| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная длина металлических колонн

Расчетная длина металлических колонн

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.02.2011, 16:42
Расчетная длина металлических колонн
Алиса Селезнева
 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 10

Помогите если можно в определение расчетной длины металлической колонны коробчатого сечения высотой 9м в плоскости и из плоскости фермы, узлы прилагаю. Одноэтажное , однопролетной здание,24х60м, шаг колонн 4м, связи по фермам в верхнем и нижнем поясе и профлист покрытия создают жесткий диск по покрытию, вертикальные связи по колоннам не предусмотрены.

Вложения
Тип файла: pdf узел1.pdf (49.1 Кб, 4591 просмотров)
Тип файла: pdf узел2.pdf (45.3 Кб, 3221 просмотров)

Просмотров: 348501
 
Непрочитано 27.06.2017, 08:59
#1001
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Ничего не сделано. Нет (и не будет) "автоподачи" свободных длин по "методу Ильнура" в постпроцессор проектирования элементов стальных элементов.
Повторюсь, в постпроцессоре для расчета КМ мю для какой проверки вводится? Гибкость или устойчивость?
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2017, 09:59
#1002
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


gorbun, Для обеих
h5r32 вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2017, 10:11
#1003
tutanhamon


 
Блог
 
Регистрация: 06.09.2007
Архангельск/СПб
Сообщений: 461


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Повторюсь, в постпроцессоре для расчета КМ мю для какой проверки вводится? Гибкость или устойчивость?
В нормативных документах тоже не разделены эти расчетные длины - поэтому, как Вам верно ответили, для обеих
tutanhamon вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2017, 11:49
#1004
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Как сказал бы Эйлер, безконечное число форм; в пределе - абсолютно устойчивый стержень с мю=0:
Так по Эйлеру каждый может. А ты в скаде посчитай. Цельный и разбитый на участки.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2017, 12:16
#1005
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,116


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
в пределе - абсолютно устойчивый стержень с мю=0
Ну э вы загнули. При мю=0, расчетная длина будет также равна 0
Хотя все верно, стержень нулевой длины самый устойчивый
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2017, 12:39
#1006
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я про именно СКАД.
А я про "метод Ильнура" вообще, без привязки к какому-то конкретному ПО.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я говорю: СКАД с 80-х прошлого имеет выдачу свободных длин по первой форме.
И что с того? Почему Перельмутер пишет, что эти расчетные длины нельзя автоматом подставлять в постпроцессор проектирования МК? А ты говоришь о какой-то автоматизации проектирования на основе свободных длин из СКАДа?
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это не нуждается в проверке. Это факт.
Нуждается в проверке правильность/целесообразность идеи проектирования на завышенных расчетных длинах, а не сам факт получения завышенной расчетной длины при вольном толковании нормы.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Потому что устойчивость в эйлеровой постановке - это действительно задача устойчивости, т.е. бифуркации. ДР - это просто прочностной расчет по деформированной схеме.
Глупости. Бифуркацию форм равновесия можно получить разными способами. ДР - один из них.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Критерий потери устойчивости в ДР-ах берется с паталка. Например большие (какие именно???) перемещения, достижение R и прочая лабуда.
Ну если достижение R это "лабуда", значит и СП-шные проверки через мю на начальных погибях(критерий непревышение Ry) такая же "лабуда".
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
"Правильность" гарантирует норма, через "фи".
А правильность "фи" что гарантирует? Норма, по-твоему, не гарантирует, т.к. в ней то неравномерность нагрузки не учтена, то несимметричность схемы. Наверно гарантирует единственно правильный СКАД и завышение этого "фи" в 10 раз по "методу Ильнура".
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Нам лишь надо ПРАВИЛЬНО решить бифуркационную задачу и произвести геометрическую аналогию.
Ну так чем можно проверить, что эта задача решена правильно?
румата вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2017, 14:14
#1007
гувиев

