Обратный расчет монолита по профнастилу.
Funky
 
Регистрация: 29.05.2008
Сообщений: 14

Доброго всем дня. Я начинающий проектировщик, недавно начал работать по специальности, поэтому не пиннайте сразу.
Вопрос в следующем:
До меня, на одном из объектов, было запроектировано монолитное перекрытие по профнастилу. Пришли замечания, что при выбранной расчетной схеме на центральном опорном участке растянутой зоной будет верхняя (это я понимаю). Они просят предоставить расчет, а тот человек уволился и я остался один из проектировщиков-строителей.
Требуется произвести обратный расчет, т.е. есть конструкция и расчетная схема, надо найти максимальную нагрузку, которую выдержит эта конструкция.
Я почитал "РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ СО СТАЛЬНЫМ ПРОФИЛИРОВАННЫМ НАСТИЛОМ".
Там написано: "4.18. Расчет прочности нормальных сечений плиты на ее промежуточных опорах выполняется только в случаях установки расчетной надопорной гибкой арматуры, обеспечивающей неразрезность конструкции. Прочность нормальных сечений плиты определяют как для сечений железобетонных элементов, армированных гибкой арматурой, по СНиП 2.03.01-84 без учета стального профилированного настила."
СНиП - вещь хорошая и нужная, просто столько информации сразу, мой мозг не воспримет и я боюсь накосячить.
Помогите. Напишите какие действия необходимо просчитать. Что за чем сделать. Спасибо.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 12.jpg
Просмотров: 3439
Размер:	15.1 Кб
ID:	6919  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 4008
Размер:	41.9 Кб
ID:	6920  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Плита.jpg
Просмотров: 2928
Размер:	17.5 Кб
ID:	6921  


Последний раз редактировалось Funky, 29.05.2008 в 12:31.
Просмотров: 18518
 
Непрочитано 29.05.2008, 11:22
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


а в проекте верхняя арматура над опорой пропущена в обе стороны? т.е. плита заармированная по неразрезной схеме?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2008, 11:32
#3
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Что-то непонятно, расчетная схема,показанная на рисунке-разрезная,но ладно,раз написали,что верхняя арматура есть,значит,схема неразрезная. Прочтите СП 52-101, там есть расчет на прочность таврового сечения. Условно,метр вашей плиты приведите к тавру, получите предельный момент,воспринимаемый сечением, откуда сможете получить предельную нагрузку на плиту.
З.Ы. армирование какое-то странное...
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2008, 11:42
#4
Pek

Проектирование
 
Регистрация: 11.04.2006
Москва
Сообщений: 257


2Funky
Ьакое армирование нельзя считать расчетным (имею ввиду верхнее) оно расположено ниже нейтральной зоны сечения и в нормальном режиме не заработает никогда.
Pek вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2008, 12:11
#5
4 и 6

идейный борец
 
Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560


большой шаг опор, батут будет
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2008, 12:24
#6
Funky


 
Регистрация: 29.05.2008
Сообщений: 14


Т.е. если руководствоваться "РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ СО СТАЛЬНЫМ ПРОФИЛИРОВАННЫМ НАСТИЛОМ", а в частности пунктом "4.18. Расчет прочности нормальных сечений плиты на ее промежуточных опорах выполняется только в случаях установки расчетной надопорной гибкой арматуры, обеспечивающей неразрезность конструкции. Прочность нормальных сечений плиты определяют как для сечений железобетонных элементов, армированных гибкой арматурой, по СНиП 2.03.01-84 без учета стального профилированного настила."
Расчет мы можем не производить если:
Цитата:
Сообщение от Pek Посмотреть сообщение
2Funky
Такое армирование нельзя считать расчетным (имею ввиду верхнее) оно расположено ниже нейтральной зоны сечения и в нормальном режиме не заработает никогда.
?
А как выяснить положение нейтральной зоны?
P.S. Подправил схему.
Funky вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2008, 12:43
#7
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Ну,положение нейтральной зоны тоже относительно, ведь первоначально неизвестно,где пройдет граница сжатой зоны. Если такое армирование установлено по факту,то с таким армированием и необходимо считать. Но на самом деле,как сказал 4 и 6, батут действителньо будет. То же руководство рекомендует назначать длины пролетов в пределах 1,5-3м
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2008, 12:55
#8
Madtosh

Инженер-проектировщик всегда
 
Регистрация: 04.10.2007
Москва
Сообщений: 699


Может распилить плиту по центру средней опоры?
__________________
Просто проектолог
Madtosh вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2008, 12:57
#9
4 и 6

идейный борец
 
Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560


если на опоре не хватит арматуры, то она сама распилится
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2008, 13:24
#10
Pek

Проектирование
 
Регистрация: 11.04.2006
Москва
Сообщений: 257


2Дрюха
Я говорю об "упругой" нейтральной зоне, а не о бетонной при расчете на прочность.
Следует четко понимать, чтобы заработала эта арматура бетон должен треснуть и раскрытся на всю глубину защитного слоя, при таких условиях жесткость на опоре снизится и весь момент уйдет в пролет.

