Здравствуйте уважаемые! Вопрос, с первого взгляда до боли прост: как правильно рассчитать такую связь? Какова геометрическая и расчетная длина элемента портальной связи для расчета на устойчивость и гибкость?

Сечение элементов - спаренные уголки 110х8, раздвинуты на 8мм. Усилие сжатия в элеиентах - 4,4тс, усилие растяжения - 3,8тс.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Форум.jpg
Просмотров: 6639
Размер:	39.0 Кб
ID:	54242  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Форум2.jpg
Просмотров: 4275
Размер:	42.6 Кб
ID:	54243  

__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
Просмотров: 148044
 
Непрочитано 13.07.2018, 21:04
#121
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,271


Нет там сути. Только схема и сухое упоминание.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: p0305.png
Просмотров: 271
Размер:	212.9 Кб
ID:	204446  
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2018, 22:06
#122
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Нет там сути.
А дальше раздел почитать? да.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2018, 22:26
#123
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Читай от корки до корки
- это к вопросу о необходимости текстового слоя для возможности поиска в электронных книгах.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2018, 23:12
#124
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Нет там сути. Только схема и сухое упоминание.
это я увидел. А вот Бахил что-то больше видит где-то там, но скрывает от нас Штрилиц блин, нет сказать товарищи смотрим страницу такую, такую, абзац такой то
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет

Последний раз редактировалось vedinzhener, 13.07.2018 в 23:17.
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2018, 23:21
#125
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
... Бахил что-то больше видит где-то там...
У него третий глаз. Нам такое не дано.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2018, 23:26
#126
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
У него третий глаз. Нам такое не дано.
ну все понеслось зеленые человечки, журнал аномалия... Все я дошел до главы ХIII ничего не нашел, Бахил хорош интриговать, страницу в студию
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2018, 10:13
#127
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Бахил хорош интриговать, страницу в студию
А вот фиг вам. Читай Главу Колонны. Параграф 4.
В моём букваре с.393. Дерзай!
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2018, 10:41
#128
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А вот фиг вам. Читай Главу Колонны. Параграф 4.
В моём букваре с.393. Дерзай!
это про предположения что при крестовой решетки считают по условной в схеме при предположении работы раскосов на растяжение? или про расчетную длину связей между узами? короче хорош тролить что ты хочешь этим сказать? и причем тут портальная(полупортальная) связь?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2018, 10:49
#129
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
что ты хочешь этим сказать
Абсолютно ничего. Всё сказано в букваре.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2018, 10:58
#130
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Абсолютно ничего. Всё сказано в букваре.
ну так твой букварь противоречит п.4.2.4 СП16.13330.2017-это про работу связей на растяжение, допускается такая работа только в покрытии. Указанный мной пункт более того напрямую практически говорит, что расчет надо считать и с условием обжатия колонны. Для себя я сделал вывод, что связь-цепь(коей является портальной) по т ой схеме что в "букваре делать не буду впредь, раньше делал по незнанию. А ты тролль дальше.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2018, 11:50
#131
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
ну так твой букварь противоречит п.4.2.4 СП16.13330.2017-это про работу связей на растяжение, допускается такая работа только в покрытии.
Мое мнение здесь http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...0%E5%E2&page=5 пост 93.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2018, 12:47
#132
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Мое мнение здесь
Offtop: Похоже у нас одна школа.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2018, 14:20
#133
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


[Offtop: QUOTE=Бахил;1742899]Offtop: Похоже у нас одна школа.[/quote]
Маленькая цитата из раздела общей информации о моих "многострадальных"курсах расчетчиков
В Советском Союзе существовало несколько школ проектирования металлоконструкций, ассоциированных в основном с подразделениями Центрального Научно-исследовательского Института Проектирования Стальных Конструкций (ЦНИИПСК), Не то чтобы эти школы сильно отличались, но по отдельным вопросам имели свое мнение и старались от него не отходить. Была, и в определенной степени осталась, такая школа и у нас в Ростовском отделении ЦНИИПСК. Сформировались, естественно, и некая технологическая последовательность и принципы расчёта. Именно о них и будет идти речь в дальнейшем.
Следует чётко представлять, что в определённых моментах это вовсе не догма – всё можно сделать и по-иному, но и развёрнутых дискуссий (в отличие от вопросов) по этому поводу не предусмотрено. Одним словом, учу тому и так, как сам знаю и умею, а окончательное решение всегда за вами.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2018, 20:18
| 1 #134
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Маленькая цитата из раздела (...) курсах
- IBZ, может лучше книжку напишите? У Катюшина же нормально получилось...
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2018, 10:44
1 | #135
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Offtop:
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- IBZ, может лучше книжку напишите? У Катюшина же нормально получилось...
Ответ в посте 94 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...A%EE%E2&page=5. Дополнительная причина - физический объем материала. В готовой теме по прогонам получилось 51 страница основного текста (размер шрифта 12) и 13 страниц приложений .


