25.04.2011, 11:01 | #1 | |
пожарный гидрант и дорога с откосами
Регистрация: 16.11.2010
Сообщений: 102
|
||
Просмотров: 17453
|
|
||||
Регистрация: 16.11.2010
Сообщений: 102
|
трубы выходят из насосной, предполагается тушить 1 здание, вдоль которого и идет дорога шириной 10 м, я думала изначально поставить гидрант у дороги на расстояние не более 2,5 м, но там появилась обочина, откос и канава, если ставить за канавой то расстояние превышается. и я уже начинаю сомневаться где его лучше поставить - на откосе или на обочине?( и думаю может лучше сделать наземный гидрант? но опять же где его ставить сомневаюсь( и не могу найти по какому принципу выбирать подземную или наземную установку?
|
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Цитата:
Это если рассматривать только предложенный вариант, возможно есть и другие, но на этом куске не видно.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.11.2010
Сообщений: 102
|
Цитата:
KronSerg, это значит заложить свой колодец, где-то 1,2 м глубины, да? и в нем все расположить? |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
1. В обязательном порядке продолжать учиться, хотя бы по СНиПам и ГОСТам!!!
2. Колодец диаметром не меньше 1,5м, под гидрант - подставку или специальный тройник, до гидранта - запорная арматура для возможности его отключения при ремонте. 3. Если память мне не изменяет, картинок с установкой гидранта в колодце полно в нете. 4. ж/б колодец набирать из стандартных ж/б элементов, ну или заказывать в соответствии с требованиями ТУ, если колодцы не ж/б.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,780
|
|
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Раз уж спецификацию воткнула по ГОСТу так и заполняй её с массами, как положено и выноски по ГОСТу делай. Добавила в спецификацию колодец в сборе - укажи его высоту и серию по которой принимаешь, или распиши поэлементно. Если с этим идти в экспертизу, лучше образмерить.
А в общем и целом, нормально, единственно я не знаю подходит ли под втулку стандартный приварной фланец по ГОСТ12820, по идее подходит, но я всегда беру специальный прижимной.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Надземно ставят пожарные краны.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=64546
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Не разу не ставил гидрантов наземно, везде пишут что гидрант Дорошевского ставится на наземных сетях, судя по профилям, лучше взять таки гидранты подземной установки.
Если не забуду, завтра спрошу как это делается.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Требуется ли оборудовать пожарный резервуар площадкой 12х12 для подъезда пожарных машин | senechka | Инженерные сети | 32 | 30.11.2012 08:43 |
Подземный пожарный гидрант | NNN1982 | Инженерные сети | 4 | 11.04.2010 22:46 |