22.11.2018, 01:19 | #1 | |
Гнб против бурошнека, Бой с экспертом
делаю диплом
Москва
Регистрация: 15.01.2014
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 5499
|
|
||||
Проектант или Вечный ученик Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 802
|
Задача эксперта в вашем случае выбрать наиболее экономически дешевую технологию из двух, вот и представьте ему сметные стоимости по двум, вариантам, ГНБ идет по кривой и что для вашего случая кривая получается больше чем участок прокладки, и технически ГНБ не применимо. Полет фантазии развивайте. Норм точно нет на это, тут только технко-экономическое сравнение.
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395
|
А коммерческие расценки такие:
ГНБ 630мм - 12000руб/м + материалы и маленькие стартовая и приемная яма. БШ 630мм - 20000-21000руб/м + материалы и солидные стартовые и приемные котлована. Но за то точность.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,531
|
Покажите эксперту пару сетей, которые пересекает ваша канализация, и объясните какова вероятность встретиться с ними применяя не точное бурение.
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее. |
|||
|
||||
идущий по граблям Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,095
|
Цитата:
Цитата:
в таком случае этот запрет может быть прописан в ТУ водоканала. |
|||
|
||||
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,780
|
Нет. В ТТ пока не пишут.
Цитата:
ГНБ стальной футляр проложит? какие там радиусы гиба будут? - а то в ТТ МВК как раз только стальные футляры прописаны. Без футляра закрытая прокладка в ТТ не предусмотрена. UPD: задолбали "эксперты" - суют нос не в своё дело. Последний раз редактировалось engngr, 22.11.2018 в 18:01. |
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
С 2015 года в ПОСе не работаю, на стройки по этим вопросам не езжу, но кое-что помню. На тот момент как было:
1. ГШБ гораздо менее точное, чем ГНБ. 2. ГШБ имеет ограниченную длину прокладки, ГНБ - нет. 3. ГНБ можно прокладывать не только с поверхности по радиусу, но и из котлована, горизонтально. Котлован под ГНБ немного меньше, но на круг ГНБ получалось гораздо дороже. 4. Прокладка футляра 630 ст. методом ГНБ? Серьёзно? Это какой мощности должна быть установка? И вообще они такие в регионе есть? Было дело, для такого диаметра на всю Калининградскую область только 3 такие установки нашли. Притом, все нерабочие. То ли я от жизни отстал, то ли тут под ГШБ имеется ввиду какая-то суперсовременная система со сложной автоматикой. А не как раньше: лафет, упорная стенка, несколько домкратов и движок. |
|||
|
||||
идущий по граблям Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,095
|
В таком случае ничто не мешает топикстартеру еще раз набраться для смелости, объяснить техническому отделу водоканала ситуацию с экспертизой и вежливо попросить официальное письмо, где они предписывали бы прокладку самотечной канализации бурошнеком и запрещали бы использование ГНБ как не обеспечивающее прямолинейность.
Последний раз редактировалось kp+, 24.11.2018 в 14:05. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Что требуется, чтобы стать экспертом проектной документации? | Marney | Профессии и трудовые отношения | 108 | 03.05.2016 21:05 |
Мероприятия против сдвига здания на столбчатых фундаментах по склону сопки | Tyhig | Основания и фундаменты | 7 | 06.05.2015 08:07 |
Касаемо непонимания работы конструкций экспертом | Forrest_Gump | Разное | 203 | 11.07.2012 03:58 |