В нормах для лифтовых шахт:
Дверные проемы в ограждениях лифтовых шахт с выходами из них в коридоры и другие помещения, кроме лестничных клеток, должны защищаться противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее EI 30 или экранами из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее EI 45, автоматически закрывающими дверные проемы лифтовых шахт при пожаре. > ограждениях лифтовых шахт EI -45мин. дверей, EI-30мин. и СО Относится ли это к сервисным подъемникам? Помогите пожалуйста разобраться |
|||
|
||||
Главный специалист-конструктор Регистрация: 06.02.2008
Калининград
Сообщений: 214
|
Относятся, так как через шахту подъемника может распространятся огонь. Можно применить в качестве огр. конструкции - кирпич или газосиликат с требуемым пределом огнестойкости, либо др. матерал (стекломагниевый лист, гипсокартон противопожарный).
|
|||