Как доказать, что профлист не может иметь свесы 1,5м?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.11.2009, 10:54 #1
Как доказать, что профлист не может иметь свесы 1,5м?
Aндрeй
 
Москва
Регистрация: 23.08.2007
Сообщений: 529

Наблюдаю за монтажом здания из конструкций заказчика.
Здание с металлическим каркасом. Перекрытия монолитные по профлисту.
Шаг второстепенных балок, на которые опирается профлист - 3,5м.
Привезли профлист длиной 12м и говорят: "монтируйте!".
Получается, что стык оказывается в пролете, да еще без перехлеста, например на расстоянии 1,5м от опоры с одной стороны и на расстоянии 2м от другой опоры.
На все возражения, следуют аргументы вроде: "ну он же в качестве опалубки кладется, вот и кладите"
Разработчики КМ раскладку профлиста не дали и теперь вряд ли дадут, аргументируя "а где написано, что в КМ должна быть раскладка профлиста?"

Как объяснить заказчику, что так укладывать профлист нельзя?
Просмотров: 20494
 
Непрочитано 11.11.2009, 10:57
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


то есть совсем нет перехлеста листов?
то, что стык листов оказывается не на опоре, еще не трагедия. потому что наверняка профлист используется как несъемная опалубка. а при шаге балок в 3,5 м придется использовать временные стойки/балки (жаль не указали марку профлиста).
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2009, 11:08
#3
KennyMckormik


 
Регистрация: 30.08.2009
Сообщений: 189


Проще всего сделать расчет в какой нибудь сертифицированной Госстроем расчетной программе (я выбрал Лиру) с учетом действующих(возможно) нагрузок по снипу "нагрузки воздествия"
__________________
Timeo Danaos et dona ferentes :eek:
KennyMckormik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2009, 11:40
#4
Aндрeй


 
Регистрация: 23.08.2007
Москва
Сообщений: 529


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
то есть совсем нет перехлеста листов?
то, что стык листов оказывается не на опоре, еще не трагедия. потому что наверняка профлист используется как несъемная опалубка. а при шаге балок в 3,5 м придется использовать временные стойки/балки (жаль не указали марку профлиста).

Перехлест в пролете организовать трудно, т.к. контур бетонирования - 60м, балки идут с шагом 3,5м, с каждой стороны свес 250мм, т.е. 17*3.5+0,25*2=60м. Ни один стык профлиста не попадает на полку металлической балки, т.е. раздвинуть листы и получить нахлест невозможно.

Марка профнастила H75-750-0.9.
Да, организовать стойки можно. Но при бетонировании, если нахлеста не будет, бетон просто вытечет. Да и нужно следить за установкой стоек.
Пока стойки не будут установлены, по профлисту опасно ходить, а сразу установить все стойки не получится потому как таких этажей целых 3.
Aндрeй вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2009, 11:43
#5
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


А че вы заморачивайтесь в принципе все нормально под концом профлиста ставятся монтажный стойки, и после того как бетон затвердеет он и будет работать, а профлист это по сути несьемная опалубка.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2009, 12:00
#6
Fellini


 
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158


Цитата:
Сообщение от KennyMckormik Посмотреть сообщение
Проще всего сделать расчет в какой нибудь сертифицированной Госстроем расчетной программе (я выбрал Лиру) с учетом действующих(возможно) нагрузок по снипу "нагрузки воздествия"
Расчет чего?
Fellini вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2009, 12:10
#7
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Чтобы бетон не вытекал, вырезаете полоски из того же профлиста и вкладываете в стык сверху, и на несколько саморезов. Количества листов, надеюсь, с запасом?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2009, 13:29
#8
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 872


