Испытание бетона методом отрыва со скалыванием колонн, круглых в сечении
belyakovsanek
 
Регистрация: 11.04.2011
Сообщений: 3

Всем доброго времени суток. Проводим испытания прочности бетона методом отрыва со скалыванием прибором ПОС-50МГ4 «СКОЛ» колонн, круглых в сечении (диаметр 1,2-1,6 м). Так как поверхность бетона это дуга, соответственно форма конуса бетона, который вырвет при испытании отличается от конуса при испытании на ровной поверхности. Соответственно возник вопрос, влияет ли такая форма поверхности на результат испытаний, как влияет, и где найти поправочные коэффициенты? Изучил технический регламент на прибор и
ГОСТ 22690-88, там даже близко никакой информации по этому поводу нет. Данную информацию требует заказчик, поэтому спустить на тормозах этот вопрос не могу.

----- добавлено через ~4 ч. -----
Сам же по этой теме нашел в СТО 02495307-005-2008 такой пункт:
"7.13. При испытании бетона в элементах круглого сечения и сферических элементах необходимо учитывать уменьшение (при выпуклой поверхности) или увеличение (при вогнутой) фактической глубины вырыва по сравнению с глубиной вырыва на плоской поверхности. Усилие вырыва на криволинейной поверхности умножается на коэффициент m 4 , равный квадрату отношения глубины номинальной hH (на плоской поверхности) к глубине фактической h ф на сферической поверхности или к глубине номинально - теоретической h н теор для цилиндрической поверхности. Глубина фактическая и глубина номинально - теоретическая зависят от радиуса кривизны поверхности и глубины заложения анкера и определяются графически или аналитически. Для цилиндрических поверхностей величина коэффициента m 4 определяется по формуле"
M=(2hн/(hн+hф)^2
Только не понятно как считать номинально-теоретическую глубину
Просмотров: 4419
 
Непрочитано 08.05.2014, 09:00
#2
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Я не сильный знаток этого вопроса, но я всегда думал, что прочность бетона сжатию в этом методе определяется по косвенной величине -прочности отрыва бетона. В нормах, что бы не засорять мозги обследователям, все приведено к силе вырова и глубине анкера
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2014, 14:13
#3
SomeBody

Обследование зданий и сооружений
 
Регистрация: 10.06.2009
Краснодар
Сообщений: 199


Если вопрос еще актуален то, из выше указанного пункта можно графически вычислить глубину. То есть рисуем окружность нужного диаметра, рисуем анкер глубиной по паспарту (35 или 48) и меряем расстояние от анкера до края закругленной поверхности (края лунки вырыва по опыту это примерно расстояния от центра прибора до опорной ножки). или на каждом отрыве просто меряем это значение (что правильнее).

Для примера примем что используем анкер 16х35, а фактическая глубина 33 мм, тогда получаем формулу M=(2*35/(35+33))^2=(70/68)^2=1.029^2=1,059

Потом Ваше усилие умножаем на все коэффициенты и получаем прочность. Кстати интересность 35-33=2, а 2 это 5,7 процента от 35, так что можно и на глаз определять *)
SomeBody вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Испытание бетона методом отрыва со скалыванием колонн, круглых в сечении

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
SCAD Office 21.1. Обсуждение. Клименко Ярослав SCAD 633 03.10.2015 14:10
Почему Бетон В25 бывает и М300 и М350 dextron3 Железобетонные конструкции 91 14.05.2013 16:26
По какой схеме проводить испытания бетона методом отрыва со скалыванием? NewAlex Обследование зданий и сооружений 4 11.02.2013 16:21
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41