Arikaikai, СП 89.13330.2012 Котельные установки, приложение А утверждает что степень огнестойкости здания котельной II или III. На что собственно я и ориентировался. Но вот в СП 4.13130.2013 есть такое "Здания отдельно стоящих котельных, относящихся ко второй категории по надёжности отпуска тепла потребителям, могут также выполняться IV степени огнестойкости класса пожарной опасности С0, С1." Хоть мне и не понадобилось но всё равно ответ на свой вопрос я нашел, решение по увеличению огнестойкости предложил один производитель, дабы увеличить приведенную толщину заложить между полками колонн плитную минвату и покрыть огнезащитным составом
|
|||
|
|