Непрочитано 16.04.2010, 10:29 #1
Начальное просадочное давление
Sarman
 
Инженер-контруктор ПГС
 
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Регистрация: 13.01.2009
Сообщений: 2,135

Всем здравствуйте!
Вопрос:
Какое минимальное начальное просадочное давление можно взять, чтобы спать спокойно?

Геологии нет. Есть только справка от геологов. В ней написано:

ИГЭ-2. Суглинок просадочный, твердый, макропористый, известковистый, коричневый. Залегал под насыпным грунтом ИГЭ-1а с глубины 1,0-1,7 м до глубины 2,7-4,1 м.
Нижняя граница просадочности проходила на абс. отметках 111,52-110,80 м. Тип грунтовых условий по просадочности – I (просадка при природном давлении отсутствует).
При полном водонасыщении ИГЭ-2 приобретает текучую консистенцию с предельным показателем текучести свыше 1,00 д.е. В замоченном с осени состоянии проявляет чрезмерно пучинистые свойства с относительной деформацией морозного пучения свыше 0,07 д.е. По архивным данным характеризуется средними значениями модуля деформации (Е sat) 2,7 МПа,
угла внутреннего трения (φ sat) 19°, удельного сцепления (С sat) 0,014 МПа.


Тоесть начальное просадочное давление геологи не указали.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Просмотров: 17310
 
Непрочитано 16.04.2010, 10:38
#2
AlphaGeo


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Вопрос:
Какое минимальное начальное просадочное давление можно взять, чтобы спать спокойно?
Значение бытового давления грунта не подойдет?
 
 
Автор темы   Непрочитано 16.04.2010, 11:02
#3
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
Значение бытового давления грунта не подойдет?
Проектирую башню. Высота 20м. Размеры башни в плане 2х2м. Глубина заложения фундамента 2м. Попадаю прямо на просадочный грунт ИГЭ-2.
Фундамент будет в виде бетонного столбика размерами 2х2х2(h) и плитной частью. Вес башни порядка 5т. (на обрезе фундамента)
Хочу залить плитную часть таких размеров, чтобы давление под ней было минимальным. Тоесть меньше начального просадочного давления. Но только какого?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2010, 11:08
#4
AlphaGeo


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Хочу залить плитную часть таких размеров, чтобы давление под ней было минимальным. Тоесть меньше начального просадочного давления. Но только какого?
Ну, если приблизительно, то бытовое давление на глубине 2 м - 0,04 МПа, на глубине 3 м - 0,06 МПа, на глубине 4 м - 0,08 МПа.
Но вот насколько начальное просадочное давление превосходит бытовое давление грунта - это вопрос.
 
 
Автор темы   Непрочитано 16.04.2010, 11:34
#5
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
Ну, если приблизительно, то бытовое давление на глубине 2 м - 0,04 МПа
Это, я так понял, Вы прикинули для грунта с плотностью 2 т/м3 (т.е. в водонасыщенном состоянии)?

Цитата:
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
Но вот насколько начальное просадочное давление превосходит бытовое давление грунта - это вопрос.
Я подумал, что где-то может есть готовые условные значения начальных просадочных давлений. Например в СНиПе же есть расч. сопротивление R0 для просадочных грунтов. Но видимо такого не бывает.

Спасибо AlphaGeo. Возму бытовое давление и буду спать спокойно.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2010, 13:17
#6
AlphaGeo


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Это, я так понял, Вы прикинули для грунта с плотностью 2 т/м3 (т.е. в водонасыщенном состоянии)?
Это без учета взвешивающего действия воды...

Цитата:
Сообщение от Sarman
Я подумал, что где-то может есть готовые условные значения начальных просадочных давлений. Например в СНиПе же есть расч. сопротивление R0 для просадочных грунтов. Но видимо такого не бывает.
Может и бывает, но я не в курсе.
Цитата:
Сообщение от Sarman
Спасибо AlphaGeo. Возму бытовое давление и буду спать спокойно.
Да подожди ты... Может еще кто-то выскажется. Да и мне чуток времени надо подумать, а то что-то я засомневался в своих утверждениях. А времени проверить или опровергнуть их пока нет. Чуть позже еще отпишусь.

Добавлено:
Так, на всякий случай спрошу, объект где находится?

Последний раз редактировалось AlphaGeo, 16.04.2010 в 13:23.
 
 
Автор темы   Непрочитано 16.04.2010, 14:17
#7
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
Так, на всякий случай спрошу, объект где находится?
Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Наб. Челны,
27-й комплекс.

