Статический расчет фермы из ГСП
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 35
|
||
Просмотров: 7729
|
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,844
|
Вопрос только по расчету или по какой-то программе расчетной? Если по программе, то по какой?
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 35
|
В расчете фермы у меня моментов нет. что сделать что бы они там появились? ( Может узлы сделать жесткими? если да то как это в Лире делается?) закрепления какие ? у фермы? а что там неправильно? колонны - жестко, ферма- шарнирное, что конкретно смущает?
Ну что балка не эдентична ферме я поняла. а вообще по такому принципу можно моменты в верхнем поясе посчитать? или это принципиально неверно. Если можно, то какие закрепления сделать в местах где должны быть сопряжения с раскосами? Последний раз редактировалось Юлия, 11.06.2009 в 10:22. |
|||
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,844
|
А в заголовке темы указать нереально было, да?
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 11.04.2006
Москва
Сообщений: 257
|
2Юлия
Вы применяете неверный тип конечного элемента (тип 1 - ферменный элемент) по сути дела это шарнирно закрепленный стержень и неразрезности в узлах не получается. Замените на тип 2 (КЭ плоской рамы) и получите искомый эффект. Еще, если считаете раму целиком закрепление с верхних узлов стоек уберите. 2Кулик Алексей aka kpblc название в общем раскрывает проблему, т.к. она относится к вопросам моделирования фермы. |
|||
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,844
|
Юлия, у Вас (или тебя - как более удобно) осталось 6 часов на приведение названия темы и самого вопроса в нормальный вид.
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 35
|
Pek, огромное спасибо! я уже и сама поняла что дело в типах элементов, но вот на что заменить сомневалась. Вот в принципе результат, вроде похоже на правду получилось. Сделала просто ферму с шарнирным закреплением, т.к. расчет рамы мне ненужен.Файлы прикладываю, может кому полезно будет или ошибки кто найдет. Ферма "Молодечно" 30м , 3 снеговой район, снеговые нагрузки с учетом снеговго мешка.
Алексей, название темы поменяю, сейчас немного некогда. надо найти где это делается |
|||
|
||||
Регистрация: 03.04.2009
Сообщений: 48
|
Не соглашусь.См.файл.
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.04.2009
Сообщений: 48
|
Цитата:
А чем вас не устаивает классический расчет фермы? (с шарнирами в узлах). |
|||
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 35
|
Тем что мне нужны узловые моменты для расчетов, считаю по книжке Сахновский М.М. Легкие стальные конструкции (1982г. не старовата? но это единственное издапние где мне удалось найти хороший пример расчета фермы из ГСП) там пример со снеговой нагрузкой без мешка и момент определяется по формуле. не рассчитываю в лире стк т.к задание учебное
|
|||
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,844
|
Тема будет не удалена. Она будет просто закрыта.
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 650
|
Offtop: Юлия!
Прелесть не моя! Ну "засобачьте" Вы заголовок темы -"Проблемы, возникающие при статическом расчете фермы из ГСП в Лире 9.4" и живите спокойно дальше в своей теме. У чем проблемы - в корректировке? Поклонник Вашего бесспорного таланта! |
|||
|
||||
Юлия, эта тема неоднократно обсуждалась. Посмотрите здесь: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=31252&page=2 Там же присутствует и еще одна ссылка на интересующую Вас тему.
|
||||
|
||||
Регистрация: 03.04.2009
Сообщений: 48
|
Цитата:
Так что затертое - юзайте поиск! |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет и конструирование фермы из ГСП | PATRONzzz | Расчетные программы | 53 | 27.03.2009 12:46 |
Расчет фермы из ГСП. Порядок расчета. | Denis_RZN | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 28.10.2008 21:40 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |