| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
23.04.2018, 14:59 | #1 | |
Требует ли усиления горизонтальная штраба в несущей стене из красного кирпича?
Регистрация: 22.04.2018
Сообщений: 1
|
||
Просмотров: 2057
|
|
||||
АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229
|
Если предположить, что после штрабления осталось 250мм кирпичной кладки, то ее сечение при марке кирпича, например, М100 способно воспринять нагрузку более 40т/м.пог. Сложно предположить, что такая нагрузка возможна от 2-3 дисков перекрытия, расположенных выше и от собственного веса вышерасположенной стены. Полагаю, что можно спать спокойно.
__________________
Воткнем пылающий факел знаний в немытый копчик невежества! |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Проем в существующей несущей стене | Mist | Конструкции зданий и сооружений | 87 | 16.11.2021 14:06 |
Горизонтальная трещина в монолитной стене | XEMYLb | Обследование зданий и сооружений | 4 | 14.03.2016 06:37 |
Проем в несущей стене - перепланировка? | RuEu | Архитектура | 41 | 30.12.2015 00:25 |
Зазор в двухслойной стене из керамического кирпича (380 несущ. - 120 облицовка) | Igor138 | Каменные и армокаменные конструкции | 12 | 05.11.2014 08:40 |