Offtop: А у Катюшина, насколько я помню, рассмотрен один вид несущей конструкции, правда со всеми подробностями.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2018, 10:51
#136
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
твой букварь противоречит п.4.2.4 СП16.13330.2017-это про работу связей на растяжение, допускается такая работа только в покрытии.
Offtop: Поражает способность некоторых товарищей видеть то, чего в СП нет и переворачивать вполне однозначные пункты.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2018, 00:09
#137
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
...И никаких "выключающихся" в портале.
Выключающихся связей не должно быть нигде (кроме случая условного допущения для некоторых горизонтальных связей по п. 15.4.12 СП16). Изменяемых (с выламывающимися шарнирными элементами) систем не должно быть, и даже гибкая связь не должна расслабляться (преднатяг). Это прописано в СП прямо.
Цитата:
Сообщение от Бахил
...Читай Главу Колонны. Параграф 4. В моём букваре с.393..
Это лишь общая информация, обзорного характера. Реплика о том, что "часто крестовые рассчитывают по выключающейся схеме" не актуальна ни по теме, ни по СП-2017.
Цитата:
Сообщение от Бахил
...Беленя. 1976. стр.304...
Цитата со стр. 304: "Схемы вертикальных связей могут быть весьма разнообразными". Эта лишь общая информация, обзорного характера.
Все твое - пустая, противоречивая инфа ни о чем.
Чему вас в ваших школах учили..
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2018, 02:54
#138
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
15.4.12 При применении крестовой решетки связей покрытий, за исключением уникальных зданий и сооружений, расчёт производится по условной схеме в предположении, что раскосы воспринимают только растягивающие усилия.
При определении усилий в элементах связей обжатие поясов ферм учитывать не следует.
- где тут запрет на выключающиеся связи везде кроме покрытий?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2018, 07:41
#139
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Offtop: Фантазёры...
Ильнур, если найдёшь в СП словосочетание "выключающаяся связь", я тебе тортик пришлю.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2018, 08:39
| 2 #140
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- где тут запрет на выключающиеся связи везде кроме покрытий?
Тут наоборот - разрешение на выключение, или другими словами, неработа на сжатие - что означает неспособность нести сжимающую нагрузку, или прямо говоря, потеря устойчивости при сжатии, это специальный допуск. Ибо ни в каких других случаях потеря устойчивости не допускается - это ГПС-1 (прочность, устойчивость и т.д. - см. п.5.1.2 ГОСТ 27751).
Выключение может быть 3-х видов: выгиб недостаточно гибкого цельного элемента, вылом на шарнире двух элементов, образующих ГИ, провис сильно гибкого элемента (например троса).
Для обоснования надежности зданий и сооружений со связевыми систем с выключающимися элементами нужны нелинейные расчеты с учетом выключения. Кроме того, такие системы в строительных конструкциях нежелательны, как и всякие другие механизмы, как снижающие долговечность здания и сооружения (связано с выносливостью при знакопеременных усилиях).
Поэтому в СП не разрешается потеря устойчивости (в т.ч. временная) или провис (ослабление) - это в СП прописана прямо.
Исключение - некоторые горизонтальные связи по кровле для некоторых случаев, что и описано в "тут". Т.е. не запрет на дуркование, а разрешение подурковать. Так понятно?
Бахил
Цитата:
...если найдёшь в СП словосочетание "выключающаяся связь", я тебе тортик пришлю.
Наоборот, я тебе тортик пришлю, если найдешь в СП разрешение на "выключение", т.е. потерю устойчивости или провис (кроме вышеуказанного исключения).
Если ты будешь требовать разговаривать исключительно терминами из СП, мы через 5 мин зайдем в тупик. Ты вот не переходил бы к формализму при утере аргументов...
Еще раз: что мы называем "выключением" элемента - правильно, потерю устойчивости (3-х видов, см. выше). Это понимают все. Кроме Бахил. Бахил усиленно ищет термин "выключение" в СП.
Вот что написано по поводу устойчивости элементов в СП:
Цитата:
4.1.1 При проектировании стальных строительных конструкций следует:
принимать конструктивные схемы, обеспечивающие прочность, устойчивость и пространственную неизменяемость зданий и сооружений в целом и их отдельных элементов при транспортировании, монтаже и эксплуатации;
"Я Вам дам парабеллум" (с).
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 16.07.2018 в 08:48.
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно рассчитать стальную портальную связь?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как задать связи в SCAD, чтобы они работали только на растяжение? Колян SCAD 5 02.04.2018 19:50
Расчет основания под стальной вертикальный цилиндрический резервуар. Yarik85 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 01.02.2011 00:44
Расчет опорной плиты стальной колонны. Ал-й Металлические конструкции 18 16.02.2010 19:26
Расчет на продавливание стальной трубы под землей. proviks Металлические конструкции 4 14.10.2009 15:45