| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Как выполнить расчёт зоны мониторинга?

Как выполнить расчёт зоны мониторинга?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.11.2016, 16:59 #1
Как выполнить расчёт зоны мониторинга?
sanek88
 
Регистрация: 25.06.2011
Сообщений: 61

Реконструкция общественного здания в зоне жилой застройки, экспертиза выдала к разделу "проект организации демонтажа" замечание: "Не представлен перечень зданий и сооружений, подлежащих мониторингу. Не выполнен расчет зоны мониторинга (пункт 4.18 МДС 12-46.2008)"
В данном МДС нет никаких сведений о расчёте зоны мониторинга.
Вопрос - существуют ли нормативные документы или справочные пособия, где описывается методика расчёта зоны мониторинга?
Просмотров: 1556
 
Непрочитано 23.11.2016, 07:38
#2
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,370


Цитата:
Сообщение от sanek88 Посмотреть сообщение
В данном МДС нет никаких сведений о расчёте зоны мониторинга.
И правильно, что нет. Она зависит от принятого метода, зоны развала и прочего. Вы сами ее выбираете из всех возможных критериев. Вибрация есть?

Последний раз редактировалось kruz, 23.11.2016 в 07:44.
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.11.2016, 09:18
#3
sanek88


 
Регистрация: 25.06.2011
Сообщений: 61


В существующем здании устраивается лифт - только такая вибрация
sanek88 вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2016, 13:17
#4
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,370


Цитата:
Сообщение от sanek88 Посмотреть сообщение
В существующем здании устраивается лифт
У вас реконструкция и мониторинг нужен на реконструкцию... Поэтому в ПОСе и есть для этого раздел. При чем тут отдельный демонтаж?

Цитата:
Сообщение от sanek88 Посмотреть сообщение
Вопрос - существуют ли нормативные документы или справочные пособия, где описывается методика расчёта зоны мониторинга?
Конечно есть. Например в зависимости от глубины земляных работ это в СП22..
kruz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Как выполнить расчёт зоны мониторинга?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Выполняется ли расчёт притока воды в котлованы в разделе ПОС? DASHA16091986 Технология и организация строительства 62 06.03.2015 11:44
Помогите выполнить расчёт узла Кукурузо_Джон_Горыныч Металлические конструкции 17 30.10.2012 21:25
Расчёт монорельсовой дороги Pingvin Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 13 26.01.2010 21:29
Расчёт шпунта alexNAP Основания и фундаменты 13 12.10.2009 14:20
Расчёт узлов фермы трубчатого сечен, расчёт опирания фермы на ж.б. колонну real_engineer Расчетные программы 4 15.09.2009 10:41