Скидки на VetCAD++
dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как правильно определить приведенный коэффициент пропорциональности для многослойного основания при расчете сваи на боковую нагрузку

Как правильно определить приведенный коэффициент пропорциональности для многослойного основания при расчете сваи на боковую нагрузку

Версия для печати
 
Ответ
Опции темы Поиск в этой теме
Непрочитано 26.07.2013, 15:55
Как правильно определить приведенный коэффициент пропорциональности для многослойного основания при расчете сваи на боковую нагрузку
Дмитрий_Leo
 
Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 28

Дмитрий_Leo вне форума Вставить имя

Допустимо ли при расчете сваи на совместное действие вертикальной и горизонтальной сил и момента (по СНиП 2.02.03-85) при наличии многослойнойного основания, определять приведенное значение коэффициента пропорциональности по Руководству по проектированию свайных фундаментов 1980 года? Просто не понятно почему в СНиПе от 85 года нет ни слова про многослойное основание.
Просмотров: 9868
 
Непрочитано 15.08.2014, 12:27
#41
la911


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 54


Разрешите еще раз спросить про вычисление глубины hd,при учете сейсмики:
-глубину Lk посчитал,
-К посчитал по треугольнику (кстати для торфа нельзя принять К=0,дальше может быть деление на 0,принимаю К для торфа очень малое),
-теперь в формулу hd надо ставить расчетные значения удельного веса,угла внутреннего трения и удельного сцепления грунта.
Как определить эти значения при нескольких слоях (а если один из слоев торф)?
la911 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 15.08.2014, 18:26
#42
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,387


Цитата:
Сообщение от la911 Посмотреть сообщение
кстати для торфа нельзя принять К=0,дальше может быть деление на 0,принимаю К для торфа очень малое
где это у вас деление на ноль, если у вас в пределах глубины Lk, не только торф, но и другие грунты ?
не желаете свой расчет показать ?


Цитата:
Сообщение от la911 Посмотреть сообщение
Как определить эти значения при нескольких слоях (а если один из слоев торф)?
как средневзвешенное значение в пределах глубины Lk

если я ошибаюсь, пусть коллеги меня поправят.....
GIP вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 15.08.2014, 20:50
#43
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


Помнится мне что эти значения я в программе по треугольнику тоже находил, как и коэффициент пропорциональности. Вроде так, хотя память не та уже давно было))
_Oleg_ вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 15.08.2014, 21:01
#44
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,387


хотел с ходу найти указания в СНиПе не нашел....опять надежда на Сергея....)...что там книги говорят....
GIP вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 15.08.2014, 22:15
#45
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


GIP, вроде в нормативке таких указаний нет.
Хотя может Сергей найдёт))

la911 попробуйте сваю в сейсмике посчитать в statpile mod sp там правда расчёт по СП от 11 года, немного результаты от снипа отличаются, но из распечатки найдёте многие интересующие вас величины
_Oleg_ вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 14.10.2014, 17:32
#46
la911


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 54


Уважаемый,_Oleg_.
Ваша программа "statpile mod sp" наверное наилучшее,что видел для расчета свай,да еще и свободная.Респект и уважуха!
Но я не смог задать в программе ситуацию,когда слой насыпного грунта (допустим строительный мусор) расположен ниже отметки естественного рельефа.
В Вашей программе насыпной грунт всегда выше отметки рельефа и соответственно в расчете на сейсмику не учитывается.
А что делать,если слой строительного мусора засыпан в котлован ниже отметки рельефа?Какие величины принимать для этого слоя при расчете hd?
la911 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 16.10.2014, 11:21
#47
Older

Инженер на земле и на море
 
Регистрация: 30.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 61


Мне кажется, что здесь есть подмена понятий. Насыпной грунт в понимании свайного СНиПа - грунт, который является доп.нагрузкой для слежавшегося естественного грунта и определенным образом изменяющий НДС этого грунта. А от этого зависит, например, условная глубина слоя в расчетах, т.к. данные в СНиП (в частности Ri и fi) приведены для однородного слежавшегося грунта.
Older вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 16.10.2014, 11:38
#48
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


la911
Добрый день. Спасибо))

Да, помню ставил возможность только выше рельефа насыпной применять.
В вашем случае, если насыпной засыпан в котлован предлагаю его не учитывать и рассматривать высокий ростверк, либо задать ему произвольные слабые характеристики.

С ув. О.
_Oleg_ вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 05.11.2014, 12:30
#49
get_up


 
Регистрация: 16.09.2013
Сообщений: 112


Добрый день. Вопрос ко всем, кто знаком с прогой StatPile. А именно как он считает сигма з. в Отчете выдает 34.409 кН/м2. У меня же получается в 2 раза больше. смотрим файлы и картинки во вложении. Спасибо.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: сигма з.png
Просмотров: 65
Размер:	4.4 Кб
ID:	138116  
Вложения
Тип файла: doc Отчет 1.doc (68.0 Кб, 49 просмотров)
get_up вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 28.05.2018, 16:01
| 1 #50
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 2,793


Цитата:
Сообщение от _Oleg_ Посмотреть сообщение
В книге, Основания и фундаменты Швецова с 179. Ну и я сам пересчитывал из примеров для трёхслойного - совпадало.
чего -то в примере на стр. 209 напутали
Вложения
Тип файла: xlsx осреднение коэфф.xlsx (80.5 Кб, 11 просмотров)
v.psk вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как правильно определить приведенный коэффициент пропорциональности для многослойного основания при расчете сваи на боковую нагрузку

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 669 24.03.2017 20:16

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||