инженер
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294


Выскажу мнение по анализу высших форм.
Формы должны быть не высшими, а правильными.
Расчетная длина - расстояние между точками перегиба синусоиды. Если устойчивость теряет отдельный элемент (подкос из поста 87), то по результатам анализа на устойчивость в линейной постановке колонны остаются прямолинейными. Где там синусоида???
Поэтому расчетная длина должна для колонн определяться из той формы, где синусоида для них очевидна. Т.е. когда вся рама теряет устойчивость.
гувиев вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2017, 16:12
#1008
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
А я про "метод Ильнура" вообще, без привязки к какому-то конкретному ПО.
А я про СКАД.
Цитата:
Почему Перельмутер пишет, что эти расчетные длины нельзя автоматом подставлять в постпроцессор проектирования МК?
Чтобы автоматом не вставляли и потом не делали шарообразные глаза.
Цитата:
ты говоришь о какой-то автоматизации проектирования на основе свободных длин из СКАДа?
Я нигде и никогда не говорил об автоматизации. Наоборот, я говорил и говорю, что не спроста нет автоматизации к 2017 г у Человечества.
Скадовскими мю вполне можно решать реальные задачи, если не "автоматом", а несколько включив башку. Иные пути - просто нереальны. Начиная с разбивки на 100500 элементов. Заканчивая 100500-й формой.
Цитата:
Нуждается в проверке правильность/целесообразность идеи проектирования на завышенных расчетных длинах...
Я проверил - все чики-дрики.
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Ну так чем можно проверить, что эта задача решена правильно?
Методом Эйлера естественно.
Цитата:
Так по Эйлеру каждый может.
Ты спрашивал про число форм. Я ответил. Причем тут возможности отдельно взятых граждан?
Бахил:
Цитата:
А ты в скаде посчитай. Цельный и разбитый на участки.
Эфто мы всяко считали. И много знаем про частности СКАДа. Причем тут наличие/отсутствие "местных форм"? Кот в темной комнате есть, просто он черный.
гувиев:
Цитата:
Поэтому расчетная длина должна для колонн определяться из той формы, где синусоида для них очевидна.
Кхм...очевидно..очевидно.. это как? Лекало что ли приложить? Там все кривое по синусоиде всегда. Кроме случая, когда прямо.
Вот самый интересный вопрос - а которая млин форма для чего когда годится-то?
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 27.06.2017 в 16:29.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2017, 16:29
#1009
tutanhamon


 
Блог
 
Регистрация: 06.09.2007
Архангельск/СПб
Сообщений: 461


Цитата:
Сообщение от гувиев Посмотреть сообщение
Выскажу мнение по анализу высших форм.
Формы должны быть не высшими, а правильными.
Расчетная длина - расстояние между точками перегиба синусоиды. Если устойчивость теряет отдельный элемент (подкос из поста 87), то по результатам анализа на устойчивость в линейной постановке колонны остаются прямолинейными. Где там синусоида???
Поэтому расчетная длина должна для колонн определяться из той формы, где синусоида для них очевидна. Т.е. когда вся рама теряет устойчивость.
Все правильно. Так спор-то и идет между теми, кто предлагает для вычисления расчетной длины использовать первую форму (вне зависимости от того, что её определяет - подкос или косоур) и соответствующую форму.
tutanhamon вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2017, 16:32
#1010
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от tutanhamon Посмотреть сообщение
... .использовать первую форму (вне зависимости от того, что её определяет - подкос или косоур) и соответствующую форму.
Критерий "соответствия" формы - вот самый интересный вопрос.
Я так и не вижу простого и практичного алгоритма. Научно обоснованного.
А время идет. Вот в такой ситуации первая форма и используется, и "гарантирует". По крайней мере.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2017, 16:34
#1011
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Критерий "соответствия" формы - вот самый интересный вопрос.
Критерий простой : похоже на синусоиду - значит она самая.
h5r32 вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2017, 16:37
#1012
гувиев

инженер
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Кхм...очевидно..очевидно.. это как
из 1й формы
Если не согласны, то давайте вернемся к раме с шарнирной фермой, где по 1й форме теряет устойчивость опорный раскос, а для колонны получаем коэффициент расчетной длины 10!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1я форма.png
Просмотров: 78
Размер:	12.5 Кб
ID:	190254  
гувиев вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2017, 16:47
#1013
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,116


