Нужно ли рассчитывать прочность сварных швов в сжатом фланцевом соединении?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.06.2012, 22:30 #1
Нужно ли рассчитывать прочность сварных швов в сжатом фланцевом соединении?
Paladin90
 
Регистрация: 07.01.2011
Сообщений: 92

В соответствии с рекомендациями по расчету, проектированию и монтажу фланцевых соединений, п.5.10 необходимо вести расчет прочности сварных швов соединения фланца с элементом конструкции.
Этот расчет нужно делать только для растянутых соединений или для сжатых тоже нужно? Конкретно интересует стык верхнего пояса фермы.
Если для сжатых тоже нужно, то объясните, пожалуйста, зачем.
__________________
Еще студент!
Просмотров: 3634
 
Непрочитано 15.06.2012, 22:44
#2
zebs


 
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 804


В квадратном уравнение - превращается в +. А вектора усилий это теорема Пифагора.
zebs вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2012, 10:53
#3
Paladin90


 
Регистрация: 07.01.2011
Сообщений: 92


Цитата:
Сообщение от zebs Посмотреть сообщение
В квадратном уравнение - превращается в +. А вектора усилий это теорема Пифагора.
Извините, я не совсем понял к чему вы это говорите?
В пункте 5.10 вышеупомянутого руководства я не вижу квадратного уравнения...
__________________
Еще студент!
Paladin90 вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2012, 13:58
#4
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
сжатых тоже нужно?
- формально да, если пояс не пристроган к фланцу. Хотя трудно представить разрушение этих швов при сжатии.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2012, 12:46
#5
yaugenko


 
Регистрация: 23.12.2011
Сообщений: 20


Если шов не рассчитать, а торец не пристроган, то при действии сжимающего усилия будет возникать некоторое перемещение до тех пор, пока не сомнуться неровности между поясом и фланцем. Так как сварные швы гораздо более хрупкие, чем основной металл, то этого перемещения вполне может хватить для разрушения шва (который сам не может справиться с нагрузкой). После разрушения шов не способен будет воспринимать растягивающие и срезывающие усилия. Вывод: надо считать!
yaugenko вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2012, 12:47
#6
bahil


 
Сообщений: n/a


Если не было бы нужно, то на фига варить? Так будут держаться.
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужно ли рассчитывать прочность сварных швов в сжатом фланцевом соединении?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Нужно ли проводить испытание мозаичного покрытия пола на прочность? _Studentka_ Прочее. Архитектура и строительство 3 28.02.2012 15:31
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.07.2009 16:25
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05