02.06.2018, 18:56 | #1 | |
Какую степень ответственности несет авторский надзор за отступление от проекта?
Регистрация: 26.02.2017
Сообщений: 152
|
||
Просмотров: 2901
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
lionheart3391, таких мест у каждого конструктора очень много.
Остаётся только гадать. Нужно пересчитать точнее. Может быть запас перекроет это дело. ГОСТ 10922-2012 Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязаные и механические соединения для железобетонных конструкций. Общие технические условия Цитата:
Да ещё смотря что за армирование и балка. Может и не надо было замыкать. Ответственность, разумеется, будет, если что. Смотря ещё что как оформлено. У меня требовали все решения АН писать в журнал АН.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 02.06.2018 в 20:17. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
Offtop: lionheart3391, на будущее, неправильное армирование - причина демонтажа опалубки при АН. Лично я бы или заставил или уволился.
Хотя в месте где я сейчас работаю, проектировщиков АН всё же нагибают в таких случаях (если есть запас и непонятно как повлияет) подписывать акты, но те очень сильно бодаются. На мой взгляд в вашем случае следовало потребовать демонтаж, не идти навстречу строителям. Это уже был перебор. Они завтра вообще арматуру не положат и всё. Большое начинается с малого. Работ может быть много, а жизнь одна. Кому нужны неприятности. Хотя у меня на работе толпы народу, кому они нужны. Некоторые в вашем случае, чтобы остаться в фирме, может быть бы ещё чего-нибудь разрешили. Но это жесть.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2017
Сообщений: 152
|
Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- Теперь только так и буду поступать. Проблема еще в том, что в проектной фирме, где я работаю, это одновременно и генподрядная фирма. И при любых моих заявлениях что нужно что-то демонтировать или выкидывать тонны бракованных арматурных изделий в утиль, руководство смотрит на меня с выпученными глазами. Заставляют придумывать выходы из проблем косяков строителей с минимальными потерями... Последний раз редактировалось lionheart3391, 03.06.2018 в 09:23. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
Чего именно ? Электродов или арматуры ?
Арматура в СП 63, электроды в их паспорте вроде бы и во всём интернете... У сварного шва вроде бы как характеристики худшие из этих двух. Но тут надо копаться, мне некогда. Так я не помню. Это я слово не то написал. Конечно, армирования. :Ь Цитата:
Ищите работу заранее. Есть второй путь - работать с руководством, убеждать. Например, если вы в маленьком городе без строек. Но тут получится борьба пчёл с мёдом. К сожалению, успех крайне маловероятен. Если только руководство совсем уже адекватные люди, которые вас ещё и ценят. Есть третий путь - учить рабочих и мастеров. Ходить по стройке на АН и заранее обговаривать как именно они любят косячить и что именно вы резко не пропустите. Например популярные деревянные накладки в теле колонн под опалубку (которые потом замазывают, но можно молотком обнажить) или т.п.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
А нужны ли Вам именно в этих балках замкнутые хомуты?
Посмотрите учебники,снипы...Пересчитайте, м.б. с снижением жесткости на кручение. Если нет кручения ,то мб вообще переживания напрасны... Анкеровка хомутов загибами сделана? Фото есть? |
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2017
Сообщений: 152
|
В том то и дело, что анкеровка сделана загибом а не крюком, арматура то гладкая... Поэтому и было решение заанкерить приваркой стержня поперек хомута.
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495
|
Ну либо определяйте требуемое количество поперечной арматуры на основании расчётов, либо нагружайте балку 80% расчётной нагрузки и смотрите за прогибами/трещинами. Если ничего, то дальше вам поможет набор прочности бетона, ну а ежели развалится... то хотя бы не после сдачи в эксплуатацию.
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
lionheart3391, наварив стержень ниже продольной арматуры вы исключили его из работы. Даст немного прочности, конечно. +5...10% оценочно...
При перерасчёте считайте что его нет. Хомут из диаметра 12 мм это круто. Для такой маленькой балки скорее всего избыточно. Тут наверняка хватило бы и диаметра 8 мм, если пересчитать...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Кто имеет право проводить авторский надзор? | Madtosh | Разное | 104 | 05.10.2017 14:59 |
Степень ответственности за проектные решения | Cneltyn | Прочее. Архитектура и строительство | 81 | 28.09.2012 22:57 |
Какую максимальную нагрузку выдержит балкон моего проекта??? | loyalkorona | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 28.11.2011 21:25 |
авторский надзор при строительстве частного дома ( на Украине!) | reagent4 | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 08.09.2010 15:28 |
Авторский надзор, что включает в себя? | Werdok100 | Разное | 2 | 06.07.2009 16:57 |