Если научно, то по геологии так:

В геоморфологическом отношении участок приурочен к
V надпойменной левобережной аккумулятивной террасе р. Кама, с общим уклоном поверхности в юго-восточном направлении к р. Шильна – левому притоку р. Кама.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2015, 12:34
#8
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Цитата:
Сообщение от ;555291
бытовое давление на глубине 2 м - 0,04 МПа, на глубине 3 м - 0,06 МПа, на глубине 4 м - 0,08 МПа.
Может быть просадочность I типа и начальное просадочное давление 15 кПа?
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2015, 13:49
#9
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Может быть просадочность I типа и начальное просадочное давление 15 кПа?
Сомнительно. На какой глубине и каков вес грунта?
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2015, 09:54
#10
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Вес 1,99 г/см3. Глубины отбора 1.7, 3.0, 6.0 м
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2015, 10:32
#11
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Вес 1,99 г/см3. Глубины отбора 1.7, 3.0, 6.0 м
ну вот берем вес и умножаем на глубину: 19.9*1.7=34кПа, просадка должна была уже произойти. Ниже - еще хуже.
Какая-то лажа.
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2015, 11:31
#12
Post

конструктор
 
Регистрация: 29.07.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,091
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
ну вот берем вес и умножаем на глубину: 19.9*1.7=34кПа, просадка должна была уже произойти. Ниже - еще хуже.
Какая-то лажа.
Чёй-то? Разве замачивание уже произошло?

Кстати, где воду вскрыли?
Толща просадочного 1,7м?
__________________
С уважением!!!
Post вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2015, 13:12
#13
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Воду вскрыли на глубине 5.4, установившийся уровень - 2.4 м. Толща просадочного слоя более 12 м, кровля следующего слоя не вскрыта.
Цитата:
Сообщение от Post Посмотреть сообщение
Чёй-то? Разве замачивание уже произошло?
В том-то и дело, что замачивания не произошло, но при систематических протечках коммуникаций такой расклад возможен и получается, что грунты относятся ко II типу
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2015, 13:14
#14
Post

конструктор
 
Регистрация: 29.07.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,091
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Воду вскрыли на глубине 5.4, установившийся уровень - 2.4 м. Толща просадочного слоя более 12 м, кровля следующего слоя не вскрыта.

В том-то и дело, что замачивания не произошло, но при систематических протечках коммуникаций такой расклад возможен и получается, что грунты относятся ко II типу
Какой-то набор букв.


У вас вода на глубине 2,4 метра? О какой просадочности, тем более II типа можно говорить?
__________________
С уважением!!!
Post вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2015, 18:22
#15
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Цитата:
Сообщение от Post Посмотреть сообщение
Какой-то набор букв
В приложении к сообщению разрез и обозначения грунтов. Зеленая линия - отметка появления вод, синяя линия - установившийся уровень. Просадочным признан грунт ИГЭ-5
Цитата:
Сообщение от Post Посмотреть сообщение
У вас вода на глубине 2,4 метра? О какой просадочности, тем более II типа можно говорить?
Для меня тоже загадка, как в толще просадочного грунта может быть вода. Потому и сомнения возникли на предмет корректности геологии.
Один из протоколов определения характеристик просадочности по ГОСТ 23161 тоже приложил.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Обозначения грунтов.jpg
Просмотров: 435
Размер:	154.7 Кб
ID:	154427  
Вложения
Тип файла: pdf Разрез.pdf (85.6 Кб, 82 просмотров)
Тип файла: pdf Испытания на просадочность.pdf (1.58 Мб, 202 просмотров)
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2015, 18:32
#16
Post

конструктор
 
Регистрация: 29.07.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,091
<phrase 1=


да чушь у вас написана. грунт плотностью 1,79г/см3 не может быть просадочным
__________________
С уважением!!!
Post вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2015, 21:03
#17
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Для меня тоже загадка, как в толще просадочного грунта может быть вода.
Вполне может быть. В той части, что ниже УГВ просадка возможна только от внешней нагрузки.
Плотность скелета 1.79 т/м3 большая). При уплотнении до 1,65 т/м3 просадочность устраняется. Или я что-то не понимаю.

Последний раз редактировалось Akim_1989, 04.08.2015 в 21:12.
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2015, 22:15
#18
Post

конструктор
 
Регистрация: 29.07.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,091
<phrase 1=


Просадка - это быстро протекающая осадка, вызванная коренным изменением структуры грунта вследствие избыточного УВЛАЖНЕНИЯ. Мне трудно представить грунт ниже УГВ не увлажненным.
__________________
С уважением!!!
Post вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2015, 09:28
#19
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Цитата:
Сообщение от Post Посмотреть сообщение
Мне трудно представить грунт ниже УГВ не увлажненным
Мне тоже
Логично сделать вывод, что там обычные суглинки безо всякой просадочности?
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2015, 09:30
#20
Post

конструктор
 
Регистрация: 29.07.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,091
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Мне тоже
Логично сделать вывод, что там обычные суглинки безо всякой просадочности?
Не обычные, а хорошие суглинки.
__________________
С уважением!!!
Post вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Начальное просадочное давление

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3806 11.04.2024 19:23
Давление льда на замкнутый контур Серёга - Bilder Прочее. Архитектура и строительство 30 14.03.2018 11:32
Ветер на градирню - внутреннее (дополнительное давление) ETCartman Конструкции зданий и сооружений 2 13.04.2012 13:42
Динамическое давление груза на стенку MadFist Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 14.09.2009 09:52
Просадочное основание. Может кто сталкивался? Николай Основания и фундаменты 21 22.11.2005 15:18