Непрочитано 09.05.2008, 10:04 #1
"Соскабливание" монолитной колонны плитой
Regby
 
р. Татарстан
Регистрация: 05.10.2007
Сообщений: 4,840

Вчера имел разговор со своим директором и он мне рассказал следующее. Был у нас объект 16-ти этажный жилой дом. Наша организация делала архитектуру, а конструкции (монолит) за отсутствием своих специалистов выполняла другая организация на этом специализирующая. И было это несколько лет назад, здание уже стоит, снтересное здание получиось, мне нравиться. Так вот директор мне рассказал что в нем проиходит следующий процесс. В больших пролетах на колоннах появилось как бы "соскабливание". Пока за неимением фотографий предлагаю схемку (см ниже), но собираюсь туда съездить. Мой вопрос в слудующем, почему это случилось? В чем ошибка проектной организации? или быть может это ошибка рабочих? Судя по всему в тех местах был технологический шов бетона. Или быть может проблема в поперечном армировании колонны в этом месте (в параллельной теме как раз обсуждается этот вопрос). В общем специалисты КЖ и опытные расчетчики, прош высказать пока свои предположения (за неименеем фотографий) какие усилия там возникли что вызвали такой процесс и как с этим вообще бороться как на стадии проектирования, так и по сложившейся ситуации.. быть может усилить обоймами... А еще есть предположения что марка метона не соответсвует. В общем... жду комментариев, заранее спасибо.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скол.jpg
Просмотров: 977
Размер:	32.6 Кб
ID:	6254  

Просмотров: 22834
 
Непрочитано 09.05.2008, 10:25
#2
опус


 
Сообщений: n/a


Вчера у нас в по всей стране происходили определенные события, г-н Regby!
Подтвердите, тот факт, что предоставленная Вами информация - Вам вместе с Вашим директором не померешилась после третьего стакана!

кажись, продавливанием попахивает.

Последний раз редактировалось опус, 13.05.2008 в 23:16. Причина: Regby, наконец- то научился держать удар. Взрослеет!
 
 
Автор темы   Непрочитано 09.05.2008, 10:27
#3
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


опус, ты же у нас "специалист" проетировщик, а не строитель, куда же столько лакаешь? Что ни день то рассказываешь как заливал своё некое горе... я прото переживаю за тебя, дружище, без тебя на форуме станет скучно, кто еще меня смешить будет?
Regby вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2008, 15:09
#4
Kryaker

инженер
 
Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
<phrase 1=


Похоже продавливание. Заказывайте обследование.
__________________
No comments!
Kryaker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.05.2008, 20:53
#5
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


При продавливании разве трещины не в перекрытии образуются?
Regby вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2008, 21:25
#6
Kryaker

инженер
 
Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
<phrase 1=


Образуются. Но ломается и трескается по слабому сечению.
Заказывайте обследование. Слишком велик риск.
Тут и фото не поможет. Нужно смотреть марку бетона по факту, проектное армирование, реальное армирование - вот тогда-то и будет диагноз. И лечение естественно.
__________________
No comments!
Kryaker вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2008, 22:07
#7
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Хотелось бы, сначала посмотреть данный узел в РД. Без обследования не обойтись...
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2008, 09:08
#8
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
В общем... жду комментариев, заранее спасибо.
похоже предаварийная ситуация
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2008, 09:39
#9
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Regby!
Фото в студию: все 4 грани колонны под- и над перекрытием!!
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2008, 13:01
#10
Алекс


 
Регистрация: 10.12.2004
Сообщений: 636


Реализовались мембранные напряжения в плите? Может плита тонковата для данного пролета?
Алекс вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2008, 15:32
#11
4 и 6

идейный борец
 
Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560


Такая версия. иногда у строителей колонны получаются выше чем надо и строители в руки берут тяжелый отбойные молотки и ...
в принципе результат их работы (сколы у верха колонны) видны сразу и не вооруженным взглядом, но могли иметь место совсем микротрещены, которые выросли и возмужали под нагрузкой, и сейчас вы их наблюдаете.
это только версия.
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2008, 15:50
#12
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


у меня другая была причина в таких трещинах - при отливке колонн верхушку увели в сторону от проектного положения. горе-строители начили выгибать арматурные выпуска в проектное положение. и не смотря на наличие монолитной плиты перекрытия получили аналогичные сколы в колоннах под плитой.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.05.2008, 16:16
#13
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Сделать фотографии пока нет возможности, но вот до чертежей добрался... чертежи КЖ выдавались группами на отметки. т.е. для такой то отметки:
- план расположения колонн и стен между отметками...
- армирование стен и колон между отметками...
- план опалубки перекрытия на отметке...
- план нижнего армирования перекрытия на отм...
- план верхнего армирования перекрытия на отм...
- план добавочного армирования перекрытия на отм...
и по новой для следующей отметки...

