| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,666
|
Цитата:
Пусть гнется на сколько хочет лишь бы не падала? У меня пример под рукой другой стенки (с анкераными сваями) для котлована глубиной 11м - там горизонтальные перемещения верха стенки 10 см. Прошла экспертизу, построена. Армировать коснтруктивно от балды почти как в каком нить примере. Так? В другом примере у меня 0,75 сваи идут с шагом 0,8 м. Это обязательный технологический отступ? Т.е. у меня вроде проходят сваи 0,4 с шагом 0,45 - так и закладывать? Wall-3 дает при котловане 5,3м требуемое заглубление 3,9м. Если такую же стену задать как сплошную - то 2,9м! Последний раз редактировалось Poreth, 05.03.2014 в 19:33. |
|||
|
|||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,660
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
С другой стороны ваша шпунтовая стенка - временное сооружение? Тогда кому какая разница, на сколько она накренится? - Главное чтоб не упала. Но нужно учитывать сопутствующие факторы: значительные деформации шпунтовой стенки неизбежно ведут к осадкам поверхности. Если там существующая застройка - здания потрескаются, а могут и обрушиться. Если там на бровке кран - ближний к бровке котлована рельс просядет, последствия - думайте сами. Сколько я с ограждениями котлованов работал, в 90% случаев предельные деформации шпунта ограничивались не напрямую, а косвенно - допустимыми деформациями соседствующих зданий, дорожного полотна и т.п. Цитата:
Про распредпояса (кто-то их обвязочными балками называет) вот кусок из книжки прицепил. Не совсем в тему (т.к. про заанкерованный шпунт), но кому-нибудь может пригодится. Последний раз редактировалось Сергей Юрьевич, 06.03.2014 в 09:04. |
||||
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,666
|
Обрадовался уже что подобрал хотя бы на ненагруженную часть сваи - рано. 0,4 свая с 0,45 шагом - принимает максимальный момент 228,8 т*м/м и поперечку 90т/м. Заармировать под такую нагрузку 40 сваю нереально.
Для себя тоже принял ограничение около 10см. Вроде рядом ничего сверх критичного к осадкам нет. Кран с другой стороны. |
|||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,660
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,666
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727
|
Цитата:
Цитата:
Возвращайтесь к началу расчета. Если нагрузка не определена хватит 1 т\м2, от газелек 2 т\м2 по уши. Если совсем плохо почитайте ВСН 136-78 (Ваш случай 100%).
__________________
При пожаре выносить первым |
|||
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,666
|
Цитата:
Т.к. про нагрузку заказчик ничего не сказал - в описание исходных данных указал что расчет велся исходя из условия отсутствия на бровке котлован нагрузок от складируемых материалов и машин. Программа "Фундамент" выдает в 2 раза большую глубину заглубления. Последний раз редактировалось Poreth, 11.03.2014 в 00:50. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727
|
Итого на 0.45 м
М=228 кН*м и Q=90 кН. Вполне похоже (может быть). Для безанкерной стенки заглубления много не бывает. Если грунты _реновые, может лимитировать проверка поворота вокруг низа шпунта (если программа сравнивает) Я за 1,5-2.0 глубины котлована, тем более шпунт временный, выдернут.
__________________
При пожаре выносить первым |
|||
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,666
|
Сделал проект стенки с припиской никакой нагрузки на бровке. Заказчик требует "хотя бы" автомобильный кран туда засунуть. Или вычислить минимальное расстояние крана от бровки шпунта. Есть марка крана КС-65720 и точка на генплане обозначающая его стоянку. Я так понимаю надо брать размеры опорного контура и нагрузку на него. Потом исходя из конструкции опоры считать нагрузку на грунт и уже на эту нагрузку считать шпунт. Так? Если так то где брать все эти характеристики если интернет не помог?
|
|||
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
|
||||
Регистрация: 21.02.2012
Воронеж
Сообщений: 49
|
http://www.uralst.ru/model.php?id=2426
Размер опорного контура вдоль х поперек оси шасси при выдвинутых балках выносных опор, 5,4 х 6,8м http://mir-avtokranov.ru/?p=766 |
|||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,660
|
Цитата:
вы попробуйте посчитать стенку с нагрузкой на бровке от НК-80, и сравните результат со своим "с припиской никакой нагрузки на бровке". Волосы дыбом встанут, ятд. Потом примените инженерный ум, и прикиньте реальную нагрузку от реального крана. |
|||
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
Сергей Юрьевич опередил
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,666
|
Цитата:
Вес крана есть. Но нагрузка от веса крана прикладывается к колесам только когда он не работает. При работе нагрузка распределяется на "лапы", при чем распределяется она неравномерно, т.к. от стрелы с грузом формируется момент, подгружающий лапы под стрелой и разгружающий дальние. Вот информации по этой нагрузке и размере её приложения (опорной площадке) я найти не могу. О чем и написал в посте №270. |
|||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,660
|
Poreth, говорите всё правильно, только надо додумывать. Транспортный вес не всегда равен рабочему. Балласт (противовес) у него свой? или навешивается при установке дополнительно? колёса крана - вообще забудьте, в рабочем положении кран опирается только на аутригеры.
вот пример из расчёта нагрузок под аутригерами крана. Кран - тяжёлый Либхер LTM-1800, вес с балластом 190т + груз на крюке 550т. Посчитаны на основании собственного веса и грузовых моментов нагрузки на каждый аутригер. Схема лап аутригеров есть, размеры инвентарных плит под аутригеры есть (если нет - сами в ППРк заложите, что под аутригер надо положить 2 плиты размерами а х b). Точечную нагрузку с аутригера делите на площадь плиты, получаете равномерно распределённую нагрузку в тоннах/килоньютонах на м2. Далее с ней можно работать. Пример приведён для "уникального" крана, для которого каждая погрузка-выгрузка является фактически индивидуальным проектом. Для широко распространённых кранов таблицы с максимальными нагрузками под аутригерами (для их предельно допустимых грузовых моментов) можно, наверное, найти в паспортах, а не высчитывать в рукопашную. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,666
|
Кран пока отложили.
Не обратил внимание на слой набухающей глины толщиной 1м вдоль всего котлована. Точнее глину и характеристики заметил, а слово "набухающая" - нет. Есть давление набухания. Максимальная толщина слоя - 1м. Просто в уровне присутствия этой глины приложить давление набухания к шпунтовой стенке? Там 27 т/м2 - жирновато. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727
|
Т.е. приложить 27 т взамен активного на участке (нормально) поставьте анкер и ОК. А от чего набухает от мороза пучит?, вроде скоро лето...Как давление набухания то умудрились определить?
__________________
При пожаре выносить первым |
|||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,660
|
не поверите, есть прибор специальный - "набухометр"
воды набухивается что-то очень большое давление. невероятно большое. в рекомендациях по опробованию набухающих грунтов даже значений свыше 0,2МПа нет (20т/м2) как таковых. Ничего не напутали? |
|||