| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 169
|
Понял вас. Я-то вводил в Арбат значения M и N, как реально существующего усилия. А по факту нужно переводить в эквивалентный момент.
За нормативку спасибо, этот пункт помню, но не думал, что его к балочным перекрытиям тоже применять можно. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 169
|
Заменил все балки с жесткими вставками на двутавровые сечения. Ну что сказать... Скрины эпюр N в приложении.
По результатам армирования: да, растянутая арматура теперь больше. Вот только если удалить из нее процент, который придется на армирование плиты, то я практически уверен, что получится то же самое армирование, что и на жестких вставках. А вот сжатая арматура практически не изменилась, хотя ручной расчет, вот прямо руками по формулам СП 63, говорит, что не нужна она там. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Я ничего не понял.
Растянутая арматура у вас в пролёте в рёбрах, и на опоре в плите. Сжатая наоборот на опоре в рёбрах; в пролёте -- в плите. Если вы сравниваете несколько расчётных моделей, вам надо определиться что вы будете считать эталоном. Лично я (лично я) считал бы эталоном "дедовские" ручные расчёты ребристого монолитного перекрытия и сравнивайте получившиеся значения из скадом и арбатов с ручной проверкой. Лучше всего, в идеализированной простой модели, что бы понять какая модель лучше отвечает вашей задаче. Цитата:
Если вы хотите посчитать одиночное армирование проверяйте его в арбате экспертизой сечений, или руками. И там про макс. процент не забудьте. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 169
|
Я тоже)
Основной вывод, который я сделал: каркас при сложных схемах нагружения работает несколько иначе, чем я думаю. А так же, несмотря на все попытки замоделировать совместную работу плиты и балки, я упускаю главное: арматура в плите, которая находится над балкой, будет работать тоже, и работать она будет гораздо эффективнее, чем арматура, находящаяся в пролете плиты. Вот как раз суммарная площадь балочной и плитной арматуры и даст искомую, полученную при расчете тавровой балки. Вот от этого и буду отталкиваться. Offtop: А еще мне через 2 недели сдавать стадию П, а такими темпами я ее к осени не сделаю. И, кстати, я склоняюсь к тому, что сжатую арматуру SCAD ставит потому, что весь элемент считает как сжато-изогнутый (растянутый). Последний раз редактировалось ret87, 20.07.2016 в 16:36. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342
|
Почитайте эту тему.
Тут много сказано по вашему вопросу. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.06.2014
Сообщений: 79
|
Здравствуйте!
Помогите ,пожалуйста, понять результаты расчета. Версия СКАД 21.1.1.1 1. Почему (и как это иправить) говорит о недостаточном сечении стен: "Размеры сечения не обеспечивает прочность бетона при действии Qy". Возможно я что-то не задала в расчетной схеме. Пробовала менять нагрузки и сечение- всегда выскакивает это предупреждение 2. Почему в некоторых местах на колоннах, например, возникает такой большой скачок армирования? Чем он обусловлен? Расчет прилагаю П.С. В 11 версии никаких предупреждений не было Последний раз редактировалось gattaga, 21.07.2016 в 09:17. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
gattaga, ужасная сетка, рзве эти элементы похожи на квадратные? (см. рисунок)
----- добавлено через ~2 мин. ----- Собственно если вы отобразите результаты армирования вы увидите что ошибка возникает вот в таких вот "иглах". В принципе можете на это забить, но мне сложно придумать что вы будете делать с такими результатами расчётов. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Кроме того, проверьте максимальную ширину раскрытия трещин в колоннах, возможно 0.3 для кратковременного и 0.2 для длительного раскрытия слишком строго. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.06.2014
Сообщений: 79
|
SkyFly, вроде непосредствено на стенах сетка нормальная, все элементы квадратные, по оси 19 внизу косяки- да.
А вследствие чего возникают эти иглы? Как я думала, такие скачки могут быть как раз при острых углах. А они в квадратах... Можете объяснить прям на пальцах?)) |
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Цитата:
Каким образом вы предполагаете выделенные красным элементы квадратными? "Иглы" это форма конечного элемента, далёкая от равностороннего (треугольника или квадрата). Возникают они из-за некачественного и/или невнимательного моделирования. Сильно вытянутые элементы (треугольные или четырёхугольные) создают погрешности в расчётной схеме при вычислении усилий. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.01.2013
Сообщений: 159
|
Всем привет.
Подскажите правильно ли я задал объединенные перемещения? Моделирование ж/б перекрытия по проф. листу прикрепляемое шарнирно к балкам каркаса АБП.SPR |
|||
|
||||
Регистрация: 10.01.2013
Сообщений: 159
|
Цитата:
АБП1.SPR Пересохранил для версии 11.5 |
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Через объединение перемещений схема получается более универсальной, там же и плиту можно прикинуть.
Можно и без объединения перемещений, по узлам балок плиту пустить, задав очень низкий модуль упругости для нее (разумеется не годится для расчёта динамики). Можно нагрузку "конвертиками" собирать. На вкус и цвет. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.11.2012
Ульяновск, РФ
Сообщений: 130
|
Скад версии 11.5
Двухэтажное монолитное здание. Колоны, балки, перекрытия монолитно жёстко связаны. Плита толщиной 200мм. Подбалка ширина 400, высота - от низа подбалки до низа плиты 300мм. По результатм моей работы вынесли вердикт: армирование балок завышено, арматуру я перерасходую, запасы прочности чрезмерные. Ввиду того что в схеме есть неточности, некорректности и вообще схема грубая. Вопрос : какие недостатки в моей схеме, которые "видны сразу" ? з.ы. По краю плиты покрытия идёт ж.б. парапет (см. разрез д-д). Последний раз редактировалось Boris76, 26.07.2016 в 11:27. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
ССылки не работают.
По схеме: геометрически изменяемая система во множестве узлов (серьезный косяк в закреплениях, узлах. Ищите). Использовать жесткие вставки следует с осторожностью, скорее всего проблема при подборе арматуры в них. Неверно заданы исходные данные в постпроцессорах (коэффициенты расчётной длины) если вы рассматриваете балку как сжато-изогнутый элемент. Не понял снеговую нагрузку. Это вы ее со снеговыми мешками прикидывали? Должен быть вариант без снегового мешка. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.11.2012
Ульяновск, РФ
Сообщений: 130
|
Цитата:
Пожалуйста, поподробнее про "геометрически изменяемая система". Основание колонн - жёсткая заделка, узлы сопряжения балок с колоннами жёсткое. Никаких шарниров. Есть диафрагмы-стенки. Какие ошибки есть в закреплениях? Балки воспринимать должны как вертикальные (люди, кони) , так и горизонтальные нагрузки (ветер). Вместе с плитами и т.д.. Так что наверно балки надо уж рассматривать как сжато-растянуто-крутяще-изогнуто-вогнутые элементы. Извините. А как правильно? Какие коэффициенты расчётной длины надо назначить? Как для стойки с жёстко заделанными концами? Т.е. 0.5? |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка | Александр К | SCAD | 2 | 12.07.2013 10:52 |
Нужна критика расчетной схемы Scad | Winword | Расчетные программы | 7 | 02.05.2011 14:43 |
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. | Семенов Сергей | SCAD | 22 | 03.02.2011 22:12 |
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! | Семенов Сергей | SCAD | 6 | 18.01.2011 22:43 |