более шпунт временный, выдернут.
__________________
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2014, 11:08
#270
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,666


Сделал проект стенки с припиской никакой нагрузки на бровке. Заказчик требует "хотя бы" автомобильный кран туда засунуть. Или вычислить минимальное расстояние крана от бровки шпунта. Есть марка крана КС-65720 и точка на генплане обозначающая его стоянку. Я так понимаю надо брать размеры опорного контура и нагрузку на него. Потом исходя из конструкции опоры считать нагрузку на грунт и уже на эту нагрузку считать шпунт. Так? Если так то где брать все эти характеристики если интернет не помог?
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2014, 11:27
#271
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Сделал проект стенки с припиской никакой нагрузки на бровке. Заказчик требует "хотя бы" автомобильный кран туда засунуть. Или вычислить минимальное расстояние крана от бровки шпунта. Есть марка крана КС-65720 и точка на генплане обозначающая его стоянку. Я так понимаю надо брать размеры опорного контура и нагрузку на него. Потом исходя из конструкции опоры считать нагрузку на грунт и уже на эту нагрузку считать шпунт. Так? Если так то где брать все эти характеристики если интернет не помог?
Из пособия по пректированию подпорных стен:
Вложения
Тип файла: doc из пособия по проектированию подпорных стен.doc (45.5 Кб, 486 просмотров)
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2014, 11:36
#272
77867026670


 
Регистрация: 21.02.2012
Воронеж
Сообщений: 49


http://www.uralst.ru/model.php?id=2426
Размер опорного контура вдоль х поперек оси шасси при выдвинутых балках выносных опор, 5,4 х 6,8м
http://mir-avtokranov.ru/?p=766
77867026670 вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2014, 10:22
#273
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,666


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Из пособия по пректированию подпорных стен:
т.е. я могу не привязывать к конкретному крану, а брать нагрузку НК-80 по пособию?
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2014, 10:35
#274
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,660


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
т.е. я могу не привязывать к конкретному крану, а брать нагрузку НК-80 по пособию?
если у вас гипотетически возможно появление на площадке колёсной техники единичным весом 80т - то да

вы попробуйте посчитать стенку с нагрузкой на бровке от НК-80, и сравните результат со своим "с припиской никакой нагрузки на бровке". Волосы дыбом встанут, ятд. Потом примените инженерный ум, и прикиньте реальную нагрузку от реального крана.
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 02.04.2014, 10:38
#275
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
т.е. я могу не привязывать к конкретному крану, а брать нагрузку НК-80 по пособию?
Думаю да. Только если кран весит не более 80тс. Если у Вас известно какой кран, посмотрите сколько он весит
Сергей Юрьевич опередил
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2014, 11:00
#276
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,666


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
если у вас гипотетически возможно появление на площадке колёсной техники единичным весом 80т
Масса крана в транспортном положении, т 30,7. Грузоподъемность, т 40т. Похоже? Или надо именно свою массу?

Вес крана есть. Но нагрузка от веса крана прикладывается к колесам только когда он не работает. При работе нагрузка распределяется на "лапы", при чем распределяется она неравномерно, т.к. от стрелы с грузом формируется момент, подгружающий лапы под стрелой и разгружающий дальние. Вот информации по этой нагрузке и размере её приложения (опорной площадке) я найти не могу. О чем и написал в посте №270.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2014, 11:12
1 | #277
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,660


Poreth, говорите всё правильно, только надо додумывать. Транспортный вес не всегда равен рабочему. Балласт (противовес) у него свой? или навешивается при установке дополнительно? колёса крана - вообще забудьте, в рабочем положении кран опирается только на аутригеры.

вот пример из расчёта нагрузок под аутригерами крана. Кран - тяжёлый Либхер LTM-1800, вес с балластом 190т + груз на крюке 550т. Посчитаны на основании собственного веса и грузовых моментов нагрузки на каждый аутригер. Схема лап аутригеров есть, размеры инвентарных плит под аутригеры есть (если нет - сами в ППРк заложите, что под аутригер надо положить 2 плиты размерами а х b). Точечную нагрузку с аутригера делите на площадь плиты, получаете равномерно распределённую нагрузку в тоннах/килоньютонах на м2. Далее с ней можно работать.
Пример приведён для "уникального" крана, для которого каждая погрузка-выгрузка является фактически индивидуальным проектом. Для широко распространённых кранов таблицы с максимальными нагрузками под аутригерами (для их предельно допустимых грузовых моментов) можно, наверное, найти в паспортах, а не высчитывать в рукопашную.
Изображения
Тип файла: jpg кран.JPG (149.3 Кб, 856 просмотров)
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 11.04.2014, 10:23
#278
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,666


Кран пока отложили.
Не обратил внимание на слой набухающей глины толщиной 1м вдоль всего котлована. Точнее глину и характеристики заметил, а слово "набухающая" - нет. Есть давление набухания. Максимальная толщина слоя - 1м. Просто в уровне присутствия этой глины приложить давление набухания к шпунтовой стенке? Там 27 т/м2 - жирновато.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2014, 11:11
#279
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Там 27 т/м2
Т.е. приложить 27 т взамен активного на участке (нормально) поставьте анкер и ОК. А от чего набухает от мороза пучит?, вроде скоро лето...Как давление набухания то умудрились определить?
__________________
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2014, 12:04
#280
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,660


Цитата:
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
Как давление набухания то умудрились определить?
не поверите, есть прибор специальный - "набухометр"
Цитата:
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
А от чего набухает
воды набухивается

Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Есть давление набухания. Максимальная толщина слоя - 1м. Просто в уровне присутствия этой глины приложить давление набухания к шпунтовой стенке? Там 27 т/м2 - жирновато.
что-то очень большое давление. невероятно большое. в рекомендациях по опробованию набухающих грунтов даже значений свыше 0,2МПа нет (20т/м2) как таковых. Ничего не напутали?
Сергей Юрьевич на форуме  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчет шпунта

Размещение рекламы