|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491
|
Ммм... Я чёт не уверен насчёт того, что нужно прям в верхней части ростверка... По идее, если максимальное усилие приходится на низ колонны, то там ещё и напряжения в бетоне максимальные, соответственно, если разместить "тормозные" пластины под низом колонны, то скачок напряжений в бетоне от заанкеривания усилий в арматуре наложится на напряжение в бетоне от сжатого бетона колонны. Размещение пластины в нижней же части ростверка может просто выколоть бетон. Поэтому разумным компромиссом считаю анкерующие пластины посередине ростверка (или чуть выше, примерно верхняя треть), причём пластины с "усами" от распирающих усилий анкеруемого стержня, либо приварка к стержням поперечных профилей типа уголков, связующих все сжатые стержни в систему типа "стул"
Последний раз редактировалось Komplanar, 07.03.2019 в 13:47. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.01.2013
Сообщений: 127
|
Располагать предполагаю в верхней части ростверка, под основным армированием. (низ пластины на 100мм ниже верха ростверка)
да, учитывается в расчете на местное смятие под пластиной. Можно под пластиной еще заложить 4-5 рядов сетки, для восприятия локальных растягивающих напряжений. |
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991
|
Пластину на срез, соединение арматура-пластина, смятие бетона под пластиной, выкалывание бетона пластиной. Может что-то забыл ...
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
||||
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
|
||||
Регистрация: 06.05.2013
Сообщений: 101
|
В узле соеденения ригеля и колонны необходимо заанкерить верхнюю арматуру. Анкеровку хочу сделать с применением пластины на торце стержня. С расчетом на смятие все ясно. А вот с расчетом на выкалывание не очень.
Подскажите пожалуйста а есть ли у кого-то пример или опыт расчета, анкеровочной пластины (шайбы) на выкалывание. Знаю что есть примеры в пособии по закладным деталям а также в пособии к СП, но там примеры даны именно для закладных деталей. Когда анкеруем отдельные стержни, полагаю что специфика немного другая |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684
|
В СП 513.1325800.2022 есть похожие картинки про анкера. Там переписан еврокод вроде бы.
Может и формулы есть, надо смотреть. Если край только один, мне кажется, что достаточно расчёта на смятие с учётом края.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684
|
Да и в угле тоже смятие будет работать, наверное...
То есть скол можно пробовать ухитриться посчитать, но получится что-то около смятия.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,111
|
Может это поможет....пост #136
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,665
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 12.02.2023
Сообщений: 2
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684
|
ColinMakD, Надо проверять выкол.
Выкалывать будет сила меньше на величину усилий в рифах за гранью опоры, см. рекомендации по закладным деталям или руководство по ж.б. Усилие в сжатой арматуре, надо проверять по НДМ, тогда усилие скорее всего будет меньше. Среди КЖ ранее было принято не анкеровать сжатую арматуру балок. Считалось, что так сжатая арматура просто выключается из работы (с перераспределением моментов и усилий). Но при этом рифы сжатой арматуры в месте анкеровки разрушают бетон под собой с микротрещинами вокруг. Как это скажется на массиве бетона - вопрос. Ведь ещё при разрушении сжатая арматуры деформирует и усилия с арматуры скидываются. Следовать ли такой логике сегодня - хороший вопрос. В принципе в СССР наверное богатый опыт, но там и запас был по арматуре и сжатую клали маленькую. Наверное, безопаснее заанкеровать с трудностями. В любом случае исследований сегодня таких нет. Лично я бы не знаю как поступил. Наверное, для маленькой арматуры до 2-4 шт. 12 мм при Lанк=350 мм я бы забил. А для серьёзной сжатой арматуры - я бы постарался уменьшить сжатую арматуру и перевести в маленькую. И уже в исключительных случаях я бы анкеровал сжатую арматуру. Но советы вредные, как делать не знаю. И никто не знает.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 12.02.2023 в 13:54. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,081
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 12.02.2023
Сообщений: 2
|
Цитата:
Армируется ригель по результатам расчета в Лире. Программа выдала в приопорной зоне требуемую площадь нижней арматуры (нижнее сечение в этом месте сжато). Значение, естественно меньше, чем в пролете, но все же площадь есть, а значит нужно завести минимум 2 стержня за расчетное сечение. Диаметр стержней 25, поэтому даже по формуле 10.3 СП63 длина анкеровки получается великовата. Видел решение анкеровки нижней арматуры балки с помощью анкерных пластин, но возник вопрос как правильно это посчитать. Благодарю за ответ! Смотрел рекомендацию, но, видимо, не увидел пункт про уменьшение усилий, пойду перечитывать. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684
|
В балках не надо делать 25 мм арматуру. Беда от этого.
И уж тем более сжатую.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,665
|
Offtop: Возможно требуемая нижняя арматура у опоры из-за зависания колонны на более жестких вертикальных элементах из-за разницы в осадках. Моделирование этапов возведения иногда убирает эти моменты.
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Анкеровка сжатой арматуры | gvs | Железобетонные конструкции | 76 | 07.07.2017 13:28 |
Анкеровка арматуры А500С | Железобетонные конструкции | 12 | 26.04.2016 05:51 | |
Анкеровка продольной арматуры поперечными стержнями | wolt | Железобетонные конструкции | 14 | 07.11.2014 17:58 |
Анкеровка арматуры с применением анкерных устройств | Tony_Chu | Железобетонные конструкции | 2 | 30.08.2006 14:20 |
анкеровка арматуры | dlyareg | Железобетонные конструкции | 3 | 09.05.2005 21:03 |