Цитата:
Сообщение от KennyMckormik Посмотреть сообщение
Проще всего сделать расчет в какой нибудь сертифицированной Госстроем расчетной программе (я выбрал Лиру) с учетом действующих(возможно) нагрузок по снипу "нагрузки воздествия"
А еще проще рУчЕчКаМи.
Цитата:
Расчет чего?
Расчет профлиста по 1-ой и 2-ой группе предельных состояний.
Цитата:
Чтобы бетон не вытекал, вырезаете полоски из того же профлиста и вкладываете в стык сверху, и на несколько саморезов. Количества листов, надеюсь, с запасом?
Я вообще не понимаю тех кто проектирует подобное чтоб профлист был в качестве ТОЛЬКО несъемной опалубки. А ведь сам профлист, в зависимости от высоты волны, может неплохие нагрузки воспринимать.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2009, 13:57
#9
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
... А ведь сам профлист, в зависимости от высоты волны, может неплохие нагрузки воспринимать.
Учет совместной работы для проектировщика - доп. муторная работа.
Сам профлист, например 75, на пролете 6 м ничего не несет.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2009, 14:17
#10
IMalyugov


 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 4


Попробуй убедить этим:
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ
МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ
СО СТАЛЬНЫМ ПРОФИЛИРОВАННЫМ НАСТИЛОМ
3. КОНСТРУКТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
3.1. Перекрытие состоит из монолитной железобетонной плиты, бетонируемой по СПН, который, после набора бетоном заданной прочности, используется в качестве внешней арматуры.
3.8. Стыки листов стального профилированного настила по длине следует выполнять на прогонах впритык, без нахлеcтки.
IMalyugov вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2009, 14:26
#11
Fellini


 
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158


Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Я вообще не понимаю тех кто проектирует подобное чтоб профлист был в качестве ТОЛЬКО несъемной опалубки.
Овчинка выделки не стоит просто по дополнительному объему работ для сцепления профлиста с плитой. И соответственно ограничения по огнестойкости, влажности, агресс. среде и т.п. для внешней арматуры.

Цитата:
Расчет чего?

Расчет профлиста по 1-ой и 2-ой группе предельных состояний.
Наводящий вопрос, для понимания почему именно расчет "в какой нибудь сертифицированной Госстроем расчетной программе" решит эту ситуацию "проще всего".

Последний раз редактировалось Fellini, 11.11.2009 в 14:56.
Fellini вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2009, 15:05
#12
cataract

Инженер-проектировщик, архитектор
 
Регистрация: 04.09.2006
Москва
Сообщений: 20


Странно. Вообще стыковка настила по длине ВНЕ прогонов не разрешается. см. "РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ СО СТАЛЬНЫМ ПРОФИЛИРОВАННЫМ НАСТИЛОМ", п. 3.8.
cataract вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2009, 15:09
#13
Fellini


 
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158


Цитата:
Сообщение от cataract Посмотреть сообщение
Странно.
Это если профлист участвует в работе плиты.
Fellini вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2009, 16:02
#14
cataract

Инженер-проектировщик, архитектор
 
Регистрация: 04.09.2006
Москва
Сообщений: 20


Цитата:
Сообщение от Fellini Посмотреть сообщение
Это если профлист участвует в работе плиты.
И что? Если это распространить на случай, когда профнастил используется только в виде несъемной опалубки - хуже будет? :-)

Кроме того, п.3.8. рекомендаций не указывает для какого случая "стыки листов стального профилированного настила по длине следует выполнять на прогонах впритык, без нахлестки" - при использовании профнастила в качестве внешней арматуры, или просто в виде несъемной опалубки.

Если то, о чем Вы говорите, упоминается в каких-либо документах, то ссылку в студию.
cataract вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2009, 16:18
#15
Aндрeй


 
Регистрация: 23.08.2007
Москва
Сообщений: 529


Цитата:
Сообщение от cataract Посмотреть сообщение
Странно. Вообще стыковка настила по длине ВНЕ прогонов не разрешается. см. "РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ СО СТАЛЬНЫМ ПРОФИЛИРОВАННЫМ НАСТИЛОМ", п. 3.8.
Для меня, например, странно, что нахлест не нужен.
А что касается п.3.8, то в нем ничего не запрещается, лишь говорится что СЛЕДУЕТ делать.
Aндрeй вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2009, 16:40
#16
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Андрей: Как вашу фразу можно понять
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2009, 16:54
#17
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 872


