29.05.2008, 11:11 | #1 | |
Обратный расчет монолита по профнастилу.
Регистрация: 29.05.2008
Сообщений: 14
|
||
Просмотров: 18518
|
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
Что-то непонятно, расчетная схема,показанная на рисунке-разрезная,но ладно,раз написали,что верхняя арматура есть,значит,схема неразрезная. Прочтите СП 52-101, там есть расчет на прочность таврового сечения. Условно,метр вашей плиты приведите к тавру, получите предельный момент,воспринимаемый сечением, откуда сможете получить предельную нагрузку на плиту.
З.Ы. армирование какое-то странное... |
|||
|
||||
Регистрация: 29.05.2008
Сообщений: 14
|
Т.е. если руководствоваться "РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ СО СТАЛЬНЫМ ПРОФИЛИРОВАННЫМ НАСТИЛОМ", а в частности пунктом "4.18. Расчет прочности нормальных сечений плиты на ее промежуточных опорах выполняется только в случаях установки расчетной надопорной гибкой арматуры, обеспечивающей неразрезность конструкции. Прочность нормальных сечений плиты определяют как для сечений железобетонных элементов, армированных гибкой арматурой, по СНиП 2.03.01-84 без учета стального профилированного настила."
Расчет мы можем не производить если: Цитата:
А как выяснить положение нейтральной зоны? P.S. Подправил схему. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
Ну,положение нейтральной зоны тоже относительно, ведь первоначально неизвестно,где пройдет граница сжатой зоны. Если такое армирование установлено по факту,то с таким армированием и необходимо считать. Но на самом деле,как сказал 4 и 6, батут действителньо будет. То же руководство рекомендует назначать длины пролетов в пределах 1,5-3м
|
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 11.04.2006
Москва
Сообщений: 257
|
2Дрюха
Я говорю об "упругой" нейтральной зоне, а не о бетонной при расчете на прочность. Следует четко понимать, чтобы заработала эта арматура бетон должен треснуть и раскрытся на всю глубину защитного слоя, при таких условиях жесткость на опоре снизится и весь момент уйдет в пролет. 2Funky Нейтральная зона для упругого сечения (читай центр тяжести сечения) ищется по правилам сопромата. |
|||
|
||||
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852
|
Вариант 1
Необходимо поставить еще одну опору в пролете 4.8 метра и армирование в плите (как-бы) приподнять миллиметров на 20. Тогда верхняя сетка будет работать на растяжение, а стержни в ребрах на сжатие. Так же устойчивость стенки, прогиб, профлиста - тоже будет обеспечен (профлист тоже считать нужно) Вариант 2 Увеличить толщину перекрытия до 150-220. Армировать двумя сетками в верхней и нижней зоне, без учета бетона ребер. Профлист при бетонировании подпирать или использовать стандартную опалубку для ж\б монолитных конструкций. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
2Pek
Согласен с Вами. 2Funky Был однажды у меня такой случай,что строители уложили арматуру просто по вехру профлиста. Пришлось им париться,дабы установить все с необходимыми характеристиками. Если перекрытие еще не залито,то неплохо было бы дать по этому указания |
|||
|
||||
Регистрация: 29.05.2008
Сообщений: 14
|
Перекрытие уже залито. Подпорку в середине пролета 4,8м сделать невозможно. Максимальной нагрузкой на перекрытие будет снег и люди. Людей не много максимум человек 10, раз в пол года, а так, один человек, раз в день.
Хочу посчитать как ригель, таврового сечения с полками внизу. Так можно? |
|||
|
||||
идейный борец Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560
|
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо... |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 11.04.2006
Москва
Сообщений: 257
|
При расчете на прочность от полки внизу (в растянутой зоне) проку мало.
Я бы проверил пролетную арматуру может ее хватит для восприятия момента как для простой (шарнирной) балки. Если хватит - забыть про опрную арматуру. Если нет - начинать колдовать. Все-равно надо учитывать неравномерное загружение снегом (загружен только один пролет). |
|||
|
||||
Регистрация: 29.05.2008
Сообщений: 14
|
Я не конструирую перекрытие. Мне надо выяснить максимальную нагрузку на него. Если я буду рассматривать сечение как ригель с полками внизу, т.е. как бы перевернув схему и заменив среднюю опору на нагрузку, так получится?
P.S. Еще раз подправил схему. Плита по концам не защемлена. |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Funky
По середине вводи шарнир при таком армировании
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 11.04.2006
Москва
Сообщений: 257
|
2Fanky
Я не предлагаю ничего конструировать, я предлагаю исходить из того, что плита шарнирная и определить нагрузку в запас. Думаю запас будет не большой. =>4 и 6 В натуре это очень тяжело организовать, если только на ролики плиту поставить :-) Поэтому думаю это просто "опечатка". |
|||
|
||||
идейный борец Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560
|
Pek
Цитата:
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо... |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет монолита по профлисту | Львовна Шнайдерман | Железобетонные конструкции | 71 | 31.05.2011 16:17 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |
Расчет причальной стенки | Xalis | Конструкции зданий и сооружений | 38 | 08.08.2007 19:00 |
расчет монолита в скаде | Zemmer | SCAD | 5 | 28.04.2006 19:28 |