| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
18.03.2019, 20:44 | #1 | |
Как сварить косоур из двух труб?
Регистрация: 20.07.2013
Сообщений: 49
|
||
Просмотров: 1669
|
|
||||
Регистрация: 20.07.2013
Сообщений: 49
|
Эммм, вопрос то в том, как соединить два куска, чтобы потом не рухнуло все? По поводу 4*4 и т.д... от кусков отрезать лишнее, чтобы 6,5 получилось, странное замечание..
Под косоурами также есть промежуточная стойка, на которой поперечная балка посередине косоуров. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 457
|
Действительно "эммм"
Цитата:
У вас в распоряжении есть только синяя изолента, чтобы соединить трубы? Сварку не рассматривали? Стыковое соединение-неплохой выход, так сказать |
|||
|
||||
Регистрация: 20.07.2013
Сообщений: 49
|
Сложится пополам в месте сварки
----- добавлено через ~10 мин. ----- Если только шов подлиннее сделать, косо по диагонали обрезать трубы ----- добавлено через ~14 мин. ----- Просто помню как шпунт наращивали по длине, там в проекте был узел стыка с дополнительными пластинами |
|||
|
||||
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 457
|
Печально
Ну делайте накладки, раз встык не получается сварить http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=38295 |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 869
|
Цитата:
Offtop: Да странный какой то ТС, сварное стыковое соединение сложится у него пополам, даже без расчета, а труба 100х5 всё выдержит... Как то слишком лихо...
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
|
||||
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408
|
При длине 6,5м из расчета "по зыбкости" (прогиб 0,7мм от 100кг в центре пролета согласно п.4 таблицы Д.1 СП20.13330.2016) требуется сечение марша с моментом инерции I=3892,1 см4. Даже если считать, что жесткая конструкция ступеней включает в работу оба косоура абсолютно равномерно, то момент инерции косоура требуется не менее 1946 см4. У трубы 100х100х5 момент инерции 286,5 см4 (в 6,8 раз меньше требуемого).
Т.е. даже не зная ширины марша и расчетных и нормативных нагрузок можно сделать вывод, что сечение не может быть использовано в качесте косоуров на пролете 6,5,м. При ходьбе будут ощущения как на батуте. ВЫВОД: Из этих четырех труб возможно собрать только какой-нибудь центральный хребтовый косоур в виде фермы или решетчатого прогона, да и тогда еще нужно считать на кручение. Если же это какая-то техническая лестница и физиологический аспект ходящих по ней нас не волнует, то при минимальной нормативной нагрузке нагрузке в 300кг/м2 и ширине скажем 0,8м, легких деревянных проступях такое сечение где-то на пределе и пройдет по прочности. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408
|
Не заметил. Если это неразрезной двухпролетный косоур, то это совсем другое дело и сечение должно пройти по всем параметрам. Качественное соединение стыковым сварным швом с полным проваром считается равнопрочным. Если сомнения в квалификации сварщиков, то просто усильте накладками. Хотя при пролете в 3,25м возможно не нужно жестко соединять косоур на промежуточной опоре.
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сопряжение двух труб. | dok7 | AutoCAD | 1 | 08.08.2011 16:47 |
какой ГОСТ подходит для обозначения сварного шва двух труб между собой (оси паралельны) | oleg konstruktor | Машиностроение | 1 | 27.07.2011 13:00 |
Выполнить проект молниезащиты двух дымовых труб | Инзиля | Электроснабжение | 7 | 24.06.2011 21:23 |
Какой допустимый шаг подвижных опор, для двух труб в общем кожухе? | Gizmo2k | Инженерные сети | 12 | 17.05.2011 19:46 |
Обязательно ли вваривать тройник в месте примыкания двух труб? | Mek | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 29.11.2009 13:19 |