2Funky
Нейтральная зона для упругого сечения (читай центр тяжести сечения) ищется по правилам сопромата.
Pek вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2008, 13:28
#11
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Вариант 1
Необходимо поставить еще одну опору в пролете 4.8 метра и армирование в плите (как-бы) приподнять миллиметров на 20. Тогда верхняя сетка будет работать на растяжение, а стержни в ребрах на сжатие. Так же устойчивость стенки, прогиб, профлиста - тоже будет обеспечен (профлист тоже считать нужно)

Вариант 2
Увеличить толщину перекрытия до 150-220. Армировать двумя сетками в верхней и нижней зоне, без учета бетона ребер. Профлист при бетонировании подпирать или использовать стандартную опалубку для ж\б монолитных конструкций.
Колян вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2008, 13:32
#12
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


2Pek
Согласен с Вами.
2Funky
Был однажды у меня такой случай,что строители уложили арматуру просто по вехру профлиста. Пришлось им париться,дабы установить все с необходимыми характеристиками. Если перекрытие еще не залито,то неплохо было бы дать по этому указания
Дрюха вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2008, 13:44
#13
Funky


 
Регистрация: 29.05.2008
Сообщений: 14


Перекрытие уже залито. Подпорку в середине пролета 4,8м сделать невозможно. Максимальной нагрузкой на перекрытие будет снег и люди. Людей не много максимум человек 10, раз в пол года, а так, один человек, раз в день.
Хочу посчитать как ригель, таврового сечения с полками внизу. Так можно?
Funky вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2008, 14:00
#14
4 и 6

идейный борец
 
Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560


Funky
Цитата:
на перекрытие будет снег и люди
или снег или люди. Что тяжелее.
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2008, 14:13
#15
Pek

Проектирование
 
Регистрация: 11.04.2006
Москва
Сообщений: 257


При расчете на прочность от полки внизу (в растянутой зоне) проку мало.
Я бы проверил пролетную арматуру может ее хватит для восприятия момента как для простой (шарнирной) балки. Если хватит - забыть про опрную арматуру. Если нет - начинать колдовать. Все-равно надо учитывать неравномерное загружение снегом (загружен только один пролет).
Pek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2008, 14:29
#16
Funky


 
Регистрация: 29.05.2008
Сообщений: 14


Я не конструирую перекрытие. Мне надо выяснить максимальную нагрузку на него. Если я буду рассматривать сечение как ригель с полками внизу, т.е. как бы перевернув схему и заменив среднюю опору на нагрузку, так получится?
P.S. Еще раз подправил схему. Плита по концам не защемлена.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема.jpg
Просмотров: 1244
Размер:	15.4 Кб
ID:	6927  
Funky вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2008, 14:39
#17
4 и 6

идейный борец
 
Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560


на схеме изображена геометрически изменямая система
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2008, 14:40
#18
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Funky
По середине вводи шарнир при таком армировании
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2008, 14:44
#19
Pek

Проектирование
 
Регистрация: 11.04.2006
Москва
Сообщений: 257


2Fanky
Я не предлагаю ничего конструировать, я предлагаю исходить из того, что плита шарнирная и определить нагрузку в запас. Думаю запас будет не большой.
=>4 и 6
В натуре это очень тяжело организовать, если только на ролики плиту поставить :-) Поэтому думаю это просто "опечатка".
Pek вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2008, 14:52
#20
4 и 6

идейный борец
 
Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560


Pek
Цитата:
В натуре это очень тяжело организовать, если только на ролики плиту поставить :-) Поэтому думаю это просто "опечатка".
понятное дело, но зачем давать повод какому-то злому эксперту
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Обратный расчет монолита по профнастилу.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет монолита по профлисту Львовна Шнайдерман Железобетонные конструкции 71 31.05.2011 16:17