КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Расцентровка увеличивает проблемы с расчетной схемой, отнимает время, вызывает вопросы у экспертов и т.д. Я же говорю, у практикующих проектировщиков нет проблем с точки зрения техники и механики при любой ситуации. Есть проблемы с окружающей средой - все заформализовано и запротоколировано, тоннасилы уже вне закона,Offtop: сволочи.
ФАХВЕРК Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
Цитата:
и еврокод http://dwg.ru/dnl/13171 ----- добавлено через ----- Ильнур, а это у вас ФС? Из С245? Электроды Э50? Ручная сварка? Болты какие? |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Это только кажется. В принципе можно, хотя много подводных камней. Тут переход условных усилий в стержне в не менее условные напряжения в узле. По хорошему испытывать надо. Если проводились испытания, то всё ОК.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649
|
ну вообще-то еврокод предлагал подрезать меньшее сечение -то есть стойку (возможно, что-бы не заделывать мелкие дырки, обеспечивая герметичность)
как по мне - не очень приятно давать на 2 раскос по 2 подреза на каждый конец - уж больно хреновая компенсационная способность на неточности по длине - может, дописать чего-то про допуски, а то позаплавят зазоры в 3-5мм на закруглениях |
|||
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Вас что смущает? Я же говорю, каждая моя конструкция - шедевр. А вообще смотрите на усилия, количество болтов и длины сварных швов. Цитата:
Цитата:
Цитата:
Насчет испытаний: без всяких испытаний объект стоит много лет.. Время испытает.
__________________
Воскресе |
||||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
Цитата:
eilukha, не при такой схеме раскосов, конечно здесь расчетная, но иногда добавляешь стойки для уменьшения расчетной длины, сохраняя при этом треугольность ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Offtop: ну если только для сэбэ) ----- добавлено через ~9 мин. ----- а доброта болта с какого класса начинается? |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop: Offtop:
Цитата:
И тут плюсану. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Какие конкретно нормы? О чем они говорят? Что нужно применить фланец t12 C345-4 c 2-я в/п болтами М12? А иначе кердык?
Наоборот, кончается. Где-то на 5.6. Чем круче болт, тем стремнее. Это - личное мнение, в нормах не отражено. В нормах отражено обратное: примени непременно высокопрочное. Интересно, зачем? Экономичнее что ли? Сомневаюсь что-то ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Тут дело такое: если расцентровываешь, будь любезен, в модели (расчетной схеме) имей ту же расцентровку. Пожалуйста, можно и так повыеживаться. Пилить видишь ли сложно...и посчитать с расцентровкой в ломы...
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 07.05.2015 в 18:31. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Для экспертизы делаем суровые вещи. Но в тоннасилах.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Самым обыкновенным образом - пояс сохраняется целым, а раскос подрезается под углом. Раскос прижимается обрезом к полке пояса, прихватывается двумя-тремя точками, затем смачно и добротно обваривается по контуру примыкания. Вас я понимаю смущает шов на закруглении - так это от незнания, что такой стык беспроблемно заплавляется, и стык получается неугловой, а прекрасный лобовой практически, заодно холодный наклеп на загибе подвергается термонормализации. Короче, все получается исключительно замечательно, и даже немного лучше. Расслабьтесь.
Для тех, кто любит легетимности во всем - такой стык с таким швом есть в таблице швов в какой-то серии ферм из ГС-труб. Возможно даже Молодечно. Я лет сто тому назад пару раз выкладывал фрагмент этой таблицы.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676
|
По-другому и быть не может. Поддерживаю Ильнура. На самом деле, у заводчан-металлистов нет никаких проблем со сваркой даже раскоса с поясом одинакового размера, не говоря уже о приварке дважды подрезанных раскосов/стоек. В заводских условиях, при сборочном зазоре в 1-1,5мм получаются ровненькие и очень надежные фермы "а'ля Ильнур"
|
|||
|
|