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Учет совместной работы для проектировщика - доп. муторная работа.
Сам профлист, например 75, на пролете 6 м ничего не несет.
Ну зачем же 6м пролет, а спроектировать балочную клетку, где нет 6м и вместо железобетона уложить пенобетон? Нагрузка уменьшится.
Цитата:
Овчинка выделки не стоит просто по дополнительному объему работ для сцепления профлиста с плитой.
Для сцепления ставят анкера на профлист.
Цитата:
И соответственно ограничения по огнестойкости, влажности, агресс. среде и т.п. для внешней арматуры.
Я разве сказал что это внешняя арматура?
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2009, 16:55
#18
Beginer

проектировщик ж/б, ОиФ
 
Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115


Цитата:
Сообщение от cataract Посмотреть сообщение
И что? Если это распространить на случай, когда профнастил используется только в виде несъемной опалубки - хуже будет? :-)

Кроме того, п.3.8. рекомендаций не указывает для какого случая "стыки листов стального профилированного настила по длине следует выполнять на прогонах впритык, без нахлестки" - при использовании профнастила в качестве внешней арматуры, или просто в виде несъемной опалубки.

Если то, о чем Вы говорите, упоминается в каких-либо документах, то ссылку в студию.
Хуже не будет, просто эти рекоммендации:
" 1.1. Рекомендации распространяются на проектирование монолитных
железобетонных перекрытий и покрытий с применением стального
профилированного настила (СПН) в качестве несъемной опалубки и
внешней арматуры плиты
.


Т.е. отдельно вопрос о применении настила только как опалубки они не рассматривают.
Сейчас сам разбираюсь как расчитывать эти перекрытия, т.к. в последнее время делали по одному шаблону особо не парясь расчётом, благо балочная клетка позволяла, т.е. пролёты небольшие были.

Цитата:
Для сцепления ставят анкера на профлист.
Вовсе нет! Для сцепления специальный настил применяют, как раз который в рекомендациях, с выштампованными рифами! Как я понял рекоммендации под него и заточены.
Beginer вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2009, 17:05
#19
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Цитата:
а где написано, что в КМ должна быть раскладка профлиста?
Раскладки листов в КМ может и не надо давать, но принципиальные узлы и пояснения по монтажу должны быть обязательно.
Примером этому может быть серия 1.460.2-10/88-КМ Стальные конструкции покрытий.... (есть в дауне).
Там кстати все тонкости раскладки профлиста описаны....
Romka вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2009, 17:31
#20
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Aндрeй, если нет раскладки листов профнастила в КМ, то она должна быть в КЖ, раз уж у вас профнастил - несъемная опалубка. А то получается, что профнастила в проекте нет вообще. Раскладка профнастила тогда в ППР должна быть? Вы большие оригиналы!
Если уж у вас профнастил - несъемная опалубка тогда можно руководствоваться "Рекомендациями по применению стальных профилированных настилов нового сортамента в утепленных покрытиях производственных зданий". Посмотрите в даунлоаде. В этих рекомендациях раздел 6 "Рекомендации по монтажу настилов". Вот его и надо выполнять. В том числе - профили настила соединять между собой в продольных стыках с помощью комбинированных заклепок. Для поперечных стыков профилей настила необходимо использовать нахлесточное или стыковое соединение на прогонах (или на других несущих элементах покрытия). Вы же площадку для работы делаете. И зачем вам эта возня с дополнительными стойками?
А посчитать работу профнастила можно в программе Нормкад. А можно и руками.
Leonid555 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как доказать, что профлист не может иметь свесы 1,5м?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
В Украине эпидемия. Это психоз, или действительно такого еще не было. Vavan Metallist Разное 189 04.11.2009 20:34
Юмор 2008 Серёга - Bilder Разное 1185 08.01.2009 11:55
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
ЮМОР 2006 =) Perezz!! Разное 1122 04.01.2007 00:46