Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Линейный объект "Тепловые сети" Противопожарные мероприятия"

Линейный объект "Тепловые сети" Противопожарные мероприятия"

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.12.2008, 20:02 #1
Линейный объект "Тепловые сети" Противопожарные мероприятия"
Route
 
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 302

Добрый вечер! имеется линейный объект. Тепловые сети: Отопление и СВГ.
Каким образом на него можно сделать раздел мероприятия по обеспечению пожарной безопасности согласно п.41 Раздел 8 Постановление №87 ?

В целом объект является не пожароопасным и взрывоопасным. Так ведь?

Например:

б) характеристику пожарной опасности технологических процессов, используемых на линейном объекте;

вода. не требуется

в) описание и обоснование проектных решений, обеспечивающих пожарную безопасность линейного объекта (противопожарное расстояние от оси трассы до населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных объектов, лесных массивов, расстояние между прокладываемыми параллельно друг другу трассами линейных объектов, пересечение с трассами других линейных объектов, устройство охранных зон);

г) описание проектных решений по размещению линейного объекта, в том числе зданий, строений и сооружений в его составе, обеспечивающих пожарную безопасность линейного объекта (противопожарное расстояние между зданиями, сооружениями, наружными установками, отдельно стоящими резервуарами с нефтью и нефтепродуктами, компрессорными и насосными станциями и др., проектные решения по наружному противопожарному водоснабжению, проезды и подъезды для пожарной техники);

Здесь еще можно прописать расстояния и нормы согласно СНиП 41-02-2003

д) описание и обоснование объемно-планировочных и конструктивных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности, предела огнестойкости и класса пожарной опасности строительных конструкций, обеспечивающих функционирование линейного объекта зданий, строений и сооружений, проектируемых и (или) находящихся в составе линейного объекта;

не нормируется

е) перечень мероприятий, обеспечивающих безопасность подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара;

не требуется

ж) сведения о категории оборудования и наружных установок по критерию взрывопожарной и пожарной опасности;

не требуется

з) перечень оборудования, подлежащего защите с применением автоматических установок пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации;

не требуется

И о чем писать?

Кто-нибудь сталкивался с такой задачей?

Заранее спасибо!
Просмотров: 14716
 
Непрочитано 15.12.2008, 21:45
#2
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Напишите, как выполнены (и выполнены ли) требуемые мероприятия по предотвращению распространения пожара при загорании изоляции.

По всем иным вопросам так и укажите, что "иных мероприятий не требуется". Если уверены. Или, как при заполнении анкет в приличных органах - не "не требуется", а "Оборудование, подлежащее защите с применением автоматических установок пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации отсутствует". И так по каждому пункту. Хватит на целый раздел из одной страницы.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.12.2008, 10:40
#3
Route


 
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 302


Так и сделал, а по
Цитата:
Напишите, как выполнены (и выполнены ли) требуемые мероприятия по предотвращению распространения пожара при загорании изоляции.
Не подскажите где смотреть?
Я из 41-02-2003 выписал требования к изоляции трубопроводов, где-то еще можно глянуть нечто подобное?

П.С

Цитата:
Изоляция трубопроводов отопления и горячего водоснабжения (ГВС) предусматривается пенополимерминеральная (ППМ) заводского изготовления.
Это может загореться? Разве горючие материалы используются?

Заранее большое спасибо!
Route вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2008, 11:15
#4
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Ну так и опишите, что в п. 3.2 предусмотрено, и что у вас выполнено. Там же целая страница противопожарных требований.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.12.2008, 11:31
#5
Route


 
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 302


п. 3.2 какого документа? В СНиП 41-02-2003 такого даже нету пункта. Подскажите пожалуйста поточнее.
Route вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2008, 12:58
#6
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Ошибся, 8.2
Цитата:
8.2. Теплоизоляционные материалы и защитные покрытия должны отвечать требованиям пожарной безо-пасности в соответствии с ГОСТ 12.1.044-89, ГОСТ 30244-94:
• в непроходных каналах следует применять несгораемые (группа горючести НГ) и трудно сгорае-мые, не распространяющие пламя (группа горючести Г1) теплоизоляционные материалы в защит-ном покрытии из материалов группы горючести НГ;
• В тоннелях и проходных каналах:
o при совместной прокладке в них теплопроводов, электрических или слаботочных кабелей, труб, транспортирующих горючие вещества, для изоляции и защитного покрытия теплопро-водов должны применяться материалы группы горючести НГ;
o при самостоятельной прокладке теплопроводов для их изоляции и защитного покрытия до-пускается применять материалы групп горючести НГ, П и сгораемые при температурах до 235°С группы горючести Г2»;
• При надземной прокладке теплопроводов:
o в пределах жилой застройки населенных пунктов рекомендуется применять теплоизоляци-онные материалы групп НГи П.
o вне жилой застройки населенных пунктов допускается применять теплоизоляционные ма-териалы групп горючести НГ, Г1 и Г2, а также групп горючести ГЗ и Г4 «под залив» защит-ного покрытия из негорючих материалов группы НГ.
• При бесканальной прокладке допускается применение теплоизоляционных материалов для основ-ного слоя и защитного покрытия групп горючести НГ, Г1, Г2, ГЗ и Г4.
При выборе материалов теплоизоляционных конструкций теплопроводов, прокладываемых в жилых, об-щественных зданиях и в пределах предприятий следует учитывать требования норм проектирования на эти объекты в части пожарной безопасности.
Теплоизоляционные материалы и защитные покрытия не должны выделять при возгорании сильно дейст-вующие отравляющие вещества, а в процессе эксплуатации — вредные вещества этиологическая роль которых в возникновении патологий населения доказана.
При всех способах прокладок тепловых сетей (за исключением бесканальных) с использованием конструк-ций теплопроводов в теплоизоляции из горючих материалов следует предусматривать вставки из негорю-чих материалов длиной 3 метра:
o в каждой камере тепловой сети при прокладках в непроходных каналах: через каждые 30 метров — в тоннелях, проходных и полупроходных каналах, технических подпольях зданий;
o через каждые 100 метров — при надземной прокладке.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.12.2008, 17:08
#7
Route


 
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 302


Ну это я написал. Думал может что-то еще есть. Спасибо!
Route вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2011, 19:49
#8
Шеша

ГИП, НВК, ПОС
 
Регистрация: 14.11.2010
ХМАО-Ю
Сообщений: 9


Вообще-то надо писать про степень огнестойкости и пожарной опасности строительных конструкци, а не про строительные материалы с их горючестью (см.СНиП 21-01-97* п.5.3-5.10, а также пост.№87 п.41 п.п.д)"...пожарной опасности строительных конструкций обеспечивающих функционирование линейного объекта...")

Последний раз редактировалось Шеша, 31.01.2011 в 19:55.
Шеша вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.03.2012, 13:03
#9
Route


 
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 302


Не буду создавать новою тему, может есть у кого-нибудь противопожарные мероприятия на линейный объект канализации?
Есть целый документ по ней СНиП 2.04.03-85, но по пожарке там ничего нет почти. Что писать ума не приложу. С киньте для примера если есть у кого?!
Route вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Линейный объект "Тепловые сети" Противопожарные мероприятия"

Размещение рекламы