| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > В узлах 70-80 (рамные соединения) серии 2.440-2 Узлы стальных конструкции возможно ли соединение верхнего пояса балки не на болтах а на сварке?

В узлах 70-80 (рамные соединения) серии 2.440-2 Узлы стальных конструкции возможно ли соединение верхнего пояса балки не на болтах а на сварке?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.08.2009, 08:53 #1
В узлах 70-80 (рамные соединения) серии 2.440-2 Узлы стальных конструкции возможно ли соединение верхнего пояса балки не на болтах а на сварке?
Ильдар Риянович
 
Регистрация: 18.08.2009
Сообщений: 1

В узлах 70-80 (рамные соединения) серии 2.440-2 Узлы стальных конструкции пром. здании возможно ли соединение верхнего пояса балки не на болтах а на сварке?
Просмотров: 3316
 
Непрочитано 11.03.2012, 07:13
#2
plz


 
Регистрация: 10.01.2012
Сообщений: 124


Почему нет? Возможно применение только одной "рыбки" сверху (если достаточно длины шва), либо уширение полки и ответных рёбер, но тоже для одной пластины сверху балки. А как представлено в узлах, - варить со стороны колоны неудобно при небольших сечениях колонны.
plz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > В узлах 70-80 (рамные соединения) серии 2.440-2 Узлы стальных конструкции возможно ли соединение верхнего пояса балки не на болтах а на сварке?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51