Цитата:
Сообщение от гувиев Посмотреть сообщение
Если не согласны, то давайте вернемся к раме с шарнирной фермой, где по 1й форме теряет устойчивость опорный раскос, а для колонны получаем коэффициент расчетной длины 10!
Почему 10, а не 2? Раскос лишь добавляет устойчивость, снижая мю, как подсчитал Ильнур, до 1,42.
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2017, 16:47
#1014
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Причем тут наличие/отсутствие "местных форм"?
Это что за зверь такой "местных форм"?

Цитата:
Сообщение от гувиев Посмотреть сообщение
по 1й форме теряет устойчивость опорный раскос
Это откуда такой вывод? Устойчивость теряет ВСЯ система, а не отдельный элемент.
Вот в ДР можно выявить "потерю устойчивости", а вернее разрушения отдельного элемента.
Ещё раз нет никакой "локальной". Присутствует исключительно "общая".
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2017, 16:51
#1015
гувиев

инженер
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294


Цитата:
Сообщение от Варанчик Посмотреть сообщение
Почему 10, а не 2? Раскос лишь добавляет устойчивость, снижая мю, как подсчитал Ильнур, до 1,42.
Потому что, если Вы соберете поперечник однопролетного здания с колоннами и подетальной фермой, то вполне может оказаться, что за коэффициент устойчивости по 1й форме будет отвечать наиболее гибкий и нагруженный элемент, к примеру опорный сжатый раскос. Для него получите коэффициент расчетной длины 1, а для колонны можно и 20 получить.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Это откуда такой вывод? Устойчивость теряет ВСЯ система
Да. Так. Но применять коэффициент расчетной длины можно только для стержней непосредственно потерявших устойчивость:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=197
гувиев вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2017, 16:59
#1016
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,116


Цитата:
Сообщение от гувиев Посмотреть сообщение
Для него получите коэффициент расчетной длины 1, а для колонны можно и 20 получить.
Это всего лишь значит, что вы неправильно схему выбрали. Бред вообще делать выводы работы всей схемы основываясь на устойчивости раскоса, который имеет второстепенную, поддерживающую роль.
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2017, 17:00
#1017
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


гувиев, повесь её обратно на гвоздик.
Убери стержень, "потерявший устойчивость" из схемы и посмотри что будет.
Если у какого-то стержня минимально, это ещё не значит, что он теряет устойчивость а остальные нет.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2017, 17:02
#1018
гувиев

инженер
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294


Цитата:
Сообщение от Варанчик Посмотреть сообщение
Бред вообще делать выводы работы всей схемы основываясь на устойчивости раскоса
Так это как раз в свете определения расчетных длин для всех элементов схемы по 1й форме потери устойчивости.
гувиев вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2017, 17:05
#1019
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,116


Цитата:
Сообщение от гувиев Посмотреть сообщение
Так это как раз в свете определения расчетных длин для всех элементов фермы по 1й форме потери устойчивости.
Бахил уже написал. Убери этот раскос из схемы и посмотри мю. И он будет не 10, как ты говоришь. Он будет меньше 2.
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2017, 17:05
#1020
гувиев

инженер
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294


Бахил, могли бы Вы дать конкретные рекомендации по определению расчетных длин элементов нетиповых рам?
Не просто принимаем между какими-то цифрами, а затем выполняем полный расчет схемы на устойчивость и если больше 1.3, то спим спокойно.
гувиев вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная длина металлических колонн

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания Volod'ka Металлические конструкции 65 22.02.2021 19:33
Расчетная длина колонн. Определение мю. Нужен совет. nevada Конструкции зданий и сооружений 26 12.05.2014 18:08
Расчетная длина колонн Алиса Селезнева Конструкции зданий и сооружений 3 09.02.2011 11:35
Расчетная длина связи из одиночного уголка Laki Конструкции зданий и сооружений 29 23.03.2009 11:26
Расчетная длина колонны gad Конструкции зданий и сооружений 9 25.04.2005 14:37