Plaxis 2D, параметры стальных двутавровых свай (soldier piles) ниже дна котлована?
pro9
 
Конструктор
 
Уфа
Регистрация: 01.09.2012
Сообщений: 80

Приветствую всех!

Как вы учитываете сопротивление и деформационные параметры грунта для стальных двутавровых свай (soldier piles) ниже дна котлована в Plaxis 2D?

Выше дна котлована полная ширина (Свая и доски) находится под давлением грунта, ниже дна только условная ширина сваи имеет давление грунта

Как можно учесть это при моделировании ограждения котлована в Plaxis 2D?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: SP.png
Просмотров: 194
Размер:	164.7 Кб
ID:	208520  Нажмите на изображение для увеличения
Название: SP2.jpg
Просмотров: 183
Размер:	118.8 Кб
ID:	208521  


Последний раз редактировалось pro9, 30.11.2018 в 01:56.
Просмотров: 3067
 
Непрочитано 29.11.2018, 10:39
#2
fasol


 
Регистрация: 30.09.2010
Сообщений: 380


Что выше, что ниже - изгибная жесткость ограждающих конструкций одинакова и обуславливается только металлопрокатом. Задаете плитный элемент с EI и EA, размазанными с учетом шага двутавров и все. Доски считаются вручную, устойчивость двутавровой сваи тоже на всякий случай можно проверить вручную как одиночную стойку по пособию к СНиП.
fasol вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.11.2018, 01:54
#3
pro9

Конструктор
 
Регистрация: 01.09.2012
Уфа
Сообщений: 80


Извините, не точно сформулировал вопрос. Интересуют не параметры свай, а скорее параметры грунта, как учесть, что ниже дна котлована не вся ширина стены находится в соприкосновении с грунтом (а только условная ширина двутавра)?
pro9 вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2018, 08:53
#4
fasol


 
Регистрация: 30.09.2010
Сообщений: 380


Цитата:
устойчивость двутавровой сваи тоже на всякий случай можно проверить вручную как одиночную стойку по пособию к СНиП
Пособие к СНиП 2.02.01-83 п. 11.21.

Или получить усилия в стенке и посчитать на них в отдельной задаче одну сваю как embedded pile, если объемной версии нет.
А вообще такая конструкция с soldier pile в нашей стране почему-то непопулярна, американские нормы более исчерпывающе (U.S. Army Corps of Engineers Engineer Manual 1110-2-2502, 1110-2-2504 и др.)
fasol вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2018, 10:09
#5
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,078


Подозреваю, что никак не получится. В 2д такая свая должна быть проницаемой для грунта (или грунт для сваи), что вряд ли возможно реализовать.

Можно рассмотреть не осреднённую ширину, а реальную. Т.е. взять нагрузку со всей ширины между сваями, но приложить её к полосе шириной со сваю. Но это тоже будет весьма грубо, ибо неучтёт "обтекания" грунта вокруг сваи, но всё же даст некую оценку.
Дмитррр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2018, 03:59
#6
pro9

Конструктор
 
Регистрация: 01.09.2012
Уфа
Сообщений: 80


Цитата:
Сообщение от fasol Посмотреть сообщение
одну сваю как embedded pile
Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
В 2д такая свая должна быть проницаемой для грунта (или грунт для сваи), что вряд ли возможно реализовать.
Сейчас склоняюсь к использованию embedded pile. Этим элементом можно моделировать обычные сваи и он проницаем для грунта. Правда надо разобраться с параметрами касаемо взаимодествия перпендикулярно сваи и с этапами (фазами)
pro9 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Plaxis 2D, параметры стальных двутавровых свай (soldier piles) ниже дна котлована?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Установка свай стальных винтовых ТВМ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 25.11.2010 00:13
Расчет буровых свай в стальных обсадных трубах SergeyMetallist Основания и фундаменты 11 08.07.2010 19:49
Моделирование колебаний грунта при забивке свай (Plaxis, Ansys?) Eugene1985 ANSYS 11 05.11.2009 12:44
Ищу пособие по PLAXIS для расчетов огрождения котлована andresolka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.05.2009 12:37
Применение преднапрягаемых железобетонных свай MasterZim Основания и фундаменты 5 20.02.2008 22:18