| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
19.03.2019, 14:34 | #1 | |
Нагрузка от схода снега на парапет
Регистрация: 19.12.2008
Сообщений: 232
|
||
Просмотров: 2355
|
|
||||
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,199
|
|
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Не очевидно. Наружный организованный водосток эффективно работает только в случае кабельного обогрева и отвода непосредственно в ливневку.
Цитата:
СП 296.1325800.2017 Здания и сооружения. Особые воздействия 6.5.2 Для покрытий, примыкающих к более высоким зданиям и сооружениям, а также для расположенных на этих покрытиях конструктивных элементов (стен, парапетов и др.) следует учитывать особую снеговую нагрузку от сползания снега. В том случае, если между покрытиями имеется перепад высот, следует учитывать динамическое действие падающего снега. Расчетные значения особой нагрузки от сползания снега и коэффициенты динамичности должны быть указаны в задании на проектирование. Подобные варианты с с сегментными фермами пролетом 18 и 24 м и сэндвич-панелями встречал, cам не раз проектировал парапеты из сэндвича с уклоном кровли до 15%/ Подобных проблем не возникало. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 19.03.2019 в 21:14. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 27
|
Этого вопроса коснулся Перельмутер в своей книге "Нагрузки и воздействия". Если коротко - нормативки нет, считать самому через скорость движения массы снега, которая будет зависеть от трения, угла наклона, начальной и конечной точек.
Тема немного освещена в пособии к американскому руководстве для военных инженеров и в советской всн по проектированию противолавинных сооружений. |
|||
|
||||
инженеришко Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600
|
В п. 10.13 сп20. 13330.2016 в формуле расчёта давления снега на парапет показатель альфа - уклон поверхности покрытия, принимаемый не менее 12 градусов. Правильно ли я понимаю, что на кровле с уклоном менее 12 градусов это давление можно не учитывать?
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нагрузка на ребро SHELL элемента меняет направление при запуске расчета | IAM90 | ANSYS | 5 | 27.05.2015 13:01 |
Снеговая нагрузка на навес в здании с парапетом у верхнего покрытия. | AHKEP | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 24.10.2014 14:42 |
Временная нагрузка от транспорта на обделку тоннеля | ProFe | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 3 | 05.12.2009 13:33 |
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк | hr5001c | Разное | 20 | 23.07.2007 16:37 |