Ширина марша лестниц, доступных МГН
pelich1985
 
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420

Здравствуйте уважаемые архитекторы!!
Хотелось бы разобраться в извечной проблеме:
СНИП 35-101-2001 (к обязательному применению): п.3.27 Ширина марша лестниц, доступных МГН, должна быть, как правило, не менее 1,35 м.
Актуализированный СНИП 35-101-2001 п.5.2.2.1.2* При отсутствии лифтов ширина марша лестницы должна быть не менее 1,35 м. В остальных случаях ширину марша следует принимать по СНиП 31-01 и СНиП 31-06.

Что значит в СНИПе слова: "доступных МГН" и "как правило"?
У нас есть лифт для МГН, но экспертиза выдала замечания лестницы с 1.2 м увеличить до 1.35м.
Есть ли какие нибудь документы, приказы и др. которое дает разъяснение с этим пунктам СНиП?
Какой ширины марши делаете вы для жилих многоэтажных зданий??

Последний раз редактировалось pelich1985, 08.02.2013 в 11:29.
Просмотров: 7286
 
Непрочитано 08.02.2013, 15:11
#2
randum


 
Регистрация: 28.09.2011
Россия
Сообщений: 262


СНИП 35-101-2001 не существует в природе
Есть СП 35-101-2001 там про ширину лестниц я не видел, и есть СНиП 35-01-2001 он отменён.

В моей версии СП 59.13330.2012 - п.5.2.10 При отсутствии лифтов ширина марша лестницы должна быть не менее 1,35 м. В остальных случаях ширину марша следует принимать по СП 54.13330 и СП 118.13330.

Так что думаю в вашем случае СП 54.13330.2011 табл.8.1 - максимальная из приведённых минимальныех величин ширины марша = 1,2м. В СП 1.13130.2009 есть такая же таблица для Ф1.3 как ни странно тоже под номером 8.1
randum вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2013, 17:10
#3
pelich1985


 
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420


Цитата:
Сообщение от randum Посмотреть сообщение
СНиП 35-01-2001 он отменён.
Описался СНиП 35-01-2001! Он не отменен!!
В соответствии с распоряжением правительства от 21 июня 2010 г. №1047 "Об утверждении перечня национальных стондартов и сводов правил" п.76 СНиП 35-01-2001 (именно СНиП а не СП) является обязательным к применению для разделов 3 и 4; а остальные разделы по СП 59.13330.2010 (Актуализированный СНИП 35-01-2001) на добровольной основе на оснавании приказа от 1 июня 2010г. №2079. Применение документации не из этого перечня на свой страх и риск!!
Эксперт правомерен в своих вопросах, но Что значит в СНИПе слова: "доступных МГН" и "как правило"?
pelich1985 вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2013, 21:36
#4
randum


 
Регистрация: 28.09.2011
Россия
Сообщений: 262


Порылся в интернете и вот что нашёл:
Цитата:
ПРИКАЗ от 27 декабря 2011 года N 605
2. Признать утратившими силу с 1 января 2013 года СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения", утвержденные постановлением Госстроя России от 16 июля 2001 года N 73.
randum вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2013, 23:29
#5
pelich1985


 
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420


Цитата:
Сообщение от randum Посмотреть сообщение
Порылся в интернете и вот что нашёл:
Спасибо!!
pelich1985 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Ширина марша лестниц, доступных МГН

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какова минимальная ширина лестничного марша? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 25 03.08.2022 16:50
Ширина лестничного марша PUH238 Архитектура 18 24.09.2012 07:58
Ширина лестничного марша. Moriatika Архитектура 30 13.06.2012 13:37
Какой должна быть ширина марша лестницы, ведущей на неэксплуатируемую кровлю ? Wertgan Архитектура 2 29.07.2011 10:59
Ширина марша в дошкольных учреждениях при реконструкции? Diizz Прочее. Архитектура и строительство 5 21.07.2011 23:09