Непрочитано 27.07.2009, 15:57 #1
Ограждение наружной пожарной лестницы типа П1
mms2000
 
инженер
 
Подмосковье
Регистрация: 13.04.2006
Сообщений: 173

Собственно вопрос. Всегда считал что для вертикальной наружной пожарной лестницы типа П1 ограждение в виде дуг надо ставить с высоты 10м.
Заказчик говорит согласно ПОТ РМ 012-200 надо ставить с высоты 3м. Я считаю что это не относится к пожарным наружным лестницам.
Кто недавно с этим сталкивался при сдаче пожарникам объекта?
Просмотров: 8526
 
Непрочитано 27.07.2009, 16:04
#2
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Неправильно считал. Дуги ставятся с высоты 3 м. По другим Нормам и Нормалям - 2,5 м.
Цитата:
Я считаю что это не относится ...
А на каком основании? Не заказчик это должен говорить, а ВЫ. раз вы конструируете её или применяете её. Вам повезло, если заказчик подсказал.
Это относится ко всем лестницам, расположенным вертикально.
BM60 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.07.2009, 16:09
#3
mms2000

инженер
 
Регистрация: 13.04.2006
Подмосковье
Сообщений: 173


дак на основании снип 2.01.02-85

Вообще с 1.01.10 вступает в силу ГОСТ 53254-2009. Там как раз четко указано для лестниц высотой более 6м ограждение в виду дуг ставить с 2,5м а не с 3-х. Так что Заказчик тоже не совсем прав, объект будет вводиться в 10-м году.

Вопрос на сегодняшний день с какой высоты?

Последний раз редактировалось mms2000, 27.07.2009 в 16:17.
mms2000 вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2009, 16:21
#4
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


А годы сравнить? А что за СНиП (общего, полагаю, содержания), а пожарные Правила, нормы, требования, а Госты и Нормали на летницы для СМР, а куча других?
Руководящяя идея простая - искать в разных источниках и принимать наиболее жесткое требование.

После добавления: Два с проловиной метра! И всё. Не нужна тут такая дотошность.
BM60 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Ограждение наружной пожарной лестницы типа П1

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Маразм, Минрегионразвития и Пожарные согласования Brick Прочее. Архитектура и строительство 3 15.01.2010 22:56
Опирание рамы типа ОРСК на стеновое ограждение подвала из ФБС-5 Aleks ManaeFF Конструкции зданий и сооружений 9 17.10.2008 12:46
Тип лестницы по пожарной безопасности Летун Пожарная безопасность 4 25.09.2007 13:35
построение наружной лестницы SlayERR Архитектура 28 09.03.2007 19:30
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? зщцук? Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.05.2005 06:53