Если у Вас отдельное помещение для сушки спецодежды, это подразумевает что вы в этом помещении создаете температурно-влажностный режим необходимый для быстрой сушки и соответствующую вентиляцию воздуха. В принципе сушка осуществляется конвекцией сухого подогретого воздуха. Можно установить и сушильные шкафы, что лучше это вопрос наличия пространства и стоимости оборудования. Количество шкафов определяется вместимостью каждого отдельного шкафа (часто указывается производителем просто в кг.) и комплектом одежды который собираетесь сушить.
Высушить одежду просто отоплением и вентиляцией не получится. Точнее она конечно высохнет, но через очень большой промежуток времени. Вам судя по всему надо часов за 14-16. Исходя из того что Вы написали (154 комплекта ежедневно) и если все работники локализованы в 1 месте лучше сделать помещение для сушки, а не много отдельных шкафов. У среднего шкафа загрузка 3-4кг. Ну либо есть промышленные шкафы, но выглядит это как комната, в которую заходят и развешивают одежду. Либо сразу сборная в поставке, либо помещение отделывают термоизоляциоными панелями и устанавливают соответствующее оборудование. |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Помещения для сушки у нас планируются при каждой гардеробной спецодежды (мужской и женской). Температуру там в любом случае обеспечивать будем по СНиП, и вентиляцию. Нам получается нужно, чтобы спецодежда, в том числе громоздкая (работы на открытом воздухе преимущественно) успевала просохнуть максимально за 16 часов (до следующей смены, в которой она будет использоваться). Посоветуйте, лучше будет в такой ситуации поставить в помещении отдельные сушильные шкафы или грубо говоря всё помещение запроектировать как сушильный шкаф?
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815
|
А зачем сушильными шкафами? Есть же сушки барабанные, они намного быстрее сушат. Обычно поставщики сразу предлагают линию: машинка, отжим, сушилка, каландр. Только производительность указать надо. Сушильные шкафы для прачки не встречал, хотя построили две штуки. Одну недавно.
Типа этого:http://www.profstirka.ru/Airon/sushilnaya.htm Производительность большая. Никаких комнат не надо. Стоят в ряд три машины, только успевай перекладывать. Продаваны лучше расскажут. Ну не ежедневно же стирают всю одежду. Скорее всего раз или два в неделю. |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Pavel_V, спасибо, конечно, но вопрос не про сушку постельного и нательного белья, где кландры превосходны, а про сушку толстослойной уличной, в том числе зимней спецодежды типа утеплённых комбинезонов, ватников, полушубков и т.п., и возможно обуви типа кирзачей. При чём стирать её после каждой смены не планируется. Тут каландры не помогут. Рассматриваем что-то типа такого: http://sclad.ru/shkaf1/sushilka.htm
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815
|
Я не про каландры писал. У нас прачечные для спецодежды. Я ссылку на конкретную машину давал. Первая прачечная была для в/ч. Там и портянки и кирзачи сушили.
А что-бы в шкафчиках не отсыревало, от каждого шкафчика вытяжка делается. Хотя если спецодежда уличная, то может и есть смысл. |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Pavel_V, сорри ссылку не посмотрел, сразу каландры в голове возникли...
Насчёт барабанных сушилок подумаем, надо посчитать сколько там спецодежды получится обрабатывать. Спецодежда практически вся уличная, а стирка её будет осуществляться в отдельной прачечной, которая в задание на проектирование нашего здания не входит.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711
|
Мне кажется, лучше второй вариант. Дешевле и больше используемой площади получится (больше вещей запихнуть можно).
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995
|
В строительстве ( не на производственном предприятии) использовали "Помещение для обогрева рабочих и сушилки для одежды и обуви" типовая серия 420-01, норма для сушилок - 2 кв.м/ 10 чел. Нормы и серия Советские, может и помогут.
|
|||
|
||||
инженер-технолог Регистрация: 18.03.2014
Сообщений: 73
|
На мой взгляд, лучше 2 помещения сушки по 77 комплектов, лучше чем батарея сушильных шкафов.
Так же считаю правильным, в дополнение к СНиП, обеспечить конвекцию воздуха в помещении, это увеличит эффективность сушки и как следствие сократит время и разделить помещение на 2 зоны с несмешивающимся воздухом (сушка одежды и сушка обуви). Последний раз редактировалось Taurustau, 12.11.2014 в 11:26. |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815
|
Цитата:
Или сушить будут одежду работяг, которые с улицы пришли? Тогда да, шкафы лучше. Только тогда рекуператор на вентиляцию лучше поставить - энергозатратная штука, сушка воздухом. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620
|
Спецодежда моется на прачечных, каски и обувь моются на производстве в специальной зоне похожей на современные кабинки для душа, только без душа, а со шлангом. Эта зона располагается у входа в чистые помещения или у выхода из грязных. В одном из АБК она была сразу после входа в здание. На, примерно, 20-40 человек в смену было устроено две такие мойки для сапог. Возможно оно было сделано по внутренним нормам Метростроя, говорят, там свои внутренние нормы есть.
Требования приведены в СНиП АБК, также вроде был некий СанПиН. Однажды находил какие-то нормы для проектирования прачечных. Но уже забыл какие. То ли советское руководство, то ли РД, всё было в базе Кодекса.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 24.03.2009
Украина
Сообщений: 382
|
Вопрос не о прачечных, а именно о "Помещении для мытья [чистки] спецодежды, включая каски и спецобувь" которое согласно требований СП 44.13330.2011, ДБН В.2.2-28:2010, ТКП 45-3.02-209-2010 должно быть площадью 0,3 м.кв./на 1 рабочего.
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620
|
bap, так там только шланг с краном и плитка с уклонов канализацию. Требования скорее всего в нормах ВК. Больше там ничего нет. Какое ещё оборудование ?
Ну или так: http://inoxtime.kiev.ua/products/16.html Да, кстати, у вас же может быть производство каких-нибудь вирусов... Тогда ещё серьёзней дела.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как регламентируется работа в цокольных и подвальных помещениях | FRAER | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 22.07.2015 15:09 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
использование подвала жилого дома | Витос | Прочее. Архитектура и строительство | 28 | 19.12.2013 12:17 |
Ищу Нормали планировочных элементов (НП) | @$K&t[163RUS] | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 22 | 28.03.2013 08:10 |
Нужно ли естественное освещение в комнате отдыха охраны? | Владимир Сергеевич | Архитектура | 14 | 19.08.2011 09:02 |