Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Требуется ли огнезащита внешнему металлическому каркасу?

Требуется ли огнезащита внешнему металлическому каркасу?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.10.2014, 15:34
Требуется ли огнезащита внешнему металлическому каркасу?
Spiteful Berkut
 
Инженер-конструктор
 
Россошь, Воронежская обл.
Регистрация: 13.12.2007
Сообщений: 307

Добрый день.

Год назад проектировали склад II степени огнестойкости. Категория пожарной опасности В1.
Конструктивно склад представляет собой металлический каркас, обшитый минераловатными сэндвич-панелями изнутри. Швы панелей закрыты минватой с перехлёстом крепежа и нащельниками. С улицы каркас обшит профлистом. Сейчас пришла цидула из экспертизы, в которой пеняют нам, что не обеспечена огнестойкость каркаса.

Сидим вот и думаем, а чему там гореть, снаружи-то?
Просмотров: 20266
 
Непрочитано 04.12.2014, 18:55
#21
4teenz


 
Регистрация: 04.07.2012
Тленинград
Сообщений: 103


Offtop: Так 4-я степень и для дачного туалета прописывается - капитальность там не изучена, срок службы условно нормируется - если гарантию дадут стандартную - года 2. Проблемы со страховкой потом - никто не хочет страховать "непонятно что, неизвестно сколько служащее". А при наступлении страхового случая (т.е. пожара) ответственные за п.б. становятся дураками в кубе и дураками в 4-й степени.
__________________
Болею за красивый футбол

Последний раз редактировалось 4teenz, 05.12.2014 в 21:43.
4teenz вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2016, 14:53
#22
mail22


 
Регистрация: 15.06.2014
Сообщений: 13


Цитата:
Сообщение от Andrey_nadym Посмотреть сообщение
или комплексную расчетно-экспериментальную оценку огнестойкости и (или) класса пожарной опасности.
а какие программы эффективно использовать для расчета огнестойкости ?
mail22 вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2016, 15:21
#23
Oleg27


 
Регистрация: 11.03.2009
Сообщений: 18


Тема старая, но добавлю вдруг кому пригодится.
Делали здание часть несущей конструкции (колонна) которого находилась снаружи здания. Так вот огнезащиту не делали, а у эксперта специально уточнил не надо ли.
Ответ был что колонна находится за пределами пожарного отсека и огнезащита ей не требуется. Так и построили и сдали.
Соответственно в случае как у ТС нужно чтобы ограждающие сэндвич панели и их крепление обеспечили требуемый EI.
Oleg27 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Требуется ли огнезащита внешнему металлическому каркасу?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Является ли профнастил покрытия несущим элементом и требуется ли его огнезащита? Alekceich Металлические конструкции 109 30.05.2019 11:21
Требуется ли огнезащита свайных оснований и ростверков? milych66 Металлические конструкции 2 19.03.2013 13:32
Нужен совет по металлическому каркасу цеха. Andy-gri Металлические конструкции 42 05.07.2010 02:01
Крепление обрешетки к металлическому каркасу. Glorius Металлические конструкции 20 28.06.2010 00:14