Учет пиковой ветровой нагрузки по п.11.2 СП 20.13330.2011
pelich1985
 
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 408

pelich1985 вне форума Вставить имя

Здравствуйте!

Помогите разобраться, а то запутался в понятиях...

Рассчитываю сэндвич-панели. Какую нагрузку для чего брать:
1) Есть основная расчетная нагрузка (п.а раздела 11);
2) пиковая нагрузка для конструктивных элементов ограждения и элементов их крепления (в п.11.2 уже написано для элементов ограждения и узлов их крепления)...

Для стен мы считаем фахверк, крепление фахверка, сэндвич-панель (подбираем по таблицам производителя на расчетную нагрузку), крепление панелей...

Так вот я как понимаю узлы крепления фахверка и сэнвича считать на пиковую нагрузку и вероятно сам фахверк тоже (как конструктивный элемент ограждения) , а вот сэндвич панель подбирать на расчетную основную ветровую нагрузку.
Так это или нет, или сэндвич тоже по пиковой нагрузке подбирать?
Просмотров: 346
 
Непрочитано 11.09.2017, 09:35
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 6,216


На основную + проверка на пиковую.
__________________
Сон разума рождает чудовищ. (испанская пословица)
Бахил вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 11.09.2017, 10:55
#3
pelich1985


 
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 408


Пиковая всегда больше и если по ней сэндвич подбирать то все печально... (если обычная расчетная 78,8 кг/м2, то пиковая 111,9кг/м2); Очень часто фахвер получается

Имеется техническая документация завода изготовителя (выложил), так вот там расчет идет на основную нагрузку панелей, а не на пиковую. Картинки видно что взяты с еврокода расчета основной нагрузки.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок1.PNG
Просмотров: 48
Размер:	174.8 Кб
ID:	193448  
pelich1985 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 11.09.2017, 11:13
#4
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 105


Цитата:
Сообщение от pelich1985 Посмотреть сообщение
Пиковая всегда больше и если по ней сэндвич подбирать то все печально... (если обычная расчетная 78,8 кг/м2, то пиковая 111,9кг/м2); Очень часто фахвер получается

Имеется техническая документация завода изготовителя (выложил), так вот там расчет идет на основную нагрузку панелей, а не на пиковую. Картинки видно что взяты с еврокода расчета основной нагрузки.
Откуда такая нагрузка? Какой ветровой район и высота над землей?
ProjectMaster вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 11.09.2017, 11:20
#5
pelich1985


 
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 408


3 ветровой зона А 19 метров над землей:

Wm=38*1.22*(-0.8)=37.1(кг/м2); Wp=37.1*0.69*0.75=19.2(кг/м2); Расчетная W=(37.1+19.2)*1.4=78.8(кг/м2);

Пиковая:
W=38*1.22*(1+0.69)*1.2*0.85=79.9*1.4=111.9(кг/м2);
pelich1985 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 11.09.2017, 11:48
#6
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 4,915


Цитата:
Сообщение от pelich1985 Посмотреть сообщение
сэндвич тоже по пиковой нагрузке подбирать?
- да.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от pelich1985 Посмотреть сообщение
Имеется техническая документация завода изготовителя
- они (завод) любую информацию дадут, т. к. заинтересованы в продажах и ответственности за эту информацию (по правилам определения нагрузок) не несут.
eilukha вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 11.09.2017, 14:47
#7
pelich1985


 
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 408


всем спасибо.
pelich1985 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Учет пиковой ветровой нагрузки по п.11.2 СП 20.13330.2011

Инженерные консультации
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Коэффициент k ветровой нагрузки по СП 20.13330.2011 Vasya constr Конструкции зданий и сооружений 22 23.11.2016 22:13
Как понимать фразу СП 20 Нормативное значение ветровой нагрузки на покрытые гололедом элементы следует принимать равным 25 % нагрузки w? vlasctelin Конструкции зданий и сооружений 4 11.05.2016 08:38
Расчет ветровой нагрузки на перила площадки обслуживания. Andrey.K Расчетные программы 4 12.04.2016 11:42
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Сбор ветровой нагрузки на коническую стойку? AlbertZ Конструкции зданий и сооружений 27 06.10.2014 19:40

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||


Размещение рекламы