Непрочитано 07.07.2016, 13:58 #1
Совет по усиление т-образной балки
Отвес
 
Регистрация: 14.11.2011
Сообщений: 109

Выполнили демонтаж сущ. ступеней. И увидели что балки т-образной формы (не симметричная полка) в аварийном состоянии (см.вложение).
Сейчас хотят сверху на них налить 120 мм бетона и облицевать. Часть, а в не которых местах и полностью разрушены полки балки.
Подскажите как возможно усилить полку, а также саму балку.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 113
Размер:	360.6 Кб
ID:	173088  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 106
Размер:	328.3 Кб
ID:	173089  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 94
Размер:	334.9 Кб
ID:	173090  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.jpg
Просмотров: 79
Размер:	27.3 Кб
ID:	173091  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 02.jpg
Просмотров: 75
Размер:	28.8 Кб
ID:	173092  



Последний раз редактировалось Отвес, 07.07.2016 в 14:03. Причина: Вложение
Просмотров: 2458
 
Непрочитано 07.07.2016, 14:00
#2
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Разобрать и налить нормальные ступени, если опоры хорошие, то можно просто похоронить под новой лестницей
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.07.2016, 14:05
#3
Отвес


 
Регистрация: 14.11.2011
Сообщений: 109


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Разобрать и налить нормальные ступени, если опоры хорошие, то можно просто похоронить под новой лестницей

Предлагаете залить новые ступень по верху старых балок и выполнить армировку, так чтобы нагрузку несли сами ступени?

Последний раз редактировалось Отвес, 07.07.2016 в 14:06. Причина: Цитата
Отвес вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2016, 14:12
1 | #4
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Отвес, Да, все существующее уйдет в неучтенные запасы)
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.07.2016, 14:36
#5
Отвес


 
Регистрация: 14.11.2011
Сообщений: 109


Николай Г., Или же демонтировать сущ. балку и заменить на метал.
Отвес вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2016, 14:42
1 | #6
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Отвес, эа что проще будет, демонтаж это тоже деньги. А так, если конструкции опор позволяют лишнюю нагрузку от этих балок держать ну и пусть лежат себе там спокойно
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.07.2016, 15:15
#7
Отвес


 
Регистрация: 14.11.2011
Сообщений: 109


Николай Г., Мне кажется при толщине 120 мм и ширине 4м (ступени-марш...новые), а также нагрузки 1100 кг/м2.
Ступени-марш не выдержат.
Отвес вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2016, 17:09
#8
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,156


Если ступени в таком состоянии, то косоуры не намного лучше будут, логично снести эти ступени для разгрузки косоуров и залить новые ступени.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.07.2016, 15:19
#9
Отвес


 
Регистрация: 14.11.2011
Сообщений: 109


Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
Если ступени в таком состоянии, то косоуры не намного лучше будут, логично снести эти ступени для разгрузки косоуров и залить новые ступени.
Косоуры - сборный ж/б ригель (300х400) - живой, только штукатурка посыпалась.

Решение было принято:
Обойтись без демонтажа. Худшие т-образные балки усилить дополнительной стальной балкой швеллером [14.
Отвес вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Совет по усиление т-образной балки

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Усиление балки дополнительной жесткой опорой ooze Металлические конструкции 4 05.04.2013 11:56
Моделирование увеличения сечения балки у колонны. gliv Конструкции зданий и сооружений 7 21.11.2011 16:18
Усиление проема- расчет балки, стойки... помогите студенточке :'( studentochka-87 Конструкции зданий и сооружений 16 23.09.2010 20:46
Усиление балки (двутавр) тавром по нижнему поясу. Расчет в Lira 9.6R3 Alexmf Лира / Лира-САПР 6 08.07.2010 09:10
Усиление балки перекрытия ВDex Конструкции зданий и сооружений 3 25.12.2004 22:36