Непрочитано 01.09.2014, 08:24
Расчет стального футляра под автодорогой
SeR_1
 
Регистрация: 04.03.2009
Сообщений: 12

Доброго времени суток!

В общем, ситуация такая:
Сижу я инженером, нанимался как конструктор, но появился такой вопрос, слезно просили найти обоснованный расчет по прочности, а я же эксперт, не мог отказать.

На совещании решили поменять стальной футляр с трубы 325х10 на 276х6.
трубопровод идет над землей на 20 см, дорога отсыпана песком с неизвестными характеристиками, сверху 20 см. дорожные плиты, транспорт тоже неизвестно какой, предусматривается тяжелая техника.
В футляре проходит труба 150х4, по которой течет вода.

Верховные вожди требуют обоснованный расчет, что футляр не раздавит.

Я пока перерыл много всякой литературы нашел только сбор нагрузок, а как проверить на прочность так и не понял.

Так что, прошу верховных гуру этого форума помочь мне познать дзен в области футляров под автодорогами.
Просмотров: 25808
 
Непрочитано 27.04.2015, 12:20
#21
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от Zohan19-90 Посмотреть сообщение
Меня интересует общая методика расчета футляра. Расчетные предпосылки
Вот я и говорю про расчетные предпосылки...
Одно дело - разместить футляр непосредственно под дорожной одеждой, другое- на глубине полутора метров.
Если для Вас принципиально не заглублятья- считайте на продавливание от сосредоточенной нагрузки.
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2015, 13:40
3 | #22
vic153

проектировщик газопроводов
 
Регистрация: 04.08.2005
Петербург
Сообщений: 325


Расчет на прочность футляра дан в книге "Типовые расчеты по сооружению трубопроводов", Бабин Л. М., Быков Л. И., Волохов В. Я.
vic153 вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2015, 15:34
#23
Strochkina


 
Регистрация: 08.10.2012
Сообщений: 2


Цитата:
Сообщение от Zohan19-90 Посмотреть сообщение
С момента последнего редактирования темы прошло много времени, но на ответ все равно надеюсь. Очень интересно из какого справочника пример из поста №4.
Пример из учебного пособия Быков Л.И., Мустафин Ф.М., Рафиков С.К., Нечваль А.М., Лаврентьев А.Е. "Типовые расчеты при сооружении и ремонте газонефтепроводов"
Strochkina вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2015, 15:41
#24
Zohan19-90

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.03.2013
Хабаровск
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от Strochkina Посмотреть сообщение
Пример из учебного пособия Быков Л.И., Мустафин Ф.М., Рафиков С.К., Нечваль А.М., Лаврентьев А.Е. "Типовые расчеты при сооружении и ремонте газонефтепроводов"
👍 огромное спасибо!
Zohan19-90 вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2015, 15:57
#25
Strochkina


 
Регистрация: 08.10.2012
Сообщений: 2


Еще расчет приведен в учебном пособии В.Д. Таран "Сооружение магистральных трубопроводов" стр. 454.
Насколько я разобралась, нагрузки от грунта в этих документах считаются для закрытого способа прокладки, расчет для открытого способа есть только учебном пособии В.Д. Таран "Сооружение магистральных трубопроводов".
Может быть кто-то считает иначе? Хотелось бы обсудить.
И еще, толщина стенки в этих расчетах считается на основании СН 373-67, но он отменен. В замененном документе формула немного другая. Не могу понять ее вывод. Может быть кто-то разбирался?

----- добавлено через ~13 мин. -----
Обратите внимание, в учебном пособии Быкова Л.И., на мой взгляд, есть опечатки в формуле (5.305)(см. теорию балки на упругом основании) и в формуле (5.312) (см. Бабин Л.А. "Типовые расчеты по сооружению трубопроводов").
Если кто-то еще заметил, давайте обсудим!
Strochkina вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2024, 12:57
#26
Aleksey2131297


 
Регистрация: 12.01.2024
Сообщений: 1


Добрый день!
Хотел бы обновить вопрос по футлярам. Делаем ливневую канализацию с разными материалами футляров (по желанию заказчика), под разными автодорогами и жд полотном. Используем следующие методики расчета футляров на прочность:

для стальных и бетонных труб:
Расчет нагрузки на трубопровод по пособию к СНиП 2.04.02-84

для труб Полипластика (в сильноагрессивных грунтовых водах):
Расчет гофрированной трубы на прочность (Приложение И, МУ к СП399.1325800.2018)

так же для проверки есть упрощенный расчет:
Расчет на прочность нежестких труб по уравнениям Шпенглера, Буссинеска

Вопрос - что принимает госэкспертиза, поделитесь опытом. Официально действует только СП399.1325800.2018, но там расчеты только для гофрированной трубы.
Aleksey2131297 вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2024, 13:27
#27
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,919


Цитата:
Сообщение от Aleksey2131297 Посмотреть сообщение
под разными автодорогами и жд полотном
Использование типовых водпропускных труб и даже мостов в качестве футляров для всякого вроде не редкость. Насколько это бюрократически легитимно - без понятия. Методика расчёта труб под дорогами в нормах "Мосты и трубы" имеется.
Да, нынче размещение постороннего в теле земляного полотна запрещено.

Последний раз редактировалось Бим, 12.01.2024 в 19:12.
Бим вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2024, 19:40
#28
NewNeo


 
Регистрация: 21.06.2013
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от Aleksey2131297 Посмотреть сообщение
что принимает госэкспертиза, поделитесь опытом. Официально действует только СП399.1325800.2018, но там расчеты только для гофрированной трубы.
Добрый вечер!
Был опыт прохождения экспертизы с гофрированной металлической трубой и бетонными трубами. "Неправильно" старался никогда не делать. Я думаю, что применение гладкой мет. трубы могут не пропустить и с такой же вероятнсотью пропустить. Все зависит от эксперта (заметит/не заметит, докопается/закроет глаза). Но вообще по правилам допустимы именно два основные варианта: сборные железобетонные либо металлические гофрированные. И кстати именно с этими вартантами работает приложение Робур Кувет - кстати с ним прошел экспертизу, очень советую к использованию.
NewNeo вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2024, 20:40
#29
palych56

Пенсионер
 
Регистрация: 04.06.2020
Москва
Сообщений: 11


В качестве безответственного ответа... Был в моей практике очень похожий вопрос от строителей. Сказал, что расчёт такой невозможен и предложил закопать трубу, затем проехать по ней какой-нибудь тяжёлой технике, какая окажется на стройке и посмотреть в каком состоянии будет труба (наличие деформаций). "Проблема" была решена.
palych56 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Расчет стального футляра под автодорогой

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение