Регламентируется ли располож. с/узлов над офисами в общ. зд.
инженер ПГС
Калининград
Регистрация: 12.09.2003
Сообщений: 53
|
||
Просмотров: 4724
|
|
||||
Moderator
архитектор Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587
|
В отличие от жилых зданий жёсткого требования нет. НО:
1. Если у тебя туалет оказывается не над туалетом а над офисом, то при его канализовании придётся либо уводить трубы до ближайшего стояка на том же этаже (тут нужно вспомнить что каналазиция идёт с уклоном, а потому ты получишь приличную добавку к покрытию пола), либо в подвесном потолке над офисом делать "гуся" и опять же "уходить" к стояку, толбко по потолку (какая у тебя высота этажа? подвесной потолочек то в общественных помещениях не менее 3м должен быть =); можно ещё в туалете насос поставить для дерьма - будет его без уклона гнать или вообще вверх, гыхх. ...Теперь, представь что будет при протечке... Представь, как это всё эксплуатировать (шум воды на потолке и проч. прелести =))). Представил? А я нет 2. Есть такое понятие - "чистота планировочных решений". Вот то, о чём ты говоришь, к нему не относится Решение принимай сам. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,796
|
> Perezz!! Вдогонку
СНиП 2.04.01-85* п. 17.3: 17.3. Устройство отступов на канализационных стояках не допускается, если ниже отступов присоединены санитарные приборы. .................... Поэтому вилять стояками не всегда возможно. > андрей1 Можешь, конечно, поиграться с расположением канализационного стояка и собственно санузла, но тут Perezz!!, конечно, прав. Чистота планировки, как правило, подтверждает ее разумность и функциональность. Что в свою очередь доказывает профессионализм архитектора. ИМХО |
|||
|
||||
Moderator
архитектор Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587
|
ОК, здравствуй привычная путаница в наших СНиПах!!! 8) В "архитектурно-строительных" СНиПах явного запрета, как я и говорил, нет. В "инженерном" 2.04.01-85 есть запрет на прокладку "внутренних канализационных сетей" в указанных помещениях. При том, во-первых, сам этот термин не регламентирован. Если понимать под ним 5 метровый горизонтальный кусок трубы канализации, то очевидно, что нельзя. Полагаю однако, в единичном "незапущенном случае" =) можно будет спокойно пройти согласование - и не такое проходит =))).
Во-вторых, смотрим тот же пункт 17.10: Прокладка внутренних канализационных сетей не допускается: под потолком, в стенах и в полу ..., административных зданий, ... :!: Вдумайтесь!!! В административных зданиях не может быть канализационной сети!?! Или следует читать "...,рабочих комнат (здесь не должно быть запятой!) административных зданий,..." ? Я склоняюсь ко второму варианту - там явно лишняя запятая! И вот на этом, lee тогда ты попадаешься Офис и рабочая комната - это суть разные вещи. Хотя понятия эти тоже нигде не регламентированы. Под понятием офис может пониматься целый этаж с гардеробом, санузлами и проч. проч. Однако не будем вольно трактовать этот пункт. Он говорит о том, что нельзя прокладывать канализацию в помещениях с постоянным пребыванием людей или с особым санитарным режимом (производств.) - я бы это так назвал. Авторы же СНиПа остановились на ненужном перечислении этих помещений. И было бы странно если бы этого требования не было |
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,796
|
> Perezz!! Привет.
Согласования на то и существуют, чтобы отступать от требований норм (СНиП 11-01-95 раздел 3). Конечно, ты правильно ухватил суть – речь идет о помещениях с постоянным пребыванием людей. И только так. …………… А попадаешься ты : ). Понятие рабочая комната (помещение) находится в СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения». …………… А про офис я ваще ничего не говорил. |
|||
|
||||
Moderator
архитектор Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587
|
lee
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||