Непрочитано 12.06.2008, 16:22 #1
несущая способность усиленной ж/б колонны
masha_2805
 
Регистрация: 06.06.2008
Сообщений: 8

жб колонна 300х300мм. внецентренно-сжата. несущей способности недостаточно. ее усиляют уголками. как проверить сколько она способна выдержать после усиления?
Просмотров: 1851
 
Непрочитано 13.06.2008, 00:09
#2
Дмитрий К

инженер
 
Регистрация: 06.12.2007
Москва
Сообщений: 82


при внецентр сжатиии (e/h>0.1) эффекта обоймы уже не будет и на мифическое увеличение прочности бетона рассчитывать не стоит...в данном случае если уголки будут хорошо включены в работу (верхняя и нижняя база хорошо подклинена) стоит учесть сжатые уголки как внешнюю арматуру, растянутые уголки в расчете учитывать не стоит...вроде такой подход позволяет рассчитывать такое усиление
Дмитрий К вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > несущая способность усиленной ж/б колонны

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Несущая способность свай? Какая определять? SerStar Основания и фундаменты 51 14.05.2010 19:47
Несущая способность фундаментных плит по с. ИИ-03-02 Tandr Основания и фундаменты 32 14.02.2008 23:51
опирание металлической колонны на ж/б полы Гриня Архитектура 15 04.06.2007 10:29
несущая способность стекла 005 Прочее. Архитектура и строительство 14 26.10.2005 15:30
Несущая способность сваи при L<3d!!!! X-DeViL Основания и фундаменты 20 08.07.2005 08:41