Возможно ли наращивание фермы для обеспечения уклона кровли
Kybig
 
Регистрация: 04.12.2013
Сообщений: 87

Доброго дня, подскажите пожалуйста, планируется здание 2 этажа из мет. каркаса с пролетом колонн в 12 м. и шагом в 6 (общ. размеры 42х12). Задача - сделать односкатную теплую кровлю с устройством мембраны. Подрядчик предлагает обеспечить уклон для кровли при помощи наращивания трубой квадратного сечения из узлов фермы по верхнему поясу (см. приложение) и соответственно на них далее прогоны и сама кровля. При этом не делая связей между ними (якобы ниже лежащая ферма уже со всеми связями и эти наросты лишь для уклона). Приводит к примеру свои построенные здания (магазины, пром. здания), идентичные проектируемому, стоят якобы уже много лет. Я начал искать, в книгах и в других расчетах такие наросты, но не нашел. Назрел вопрос, возможно ли? У самого опыта не много по этому вопросу, поэтому прошу помощи. Заранее спасибо!

Вложения
Тип файла: pdf Наращивание на ферму.pdf (54.8 Кб, 153 просмотров)

Просмотров: 2006
 
Непрочитано 13.12.2018, 13:06
#2
Владимир_Кальчук

КЖ КМ КД АР
 
Регистрация: 26.02.2018
Мск
Сообщений: 53


надо понимать какая высота этих стоек ...
похожая конструкция была под остекления атриума: на структуру "мархи" ставили кронштейны переменной высоты от 100 до 500мм, по ним направляющие в 2х направлениях и остекление...
Владимир_Кальчук вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2018, 13:23
#3
Kybig


 
Регистрация: 04.12.2013
Сообщений: 87


Цитата:
Сообщение от Владимир_Кальчук Посмотреть сообщение
надо понимать какая высота этих стоек ...
похожая конструкция была под остекления атриума: на структуру "мархи" ставили кронштейны переменной высоты от 100 до 500мм, по ним направляющие в 2х направлениях и остекление...
В моем случае при мембранной кровли достаточен уклон кровли 1 градус - превышение самое большое получается где-то 200 мм.
А вот при метал. листах уже 12 градусов - где превышение составляет 2,5 м....

Подрядчик не смотрит на эти нормы уклонов и всем делает под 1.5 метра превышения...
Kybig вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2018, 13:31
#4
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Kybig, существующие прогоны и связи не демонтируются? Ну и доп связи будут предусмотрены?
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2018, 13:33
#5
Kybig


 
Регистрация: 04.12.2013
Сообщений: 87


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Kybig, существующие прогоны и связи не демонтируются? Ну и доп связи будут предусмотрены?
Это новое строительство. Все связи предусматриваются, просто за место того, чтобы на верхний пояс фермы положить прогоны и кровлю, добавляются наращивания такие....
Kybig вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2018, 13:53
#6
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Kybig, а сразу если предусмотреть покрасивее геометрию?
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2018, 13:58
#7
Kybig


 
Регистрация: 04.12.2013
Сообщений: 87


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Kybig, а сразу если предусмотреть покрасивее геометрию?
Я хотел предложить ферму с параллельными поясами но с разными по высоте колоннами... Но вот предложение подрядчика меня немного ввело в размышление) По его варианту выходит легче по монтажу, чем в моем, я так думаю. А какие варианты можете предложить вы? Еще размышлял о треугольной ферме, но потом почитав, что ее лучше использовать в крайнем случае, отказался от этого. И если разницы нету, то все равно это зашьется все..
Kybig вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2018, 14:27
| 2 #8
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


на 12м можно и балку под уклоном закинуть - простота в изготовлении, надежность в эксплуатации, дешевле в строительстве. Подрядчик хочет навариться на допах.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot073.jpg
Просмотров: 52
Размер:	36.1 Кб
ID:	209038  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot073 - копия.jpg
Просмотров: 44
Размер:	60.1 Кб
ID:	209039  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot073 - копия (2).jpg
Просмотров: 40
Размер:	50.4 Кб
ID:	209040  

Последний раз редактировалось wvovanw, 13.12.2018 в 14:39.
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2018, 15:04
#9
Kybig


 
Регистрация: 04.12.2013
Сообщений: 87


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
на 12м можно и балку под уклоном закинуть - простота в изготовлении, надежность в эксплуатации, дешевле в строительстве. Подрядчик хочет навариться на допах.
Спасибо! С балкой мне нравится больше) Но чую сейчас начнутся отговорки заказчика подрядчиком))) Попробую рассчитать с балкой.
Kybig вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2018, 18:02
#10
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...5&d=1542620986
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...4&d=1542620980
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2018, 19:00
#11
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Цитата:
Сообщение от Kybig Посмотреть сообщение
А вот при метал. листах уже 12 градусов
1:10 достаточно.
Цитата:
Сообщение от Kybig Посмотреть сообщение
Но вот предложение подрядчика меня немного ввело в размышление)
Пустили козла в огород
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2018, 19:51
#12
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 413


Старый Дилетант, Для чего в первой ссылке раскрепляющий нижний пояс подкос?
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2018, 20:58
#13
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


slava_lex, раскрепления из плоскости.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2018, 21:00
#14
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 413


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
slava_lex, раскрепления из плоскости.
А зачем там раскреплять? Растянутый нижний пояс вполне себе успешно раскрепит сжатую стойку и без подкоса..

Разве что покрытие очень лёгкое и ветер задирает, но и тут встаёт вопрос а не способен ли один верхний пояс воспринять это и без решетки..

Последний раз редактировалось slava_lex, 13.12.2018 в 21:10.
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2018, 21:12
#15
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
Для чего в первой ссылке раскрепляющий нижний пояс подкос?
Подкосы в обоих случаях раскрепляют сжатые стойки.

Обсуждали на другой ветке
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=212
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=214
Старый Дилетант вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Возможно ли наращивание фермы для обеспечения уклона кровли

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Конструкция плоской кровли с использованием профлиста. Возможно ли? MAryOKO Конструкции зданий и сооружений 67 12.03.2021 22:51
Рациональная форма фермы типа молодечно при большом уклоне 15% и большой нагрузке Tyhig Металлические конструкции 16 29.04.2015 15:29
Расчет фермы. Раскрепление узла нижнего пояса фермы Яблоко SCAD 6 01.04.2013 09:20
Как и в какой программе возможно рассчитать прогибы металлической фермы С УЧЕТОМ ПЛАСТИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ fkmishanya071 Расчетные программы 29 02.04.2009 09:30