| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
01.12.2013, 16:25 | #1 | |
Определение расчетного сопротивления монолитного шлакобетона
Регистрация: 05.10.2009
Сообщений: 82
|
||
Просмотров: 1636
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Ну как неоткуда. Всё равно придётся выпиливать без вариантов.
Не кубик, а цилиндр. А если что-то частное, то зачем выпиливать ? Проще внутренний каркас соорудить на новые фундаменты. Обследование будет дороже.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2009
Сообщений: 82
|
Цитата:
про каркас расскажите, пожалуйста, поподробнее. я внешнее усиление думал посчитать |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Да я так брякнул про каркас. Хоть внешний, хоть внутренний чем он плох ?
А вы найдите точки, где стена несёт меньше нагрузки. Если уж так боитесь, может быть под окнами или над перемычками ? Тут могу наврать, сам не обследователь ни разу. Подозреваю, что шлакобетон по умолчанию не используется на 100% и большие запасы прочности и от 5-10 кернов ничего ему не будет.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Применим ли третий член формулы определения расчетного сопротивления грунта основания для фундамента под внутреннюю стену с подвалом? | beak | Основания и фундаменты | 40 | 03.03.2013 10:32 |
Как правильно объяснить формулу расчетного сопротивления грунта по СП | Ivan-Ivan | Основания и фундаменты | 9 | 11.01.2013 10:15 |
Как долго простоит кирпичный простенок с уровнем напряжений выше расчетного сопротивления кладки? | irwave | Каменные и армокаменные конструкции | 8 | 17.03.2012 16:03 |
Определение уменьшенного момента сопротивления при потере устойчивости полки профнастила. | karel | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 22.09.2010 15:55 |
Определение расчетного сопротивления для фунд. болтов | Евгений, Екатеринбург | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 09.03.2007 19:03 |