Можно ли эвакуироваться по одной лестничной клетке с подземной автостоянки через тех этаж и на улицу
Регистрация: 06.11.2012
Сообщений: 17
|
||
Просмотров: 7736
|
|
||||
Регистрация: 10.12.2012
Сообщений: 30
|
Судя по всему, с подземной автостоянки необходимы 2 эвакуационные лестницы типа Н3 (с тамбур-шлюзом), не связанные с лестницей Л1. Вот здесь очень подробно http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=54243
|
|||
|
||||
строительное проектирование Регистрация: 24.01.2008
Донецк
Сообщений: 121
|
за день два этажа появилось...
у вас лестница в доме Н2 с подпором, Н1 это с переходом на каждом этаже по воздуху а на унитазе чувак сидит?, а чево тогда ванна пустует?...))) криволинейная рампа не страшно, главное, что бы уклоны и радиусы были по СНиПу (или СП) стояники для автомобилей планировка странная, а шо в россии для 2-х комнатных квартир не положен раздельный санузел? |
|||
|
||||
Регистрация: 27.07.2010
Сообщений: 49
|
Цитата:
Я бы посоветовал вообще отказаться от рампы и путей эвакуации. Убрать их с глаз долой. Поставить кабину въезда, перемещать автомобиль в подвальное помещение и обратно без участия человека. У Вас сразу снимется целая уйма вопросов обеспечения жизнедеятельности и инженерного обеспечения: - В помещении гаража-стоянки нужна только общеобменная вентиляция с обеспечением обмена воздуха в соотношении 1/2 и дымоудаление. - Никаких подпоров воздуха, газоанализаторов и противоскользящих покрытий пола; - не нужно организовывать эвакуационные выходы, а только технологические проходы и лестницы (могут быть вертикальными металлическими); - не нужно наносить разметку на полу паркинга; - не нужно выполнять чистовую отделку помещений, освещать (только дежурное освещение на местах хранения) и отапливать паркинг; - уменьшается количество выхлопных газов в районе автостоянки - повышается общая экологичность проекта; - и многое-многое другое. В Ваших габаритных размерах с применением автоматической парковочной системы возможно разместить минимум 15 автомобилей в один уровень хранения.
__________________
Маг-Волшебник по размещению автомобилей Последний раз редактировалось Mago, 27.12.2012 в 16:20. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
можно ли разместить на лестничной клетке вентоборудование? | ankol | Инженерные сети | 9 | 04.12.2016 13:22 |
Эвакуация с подземной автостоянки через тех этаж на улицу в жилой доме | Olga88 | Архитектура | 17 | 13.12.2012 15:26 |