| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
12.06.2008, 16:22 | #1 | |
несущая способность усиленной ж/б колонны
Регистрация: 06.06.2008
Сообщений: 8
|
||
Просмотров: 1851
|
|
||||
инженер Регистрация: 06.12.2007
Москва
Сообщений: 82
|
при внецентр сжатиии (e/h>0.1) эффекта обоймы уже не будет и на мифическое увеличение прочности бетона рассчитывать не стоит...в данном случае если уголки будут хорошо включены в работу (верхняя и нижняя база хорошо подклинена) стоит учесть сжатые уголки как внешнюю арматуру, растянутые уголки в расчете учитывать не стоит...вроде такой подход позволяет рассчитывать такое усиление
|
|||
|
|