Посмотрите пост№11. Повторюсь, что хоть и не мостовая балка, но ведь написано же, что поперечные трещины в преднапряженном ж/б могут быть и это нормально, балка не считается бракованной.
Есть инструкции по определению тех состояния, о которых тоже упоминал, где собственно такой дефект для преднапряженных балок и мог бы находится. В конце концов, есть сколы, отслоение защитного слоя бетона и другие дефекты, которые могут возникать в том числе при монтаже и перевозке конструкций, и есть параметры их оценки. Чем трещина хуже? Цитата:
Цитата:
Цитата:
Как вы думаете, было в этом отчете как таковое обоснование? - я не уверен.. есть что-то в этих нормативных документах?) Нету в этих нормах по такому дефекту ничего. Последний раз редактировалось yarus.khv, 21.06.2017 в 15:57. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.12.2011
Сообщений: 51
|
В состав обследования входит проверочный расчет несущей способности конструкции с учетом ослабления трещинами, на основании которого и делается заключение о работоспособном или не работоспособном состоянии конструкции, даются рекомендации по усилению. Усиление- это отдельный проект, который может делать другой исполнитель.
Замерить трещины- ширину, глубину, посчитать и выдать заключение. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 321
|
Цитата:
Представьте, что вы обследуете сооружение (пусть ему будет 10 лет) и находите такую трещину. Что с ней делать? к какой категории отнести? сразу обращаться в НИЦ? То есть при сколах бетона или трещине в растянутой зоне я смогу определить техсостояние и оценить несущую способность балки, а при данном дефекте - сразу звоним в НИЦ. Просто потому что в п. 7.98 СП написано, что трещин быть не должно. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.03.2013
СПб
Сообщений: 218
|
Цитата:
Сразу звонить в НИЦ конечно не стоит, но ты сделал все что мог, перелопатил гору СП, создал ветку на форуме и не нашел ответ, это как раз тот самый случай что-бы написать запрос в НИЦ и попросить консультации. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 664
|
Тему переименуй в "Как из мухи сделать слона", или "Как из трещинки выдавить докторскую")) . Всё норм с балкой, особенно если трещины близко к её середине. Созывать совет из научно-технических очковтирателей только если для смеху)) сэру Габрусенко лучше напиши, он профессиональней всех докторов и академиков вместе взятых
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 321
|
Получил неофициальный ответ от НИЦ "Мосты":
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Трещины в плите перекрытия. Опасно ли это, и что можно сделать? | Kras5648 | Железобетонные конструкции | 23 | 02.04.2022 15:12 |
Сильный прогиб деревянной балки тесанной балки. Как рассчитать и как устранить. | lahomie | Обследование зданий и сооружений | 10 | 04.12.2016 21:11 |
Трещины в плите перекрытия | Кленовский | Конструкции зданий и сооружений | 33 | 02.09.2010 17:46 |