| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Выдержит ли сборная пустотная плита парапет в полтора кирпича высотой 1,85м?

Выдержит ли сборная пустотная плита парапет в полтора кирпича высотой 1,85м?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.09.2017, 09:23
Выдержит ли сборная пустотная плита парапет в полтора кирпича высотой 1,85м?
SSTRESS
 
Регистрация: 18.12.2008
Сообщений: 23

Сборную пустотную плиту лоджии на последнем этаже 5100х1500 в чистоте нагрузили парапетом 380х1850(h) по гране крайнего ребра плиты. Парапет не армированный с кирпича M75 на растворе M50. Сия конструкция простояла больше года. От заказчика пришло письмо с просьбой дать ответ выдержит ли плита. Не знаю как дать вразумительный ответ и на что ссылаться. Дом уже сдан в эксплуатацию. Может кто сталкивался с таким. Спасибо.
Просмотров: 5498
 
Непрочитано 07.09.2017, 11:03
#21
sleep


 
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 261
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от SSTRESS Посмотреть сообщение
Совершенно верно.
Если плиты, то однозначно, нужно усиливать.
sleep вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2017, 11:10
#22
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Это можно принять для длины полметра, ну метр-полтора отсилы. Но никак не для 5-метровой плиты.
Кроме Жемочкина еще и СНиП сказал:
Цитата:
1.20. При расчете перекрытия по всем предельным состояниям вес перегородок, расположенных вдоль пролета плит, учитывается следующим образом:

а) нагрузка от веса глухой жесткой перегородки (например, железобетонной сборной, выполняемой из горизонтальных элементов, железобетонной или бетонной монолитной, каменной и т. п.) прикладывается сосредоточенно на расстоянии 1/12 длины перегородки от ее краев;
mainevent100 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Выдержит ли сборная пустотная плита парапет в полтора кирпича высотой 1,85м?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно опереть парапет из кирпича? LinaM1010 Каменные и армокаменные конструкции 8 24.05.2017 12:42
Выдержит ли плита перекрытия вес 400 кг Ирина вдовина Конструкции зданий и сооружений 5 30.10.2016 12:29
плита выдержит или нет? Олька Конструкции зданий и сооружений 23 27.05.2008 13:15
Сборная плита коллектора and-iv Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.05.2008 18:08
перегородка 4 м, выдержит ли плита? mineral Конструкции зданий и сооружений 15 25.01.2008 12:41