Чертежи выполнены турецкой очень известной в Татрстане фирмой... програмное обеспечение соответствующее.. размеры указаны в сантиметрах... ну в принципе по оформлению все видно

выкладываю чертеж колонн.. в принципе нет проблем выложить и больше, но ведь не у всех безлимитный трафик... короче если что то интересует могу отсканить (да чертежи у нас в бумажном формате поэтому приходиться сканировать)

К стати нигде не нашел чертежей с поперечным армированием плиты.. судя по всему его просто нет (директор так же говорит). Проще всего сейчас начать кричать об ошибках в проекте (ну неужели для жилого дома для монолитной плиты 200 без капителей ненужно поперечного армирования?), но... фирма престижная строите монолитн давно, поэтому я лучше скажу что я не понимаю их решений т.е. сам дурак...
Вложения
Тип файла: rar Армирование колонн.rar (488.9 Кб, 526 просмотров)

Последний раз редактировалось Regby, 10.05.2008 в 16:23.
Regby вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2008, 16:41
#14
4 и 6

идейный борец
 
Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560


почитайте свой пост №5.
Цитата:
(ну неужели для жилого дома для монолитной плиты 200 без капителей ненужно поперечного армирования?),
запросто.
армирования нет в плите, а скалывает колонну.
ню-ню
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2008, 17:15
#15
опус


 
Сообщений: n/a


Удалено.

Последний раз редактировалось опус, 13.05.2008 в 23:17. Причина: Идея не проходит.
 
 
Непрочитано 10.05.2008, 18:27
#16
wyd


 
Регистрация: 18.10.2007
Сообщений: 54


Regby
"програмное обеспечение соответствующее"- можно уточнить?
приведеное вами армирование колонн для отм +50 (т.е 16эт?), и проблемы только на этом уровне?
для понимания нужен хотя бы типовой этаж (АР), а так пока недостаточно
исходных данных...
wyd вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2008, 20:49
#17
evgsar

Пенсионер
 
Регистрация: 03.06.2006
Сообщений: 53


Подобную ситуация видел когда турки кувалдами гнули выпуски арматуры, как объяснили (на пальцах) для обеспечения соосности стержней нижней и верхней колонны
evgsar вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2008, 21:16
#18
опус


 
Сообщений: n/a


Удалено.

Последний раз редактировалось опус, 13.05.2008 в 23:18. Причина: evgsar и Forrest указали новое направление поиска по "загадочной проблеме" г-н Regby
 
 
Автор темы   Непрочитано 10.05.2008, 21:36
#19
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Да не знаю я где такое обнаружилось - не видел своими глазами - после праздников поеду смотреть и фотографии делать, пока просто хотел узнать какие варианты есть из чужого опыта...
В кратце резюмируя все что пишут получается насколько версий
1 продавливание
(за) поперечной арматуры в плите действительно нет как по чертежам так и реально
(против) МНЕ непонятно почему трещины появились в этом месте а не в перекрытии (но тут я профан)
2 технологический брак (т.е. нижняя колонна не совпадает с верхней отсюда "кувалдное" загибание стержней со всеми вытекающими)
3 что то мелькнуло про тяжелые отбойные молотки... (но врядли)

Програмное обеспечение... вы чертеж смотрели? Я не думаю что это автокад, а вот что не знаю
Regby вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2008, 21:57
#20
опус


 
Сообщений: n/a


Удалено.

Последний раз редактировалось опус, 13.05.2008 в 23:18. Причина: не по теме.
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > "Соскабливание" монолитной колонны плитой

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сопряжение монолитной колонны и фундамента Deimos Основания и фундаменты 41 27.05.2008 17:05
Узел ж.б. монолитной балки и колонны Ser_ga Железобетонные конструкции 1 18.01.2008 13:25
Усиление монолитной колонны под нагрузкой Varj Железобетонные конструкции 14 30.10.2007 23:45
Стык колонны с плитой vanfil Прочее. Программное обеспечение 10 02.11.2006 21:11
Смоделировать жесткое сопряжение колонны с фунд. плитой Eucariot Прочее. Программное обеспечение 7 27.10.2006 15:27