Можно, если система совмещенная (хоз. питьевой и противопожарный). Аргументирую :
По СНиП 2.04.01-85*: 10.1.* Для внутренних трубопроводов холодной и горячей воды следует применять пластмассовые трубы и фасонные изделия из полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида, полибутилена, металлополимерные, из стеклопластика и других пластмассовых материалов - для всех сетей водоснабжения, кроме раздельной сети противопожарного водоснабжения. 10.2. Трубопроводы из сгораемых материалов, прокладываемые в помещениях категорий А, Б и В по пожарной опасности, следует защищать от возгорания. СНиП 2.01.02-85* 1.4*. Строительные материалы по горючести (возгораемости) подразделяются на три группы: негорючие (несгораемые), трудногорючие (трудносгораемые) и горючие (сгораемые) 1. ГОСТ 18599-2001 6.1 Трубы из полиэтилена относят к 4-му классу опасности по ГОСТ 12.1.005. Трубы относят к группе «горючие» по ГОСТ 12.1.044. Температура воспламенения материала труб - не ниже 300 °С. Последний раз редактировалось Meat_12237, 17.02.2009 в 12:52. Причина: Аргументация |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 12.08.2005
Иркутск
Сообщений: 523
|
Можно. И отдельную можно. ВНИИПО не против. Геморройнее, чем железяку - в необходимости всяческих согласований.
http://www.aquatherm.ru/build3.php |
|||
|
||||
ВК и АПТ Регистрация: 08.02.2009
Москва
Сообщений: 57
|
Цитата:
то что вы приложили это для спринклерных установок. Для них можно пластик, только если секция водозаполненная, если сухотруб - только металл. Для Внутреннего противопожарного водопровода, читай выше. |
|||
|
||||
НПО "ИНКОМИС" Отопление, Вода, Каналья Регистрация: 14.06.2008
Саратов
Сообщений: 167
|
Я считаю, что с этим пластиком везде и вся мы скоро дойдем до абсурда. Слышал о случае когда ребенок погиб на месте, а мать - в ожоговом центре скончалась от ожогов теплоносителем из разорвавшегося ППР арм(?) стояка отопления. Это не сталь с её питтинговой коррозией - (помокрица-засолится, не засолится - хомут поставим). Тут уж лопнуло вдоль по сечению - так лопнуло, ну что из поливальной машины.
Во многих ТП зданий установлена автоматика защиты от ТП >95гр.С? А ППР и МП везде понапихано. А сейчас к томуже теплоснабжающие организации погорячей теплоноситель подавать стали (учет понимашь у потребителя, невыгодно халтурить стало, другая задача - побольше нажечь, а то денег не будет).
__________________
Опыт - критерий истины. |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 12.08.2005
Иркутск
Сообщений: 523
|
Да, точно, проглядел. К ПП водопроводу это не относится.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Выходы и окна в подвале. Пожарный вопрос. | I.Van | Пожарная безопасность | 18 | 24.10.2016 11:36 |
Пожарный пост | Малюк | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 08.09.2008 14:32 |
квартирный пожарный кран в шкафчике? | jackalll | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 29.08.2008 15:30 |
Новый пожарный СНиП есть у кого и есть ли он в природе? | хомяк | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 13.12.2007 22:04 |