Подскажите допускается ли прогиб предварительно напряженной балки под постоянной нагрузкой?
Балка L=33 м, серии 3.503.1-81 вып. 5-6.
В 3.503.1-81.0-1-6 есть графа с допускаемой величиной прогиба 80 мм. В данном случае имеется в виду временная нагрузка?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN0272.jpg
Просмотров: 202
Размер:	158.5 Кб
ID:	173142  

Просмотров: 4240
 
Непрочитано 11.07.2016, 13:59
#2
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,304


del

Последний раз редактировалось TK, 27.04.2020 в 10:37.
TK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.07.2016, 14:13
#3
Anton_6


 
Регистрация: 13.03.2012
Сообщений: 13


Спасибо уже в принципе нашел.
Только для балок h=1.5 расчетные листы в выпуске 0-1.
Меня больше интересовало что 80 мм именно допустимый теоретический прогиб, а не провисание под постоянной нагрузкой.
Anton_6 вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2016, 14:59
1 | #4
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,304


del

Последний раз редактировалось TK, 27.04.2020 в 10:37.
TK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.07.2016, 15:14
#5
Anton_6


 
Регистрация: 13.03.2012
Сообщений: 13


Фактически согласен, но никогда не встречались балки в кривой опалубке с провисанием до 60 мм под постоянной нагрузкой.
Если недотянули пучки то уже идет потеря напряжения.
Если с кривой опалубкой то все равно балка дефектная, и строители не должны были ее принимать.
Anton_6 вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2016, 16:17
#6
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,304


del

Последний раз редактировалось TK, 27.04.2020 в 10:37.
TK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.07.2016, 16:54
#7
Anton_6


 
Регистрация: 13.03.2012
Сообщений: 13


60 мм провисания под постоянной нагрузкой, а не от прогиба. не вписываются не в какие нормы
В п. 1.43 СНиП 2.05.03 говорится об вертикальных упругих прогибах, то есть о прогибе во время проезда расчетной нагрузки (временной), после которой балка возвращается в исходное состояние.
Провисание балки, как и отсутствие нормальных трещин предположительно из-за неправильно подобранной бетонной смеси

Последний раз редактировалось Anton_6, 11.07.2016 в 17:26.
Anton_6 вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2016, 18:38
#8
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,304


del

Последний раз редактировалось TK, 27.04.2020 в 10:36.
TK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.07.2016, 20:05
#9
Anton_6


 
Регистрация: 13.03.2012
Сообщений: 13


В СНиПе конечно не указано, а в типовом проекте 3.503.1-81 вып. 0-1 (расчетные листы) стр 68, прямо указано что у балок h=1,5 м через 2,5 г должен быть выгиб от постоянной нагрузки 38,4 мм. Фактически любой выгиб норм. Безопасность при эксплуатации моста с пролетными строениями, выполненными из предварительно напряженных балок, имеющих провисание от постоянной нагрузки, не гарантирована.
Anton_6 вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2017, 13:50
#10
Leon_M

канатчик
 
Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257


Цитата:
Сообщение от Anton_6 Посмотреть сообщение
Если недотянули пучки то уже идет потеря напряжения.
Это вовсе не недотянули - уж не настолько низкая дисциплина на производствах ЖБИ, особенно мостовых. Это проскальзывание канатов после снятия с упоров, которое просто тупо не заметно при изготовлении, а не видит око - сердце не болит.
Leon_M вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Прогиб предварительно напряженой балки

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Железобетонные подкрановые балки. Без предварительно напряженной арматуры!? Розмысл Железобетонные конструкции 9 14.08.2019 22:42
Подскажите пожалуйсто глядя на мою схему загружения балки по какой формуле высчитывать прогиб? Жентярик Металлические конструкции 6 20.11.2013 10:36
Ищу серию 1.462.1-1/88 = Балки железобетонные предварительно напряженные пролетом 12 м GWA18 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 21.09.2012 12:25
Как усилить деревянные балки перекрытияянные балки перекрытия? Sssyslikkk Деревянные конструкции 18 23.06.2010 15:15
Определение несущей способности предварительно напряженной ж.б. балки Stap Железобетонные конструкции 17 14.11.2008 11:43