Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245
|
Повторюсь, в постпроцессоре для расчета КМ мю для какой проверки вводится? Гибкость или устойчивость?
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Так по Эйлеру каждый может. А ты в скаде посчитай. Цельный и разбитый на участки.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676
|
А я про "метод Ильнура" вообще, без привязки к какому-то конкретному ПО.
Цитата:
Нуждается в проверке правильность/целесообразность идеи проектирования на завышенных расчетных длинах, а не сам факт получения завышенной расчетной длины при вольном толковании нормы. Цитата:
Цитата:
А правильность "фи" что гарантирует? Норма, по-твоему, не гарантирует, т.к. в ней то неравномерность нагрузки не учтена, то несимметричность схемы. Наверно гарантирует единственно правильный СКАД и завышение этого "фи" в 10 раз по "методу Ильнура". Ну так чем можно проверить, что эта задача решена правильно? |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294
|
Выскажу мнение по анализу высших форм.
Формы должны быть не высшими, а правильными. Расчетная длина - расстояние между точками перегиба синусоиды. Если устойчивость теряет отдельный элемент (подкос из поста 87), то по результатам анализа на устойчивость в линейной постановке колонны остаются прямолинейными. Где там синусоида??? Поэтому расчетная длина должна для колонн определяться из той формы, где синусоида для них очевидна. Т.е. когда вся рама теряет устойчивость. |
|||
|
||||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Скадовскими мю вполне можно решать реальные задачи, если не "автоматом", а несколько включив башку. Иные пути - просто нереальны. Начиная с разбивки на 100500 элементов. Заканчивая 100500-й формой. Цитата:
Методом Эйлера естественно. Цитата:
Бахил: Цитата:
гувиев: Цитата:
Вот самый интересный вопрос - а которая млин форма для чего когда годится-то?
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 27.06.2017 в 16:29. |
|||||||
|
||||
Цитата:
|
||||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Я так и не вижу простого и практичного алгоритма. Научно обоснованного. А время идет. Вот в такой ситуации первая форма и используется, и "гарантирует". По крайней мере.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294
|
из 1й формы
Если не согласны, то давайте вернемся к раме с шарнирной фермой, где по 1й форме теряет устойчивость опорный раскос, а для колонны получаем коэффициент расчетной длины 10! |
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,116
|
|
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Это что за зверь такой "местных форм"?
Это откуда такой вывод? Устойчивость теряет ВСЯ система, а не отдельный элемент. Вот в ДР можно выявить "потерю устойчивости", а вернее разрушения отдельного элемента. Ещё раз нет никакой "локальной". Присутствует исключительно "общая".
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Да. Так. Но применять коэффициент расчетной длины можно только для стержней непосредственно потерявших устойчивость: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=197 |
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,116
|
Это всего лишь значит, что вы неправильно схему выбрали. Бред вообще делать выводы работы всей схемы основываясь на устойчивости раскоса, который имеет второстепенную, поддерживающую роль.
|
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
гувиев, повесь её обратно на гвоздик.
Убери стержень, "потерявший устойчивость" из схемы и посмотри что будет. Если у какого-то стержня минимально, это ещё не значит, что он теряет устойчивость а остальные нет.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,116
|
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294
|
Бахил, могли бы Вы дать конкретные рекомендации по определению расчетных длин элементов нетиповых рам?
Не просто принимаем между какими-то цифрами, а затем выполняем полный расчет схемы на устойчивость и если больше 1.3, то спим спокойно. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания | Volod'ka | Металлические конструкции | 65 | 22.02.2021 19:33 |
Расчетная длина колонн. Определение мю. Нужен совет. | nevada | Конструкции зданий и сооружений | 26 | 12.05.2014 18:08 |
Расчетная длина колонн | Алиса Селезнева | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 09.02.2011 11:35 |
Расчетная длина связи из одиночного уголка | Laki | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 23.03.2009 11:26 |
Расчетная длина колонны | gad | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 25.04.2005 14:37 |