| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Сухотрубная система пожаротушения

Сухотрубная система пожаротушения

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.03.2015, 12:03 #1
Сухотрубная система пожаротушения
Pepper
 
Регистрация: 28.03.2013
Сообщений: 8

Здравствуйте! Помогите разобраться, надо запроектировать противопожарный водопровод открытой надземной автостоянки. Так как стоянка открытая надо проектировать сухотрубную систему! Отсюда возникает вопрос как сделать этот сухотруб? Нужен специальный клапан или еще что?
Просмотров: 11763
 
Непрочитано 26.03.2015, 17:33
#2
freese

ingénieur
 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 763


задвижка с электроприводом в отапливаемом помещении, открывающейся от сигнализации, + при необходимости насосы
freese вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.03.2015, 17:47
#3
Pepper


 
Регистрация: 28.03.2013
Сообщений: 8


Для чего надо делать патрубки снаружи для подключения пожарной техники? Для тушения пожара непосредственно машиной или заполнение внутренней системы трубопроводов от машины?
Pepper вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2015, 20:08
#4
freese

ingénieur
 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 763


Цитата:
Сообщение от Pepper Посмотреть сообщение
Для чего надо делать патрубки снаружи для подключения пожарной техники? Для тушения пожара непосредственно машиной или заполнение внутренней системы трубопроводов от машины?
для работы от машины. Ставятся задвижки в открытом состоянии и обратные клапаны


Последний раз редактировалось freese, 26.03.2015 в 20:26.
freese вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.03.2015, 20:39
#5
Pepper


 
Регистрация: 28.03.2013
Сообщений: 8


А зачем от пожарной машины, если есть ввод от гор. водопровода
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 1291
Размер:	123.1 Кб
ID:	146479  
Pepper вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2015, 21:31
#6
freese

ingénieur
 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 763


на всякий пожарный, на случай отключения электроснабжения или поломки насосов/задвижки
freese вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.03.2015, 21:47
#7
Pepper


 
Регистрация: 28.03.2013
Сообщений: 8


Об этом где то написано?
Pepper вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2015, 22:27
#8
freese

ingénieur
 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 763


Не припомню.

Цитата:
Сообщение от Pepper Посмотреть сообщение
А зачем от пожарной машины, если есть ввод от гор. водопровода
как всегда, это лучше задать тем кто написал нормы.
В противном случае делайте как написано в нормах.

з.ы.: А ваша противопожарная система обеспечивается резервным питанием?

Последний раз редактировалось freese, 26.03.2015 в 22:34.
freese вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.03.2015, 09:28
#9
Pepper


 
Регистрация: 28.03.2013
Сообщений: 8


Резервного питания не будет
Pepper вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2015, 11:24
#10
freese

ingénieur
 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 763


Ну вот видите. А согласно СП 6... должно быть.
freese вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2015, 10:05
#11
Gilmiyarova_Tatyna

Инженер-проектировщик (ВК, НВК, ГСН)
 
Регистрация: 10.10.2011
Азов
Сообщений: 53


Добрый день. При переводе техннического этажа в жилой фонд взяли СТУ, по которым необходимо запроектировать сухотруб.
Как я поняла необходимо сделать врезку в х/п водопровод, установить электрозадвижку, вывести 2 патрубка на фасад с установкой на них обратного клапана и задвижки, которую регулируют снаружи. Вопрос следующий, у меня 3 сблокированных жилых дома, насосная находится в 1ой секции.
Прикрепляю файл dwg. Можно ли сделать таким образом? или врезку в х/п водопровод надо сделать сразу после насосов и одну сразу на все секции?
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Чертеж1.dwg (684.4 Кб, 1539 просмотров)
Gilmiyarova_Tatyna вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2015, 16:31
#12
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Можно, только цеплять их нужно к разным веткам.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2015, 17:18
#13
Gilmiyarova_Tatyna

Инженер-проектировщик (ВК, НВК, ГСН)
 
Регистрация: 10.10.2011
Азов
Сообщений: 53


Что вы имеете ввиду? к разным веткам это как?
Gilmiyarova_Tatyna вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2015, 22:18
#14
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


На противопожарные нужды идёт два трубопровода, сухотрубы должны подключаться к каждому.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Сухотрубная система пожаротушения

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Система газового пожаротушения. Хладон 125. Административное здание. Какую фирму порекомендуете в Екатеринбурге ? drill_man Разное 2 20.05.2009 15:36