В моем проекте предусмотрена система пожаротушения, без вк, обычный неотапливаемый склад, ГИП настаивает на установке в полу трапов для сбора аварийных вод.
Подскажите пожалуйста насколько это целесообразно, а главное какими нормами можно от этого уклониться?
Просмотров: 3542
 
Непрочитано 25.09.2014, 17:10
#2
freese

ingénieur
 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 763


экспертиза заставит делать
freese вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.09.2014, 16:52
#3
Dmitrij san


 
Регистрация: 24.09.2014
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от freese Посмотреть сообщение
экспертиза заставит делать
на основании чего?!
Dmitrij san вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.10.2014, 10:56
#4
Dmitrij san


 
Регистрация: 24.09.2014
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от freese Посмотреть сообщение
экспертиза заставит делать
здравствуйте!
если не сложно не могли бы Вы прояснить один момент: Вы с этим сталкивались? просто чисто логически и нормативно такие трапы необоснованны
Dmitrij san вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2014, 13:38
1 | #5
freese

ingénieur
 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 763


Цитата:
Сообщение от Dmitrij san Посмотреть сообщение
здравствуйте!
если не сложно не могли бы Вы прояснить один момент: Вы с этим сталкивались? просто чисто логически и нормативно такие трапы необоснованны
логически - воду отводить надо, если конечно не рассчитываете что она через двери вытекать будет. Нормативно, да, нигде не оговаривается о складах (конечно если это не склад ГСМ) и эксперт вам вряд ли нормативно что то докажет

Последний раз редактировалось freese, 15.10.2014 в 13:47.
freese вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2014, 14:00
1 | #6
Andrey_nadym


 
Регистрация: 22.02.2008
Сообщений: 174


Если у Вас Установка автоматического водяного или пенного пожаротушения, то на основании пункта 5.1.19 СП 5.13130.2009 "В защищаемых помещениях должны быть предусмотрены меры по удалению ОТВ (огнетушащего вещества), пролитого при испытании или срабатывании установки пожаротушения."
Andrey_nadym вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.10.2014, 16:21
#7
Dmitrij san


 
Регистрация: 24.09.2014
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от Andrey_nadym Посмотреть сообщение
Если у Вас Установка автоматического водяного или пенного пожаротушения, то на основании пункта 5.1.19 СП 5.13130.2009 "В защищаемых помещениях должны быть предусмотрены меры по удалению ОТВ (огнетушащего вещества), пролитого при испытании или срабатывании установки пожаротушения."
не мой случай уважаемый Andrey_nadym, пожаротушение водяное посредством пожарных кранов...
Dmitrij san вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2014, 17:23
#8
Валакин


 
Регистрация: 14.05.2014
Сообщений: 322


В прошлом году построили подобный склад,
по скольку вода может зимой замерзнуть - заложен сухотруб,
отвод воды не потребовали
Валакин вне форума  