| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
01.08.2014, 17:25 | #1 | |
Взаимодействие систем теплоснабжения и холодоснабжения
гадание на конечно-элементной гуще
Düsseldorf
Регистрация: 31.05.2006
Сообщений: 7,604
|
||
Просмотров: 2594
|
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Кроме того, серверные работают круглогодично и круглосуточно, выделяя примерно постоянное количества тепла. Но это тепло низкопотенциальное, отвести его можно вентиляцией и получить воздух с температурой 30-40 градусов. Теоретически с него можно снять тепло тепловым насосом (ТН). ТН - это "холодильник наоборот". На привод ТН необходимо затратить электроэнергию, но получить примернов 2 раза больше кВт, чем затрачено на привод. И в результате будет получена теплая водичка (40-50 градусов), которую надо куда-то круглогодично и круглосуточно использовать. А таких потребителей не находится. Кроме того, затрачивается самый лучший вид энергии - электрическая. "Электричеством" можно и станки крутить, и сталь плавить, а вот тепленькую воду мало куда можно использовать - опять же круглогодично и круглосуточно. Миллион кВт теплой воды не сможет сделать то же, что несколько десятков Вт электроэнергии - да хоть олово расплавить. Есть такие понятия - энергия и эксергия. Любопытным советую прочитать очень полезную книгу "Потоки энергии и эксергии" Е. Янтовского. Чем энергия и эксергия отличаются и почему одинаковое (в кВт энергии) количество разных энергоресурсов имеют разную цену. Эту "тайну" поставщики ТН тщательно скрывают от неискушенной публики. Именно из-за этих причин и не используется огромное количество тепла, связанное с охлаждением разного вида оборудования. Одни градирни на ТЭЦ чего стоят - все видели агромадные "трубы" из которых облака пара поднимаются. Все-таки "не все в деревне дураки". Даже в европах. |
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,116
|
Цитата:
Цитата:
Если ставить воздушные теплообменники, то их эффективность зависит от дельта t между охлаждаемой и нагреваемой средой, и сомневаюсь, что дельта t будет достаточно большой, чтоб площадь теплообменников была достаточно мала, чтоб оказалось все эффективным... Цитата:
У вас здание какое, какая общая площадь? А вообще это нонсенс, завязывать систему отопления от серверов... А если серверы обесточены будут или придет рано (скорее всего при нынешней смене технологий) их смена, как отапливаться здание будет? |
|||
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649
|
в настоящем - есть т.н. облачная инфраструктура, т.е. если нет каких то коммерчески очень секретных вещей - то почему бы ее не использовать?
в будущем - http://habrahabr.ru/company/ua-hosting/blog/222669/
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
|
|||
|
|||||
идущий по граблям Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,095
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось kp+, 02.08.2014 в 13:23. |
||||
|
||||
Это Вам нужно численное (3-D) моделирование работы систем вентиляции и кондиционирования.
Расчет тепло- и массообмена в элементах воздухораспределительных сетей, в производственных жилых, офисных спортивных и др. помещениях и сооружениях при приточной и вытяжной, естественной и искусственной, общеобменной и местной вентиляции и кондиционировании (ОВиК) с детальным учетом локальных и объемных источников тепла и примесей. Для существующих систем ОВиК такие расчеты дадут Вам полную и наглядную картину пространственного движения воздуха, распределения температуры, влажности, вредных примесей, помогут на этой основе получить обоснованную оценку эффективности и принять правильное решение с целью оптимизации их работы (функционирования) – модернизации системы ОВиК. На этапе предварительного проектирования системы ОВиК, результаты численного моделирования – ДО МОМЕНТА ПРИОБРЕТЕНИЯ И ЗАКУПКИ ОБОРУДОВАНИЯ- позволяют: • спрогнозировать и объективно сравнить между собой результаты реализации различных рассматриваемых конфигураций системы ОВиК. • получить картину пространственного распределения величин температуры, вредных примесей, влажности и скорости воздуха в заданном помещении для рассматриваемой конфигурации системы ОВиК. • глубже понять особенности функционирования систем и выработать рекомендации по оптимизации конструкции либо режима их функционирования. Анализ полученных данных поможет Вам спроектировать систему, обеспечивающую высокие параметры комфортности в заданных участках помещения. Численное моделирование позволяет значительно сократить сроки и стоимость процесса создания и отработки конструкций (технологических схем) ОВиК, выполнить оптимизацию, уменьшить кол-во натурных экспериментов (испытаний). Созданная математическая модель систем ОВиК – может быть использована в будущем, для прогнозирования изменений в работе систем ОВиК – при модернизации \замене технологического оборудования, изменения режимов эксплуатации, реконструкции помещения (изменения планировки) и пр.. Выполнялись расчеты систем ОВиК для дата-центров с потребляемой мощностью до 4,5 ГВт ----- добавлено через ~1 мин. ----- ссылки на примеры решенных задач отправил через личное сообщение |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Раздел 8 постановления №87 Пожарная безопасность для дренажных систем | Valentin777 | Инженерные сети | 14 | 20.06.2013 15:13 |
Max t теплоносителя для теплоснабжения в общественном здании | nrjst | Отопление | 3 | 29.08.2012 05:43 |
Вопрос о выборе схемы теплоснабжения и ГВС. | Igmar | Отопление | 1 | 20.08.2010 13:14 |