Где в нормах колодец переключения на АЗС?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.10.2018, 14:59 #1
Где в нормах колодец переключения на АЗС?
Alexey Miles
 
Регистрация: 10.12.2008
Сообщений: 56

Добрый время суток всем. Хочу проконсультироваться у Вас по такому вопросу. Возле площадки слива АЦ ставят колодец переключения на случай разлива топлива, в котором задвижки с трубой на ливневку. Вроде в номах не нашел того, что он обязательно нужен. Подскажите где конкретно кто знает. В НПБ 111-98 нашел, что на трубопроводе слива в ливневку должна быть запорная арматура и все. Можно ли вместо колодца переключения все задвижки переключение сделать в самом техотсеке аварийного резервуара?
Просмотров: 4724
 
Непрочитано 14.10.2018, 21:07
#2
Нефтепроводчик


 
Регистрация: 17.03.2009
Сообщений: 114


Напишу в общем случае, не только для АЗС:
В нормах нужно искать требование типа "Попадание нефтепродуктов в промышленную канализацию/очистные сооружения запрещено". Если найдете, то это в большинстве случаев является основанием выполнить колодец с задвижками переключения. Для АЗС это п. 6.23 в СП 156.13130.2014. Колодец устанавливается непосредственно после приямка, в который может поступить нефтепродукт с площадки розлива. Трубопровод промканализации транзитом проходит колодец, на трубопроводе ставится задвижка, а до нее -- ответвление с задвижкой для отвода аварийного розлива нефтепродукта. Приямок, колодец с задвижками, участки трубопроводов -- все это элементы сети промканализации, проектируют соответственно, специалисты отдела ВК. За границей колодца обычно на расстоянии до 2 м они бросают трубу аварийного розлива и дальше передают технологам, которые ведут ее как ходят и куда ходят, а точнее, как получится проложить этот уже технологический трубопровод до аварийной емкости. Как видно, колодец с задвижками -- элемент сети промканализации. И не гоже ее объединять с технологическим трубопроводом и, тем более, технологическим оборудованием (технологическим отсеком аварийного резервуара). Должно быть: сеть ВК -- отдельно, сеть ТХ -- отдельно. Кроме того, для технолога есть несколько неприятных моментов, которые требуются выдерживать по нормам прокладки самотечной канализации: диаметр трубопровода не менее 200 мм, прокладка ниже глубины промерзания грунта, недопустимость поворотов посредством отводов или тройников. Это можно избежать, что трубопровод сделать полностью для отвода аварийного розлива, т.е. избежать попадания в него ливневых стоков. Например, сливной колодец для подключения АЦ снабжается крышкой, исключающей попадание в колодец дождя и снега, с низа колодца выводится трубопровод DN50 как технологический, это будет только аварийный розлив, который следует направить только в аварийный резервуар.
В целом в нормах точно не прописано, когда нужно ставить колодец с задвижками, а когда -- нет. Ведь предотвратить "попадание нефтепродуктов в промышленную канализацию" не обязательно же посредством колодца? Могут быть и другие мероприятия, например, контроль герметичности оборудования, двухстенные резервуары и пр.. В общем принято (по крайней мере в моей практике) ставить колодцы с задвижками в случаях для ЛВЖ, ГЖ: а) площадок слива/налива авто- и ж/д цистерн, либо площадок, где такой слив/налив может проходить относительно часто; б) сброса из каре резервуаров хранения любого объема; в) сброса с отбортованных площадок, на которых размещено емкостное оборудование. В остальных случаях (отбортованные площадки без емкостного оборудования) бывает тоже ставим колодцы, обычно, если площадка большая и насыщенная оборудованием.
Нефтепроводчик вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Где в нормах колодец переключения на АЗС?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как не допустить перемерзания трубы и не лазить в тех. колодец? Sharfik Водоснабжение и водоотведение 1 25.07.2016 17:39
Грунтовые воды пробивают канализационный колодец и полностью заполняют его. Что делать? rita-margarita Водоснабжение и водоотведение 7 04.08.2015 11:59
Ливневка, дренаж и вода от септика в единый сборный колодец? Rama4 Водоснабжение и водоотведение 10 20.08.2013 08:59
Колодец КК, правильно ли набран колодец Niko79 Водоснабжение и водоотведение 3 22.07.2013 10:46
Внутриквартальная канализационная сеть. Контрольный колодец. Углы присоединения eugenmax Водоснабжение и водоотведение 77 04.06.2012 23:31